Hej
Har ganska nyligen fått en Optima installerad med tillhörande elpanna
Tycker att jag har väldigt mycket drift tid på den samt en hög elförbrukning
Huset e 120 kvm + källare ej inredd
Ska nog köpa loggningsprogrammet på husdata när detta väl blir klart
Vid några minus så är den ställd o ge T1 temp på ca 42 grader Men den "orkar" inte upp till detta verkar det som utan tillskott
Och om den nu ska klara av o ge värme ner till en 20 minus så undrar jag hur det hänger ihop
-
En L/Vpump minskar effekten ganska mycket vid låga utomhustemperaturer.
Behöver du dessutom hög framledningstemperaur på dina radiatorer så monskar vp utbytet ytterligare.
Har du bra flöde över radiatorerena dvs ca 7c skillnad mellan fram-och returledning.
Hur mycket energi drar ditt hus vid olika utomhustemperaturer?
ANdersA
-
Hej *vinkar*
har du lite data om hur mycket du förbrukade innan värmepumpen så går det att grovt räkna ut hur länge pumpen orkar själv utan att tillsats behövs.
Hälsningar
Cicero
-
Kul med snabba svar
Skillnaden mellan T8 och T9 ligger på ca 5 grader vid 4-5 minus
nu e det 4 plus ute o då ligger den på 6-7 grader Hittils denna månaden så har det gått åt totalt 1800 KW ström inkl hushålls ström
Har ej bott i huset någon vinter innan så jag vet ej vad förbrukningen har luggit på innan
Har ej 100 koll på avd förbrukningen ligger vid olika temperaturer Bara lite grovt
Men om vi säger att det har varit -8 grader på natten o ett par minus på dan så runt 100 KW i förbrukning
Blir dyra vintermånader om denna förbrukning är rimlig för pumpen
-
HEJ
1800 kw / månad inklusive hushålsström (6000/ år) skulle innebära ca 45kw/ dag.
Du skulle hamna på ca 14000kw/ år. Inte dåligt väl om du har ett hus som är några år gammalt och inte toppisolerat. Eller ?
///AndersA
-
HEJ
1800 kw / månad inklusive hushålsström (6000/ år) skulle innebära ca 45kw/ dag.
Du skulle hamna på ca 14000kw/ år. Inte dåligt väl om du har ett hus som är några år gammalt och inte toppisolerat. Eller ?
///AndersA
Hur räknar du? Om han hittills i november förbrukat 1.800 kWh, så blir väl förbrukningen för hela månaden ca 2.200 kWh. Det pekar mot en årsförbrukning på ca 24.000 kWh. Det tycker jag är väl högt...
Sture
-
Missade det, tog 1800 kwh för en månads förbrukning.
Beklagar.
24000 kwh låter orimligt högt? Borde han nästan klara utan vp?
//AndersA
-
24000 kwh låter orimligt högt? Borde han nästan klara utan vp?
//AndersA
Men jag blir lite fundersam när jag ser siffrforna för den nya Optiman. Min granne har den nya, jag den gamla från 2004, vi har identiska hus fast spegelvända, samma hushållssammansättning (två vuxna +55) och hans dygnsförbrukning ligger 40% över min, ca 70 kWh resp ca 50 kWh. Det har jag funderat över i en annan tråd.
Hur mycket har det kostat i cop för att ta fram en pump som går ner till -20°?
Sture
-
Hur mycket har det kostat i cop för att ta fram en pump som går ner till -20°?
Sture , det blir väl bara marginell besparning om du hade en pump som klarade -20C, hur ofta har du under -10C i Borås? Hur många daga rpå året?
///AndersA
-
Jag hade beställt en optima 900 men dagen innan leverans så råkade jag se att installationsmanualen ändrats. Både effekten och cop hade minskat förvånansvärt mycket, först menade IVT att det beroode på annan mätnorm men eftersom även fyllningmängden var annan visade det sig att kompressorn bytts och var en annan.
Efter att jag fått effektdiagram på den nya versionen avbeställde jag optiman och det blev en CTC istället.
-
Detta är mycket intressant. Jag undrar vad de menar med "annan mätnorm"? Jag skulle vilja se en jämförelse mellan den gamla 700 och den nya 900 vid tex -5 grader. Någon som vet något mer om COP mellan de olika modellerna?
Mikael
-
Jag hade beställt en optima 900 men dagen innan leverans så råkade jag se att installationsmanualen ändrats. Både effekten och cop hade minskat förvånansvärt mycket, först menade IVT att det beroode på annan mätnorm men eftersom även fyllningmängden var annan visade det sig att kompressorn bytts och var en annan.
Efter att jag fått effektdiagram på den nya versionen avbeställde jag optiman och det blev en CTC istället.
Hej, med effektdiagram menar du förmodligen något som är samma sak som jag letar efter, möjligheten att räkna ut COP för Optima 900 för ett antal temperaturer. Har du uppgifter som du kna dela med dig?
--- Mats ---
-
Jag har försökt lägga upp kapacitetsdiagrammet (pdf) men det var för stort.
Provar med en jpg på bara 900 modellen.
Från detta går det bra att beräkna COP.
Mätnorm är EN14511 istället för EN255
PS
Min CTC är i drift nu men tyvärr fungerar systemlösningen inget vidare.
Det hade tom. varit dåligt på 80-talet när jag jobbade med sånt här.
Synd, för principen som sådan är bra.
DS
-
Jag har försökt lägga upp kapacitetsdiagrammet (pdf) men det var för stort.
Provar med en jpg på bara 900 modellen.
Från detta går det bra att beräkna COP.
Mätnorm är EN14511 istället för EN255
PS
Min CTC är i drift nu men tyvärr fungerar systemlösningen inget vidare.
Det hade tom. varit dåligt på 80-talet när jag jobbade med sånt här.
Synd, för principen som sådan är bra.
DS
Fantastiskt! Precis vad jag letade efter. Skillnaden mellan standarderna är att man mäter vid 5 grader delta istället för 10.
Finns det andra skillnader? Såg att cirkulationspump inte räknades in, är det en del av standarden?
--- Mats ---
-
Så nu var ett fel avhjälpt på värmepumpen
Visade sig att varmvattenberedaren läckte in i värmekretsen
Detta resulterade i att tryckvakten släppte ut en hel del varmt vatten hela tiden
Nu ska jag nog kunna få ner både strömförbrukning och värmepumpens drifttid
Tackar för svar o synpunkter i ämnet
MadFinn