« skrivet: 29 maj 2013, 22:44:59 »har inte sparat - men är inte så svår att replikera igen
lite slarvigt, men för att visa principen i allafall för fallet med isolerad kompressor
notera att angivet COP-värdet avser alltid kyl-COP och värme-COP är lika med kyl-COP + 1
trycken är i absoluttryck refererad mot vakum - dvs dina uppmätta 26 Bar är alltså 27 Bar räknat som absoluttryck