Hej, är ny här på forumet och kan böhöva lite "expert" hjälp...
Har installerat en bergvärmepump på 7kw, borrat 185m. Bor i Kalix(norrbotten). Den har varit install i ca 1 år och allt har fungerat bra. Innan install hade jag en årsförbrukning på 33.000kw, är nere på 11.500kw nu. Med andra ord mkt nöjd. Det jag egentligen är lite missnöjd över är att kb ut är för kall. Har prövat att justerat på cirk.pumpen men det blir inte bra ändå. Nuvarande temp är kb in +3 och kb ut -3, vill få ner kb ut ett par grader. Som jag har det nu är cirk.pumpen på högsta effekt, när har den på lägre effekt blir kb ut kallare och kb in är oförändrad. Finns det något annat sätt att justera kb värdet med???
Tacksam för svar
-
Rensa filtret
-
Har gjort det, inget resultat..
-
Minus 3 grader ut är det nog inte så mycket att göra något med tanke på att det är i Kalix. +3 grader in verkar för högt. Prova med att köra köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och se vad det blir för värden när kompressorn har stått still ett tag. I idealfallet skall köldbärartemperaturerna vara lika.
När hastigheten sänks ökar KBin men det tar lite tid innan det märks.
-
som sagt är ny inom det här, vad menas med kontinuerligt läge?
När pumpen står still ligerr kb in på+5 och ut på +1. Den hinner inte stå still så länge innan den startar, brukar väl ta en 15-20 min innan kb in/ut hamnar på lika temp, eller?.
-
Vad har du för märke på värmepumpen?
-
evi heat split sun. Med andra ord solpanel inkopplad..
-
Tyvärr har jag ingen manual till denna så jag vet inte hur man ställer KB-cirkpumpen i kontinuerlig drift.
-
Kan det vara nåt fel på givaren? Vad tycker ni jag borde ha för temp på kb-in?
-
Beror lite på pump, kan gå på 5 minuter också. Det är bara att vänta tills värdena är stabila.
-
Vad är kontinuerligt driftläge? Kanske kan jag själv ställa in det med hjälp av handboken.
-
Har samma pump med 200 meters borra kbin +1 kbut -4 när det nu var en kallperiod på cirka två veckor. //Curt
-
ok, du kanske har bättre koll än vad jag har. Vet du om det går att ställa in kontinuerligt driftläge på våran pump?
-
ok, du kanske har bättre koll än vad jag har. Vet du om det går att ställa in kontinuerligt driftläge på våran pump?
Gå in i menyn under installatör, testkörning där tror jag att du kan köra kb pump // Curt
-
Ok, ska gå in och pröva... Får se om det händer ngt! Hade +3 på kb in och -4 på kb ut under kallperioden.
-
Fösökte att sätta kb-pumpen i kontinerligt läge, men hittate inte var man ställde in det. Hade lite tid på mig, får undersöka vidare vid annat tillfälle. Däremot studerade jag kb-in/kb-ut tempen när pumpen vilade i ca 15 min. Tempen blev betydligt varmare, kb-in +8 och kb-ut +4, låter lite väl varmt tycker jag!!! Om nu inte evi-heat har rätt mad att solen lagrar värmen i berget så kb blir varmare. Tror inte på det, men man vet ju aldrig. Kanske givaren visar fel??
-
Teperaturökningen när värmepumpen och cirkulationspumpen för brine står stilla, har inget med brine temperaturen att göra. Temperaturökningen beror på att den efterhand värms up av rummet som pumpen står i.
-
Jaha, ja det är ju klart...när man tänker efter! Finns det nåt sätt som man kan se om givaren visar fel, borde gå att mäta med en annan mätare. Var mäter man i sånt fall, måste man riva upp isoleringen för att komma åt att mäta?
-
Hmm tror att det blivit lite förvirring runt ordet pump ovan. Roland och Curt E syftar på cirkulationspumpen för brine inte värmepumpen.
Se till att cirkulationspumpen för brine går ( kan inte din värmepump brukar gå att starta i någon servicemeny) utan att värmepumpen går.
Efter några minuter ska brine in temperaturen in och ut visa samma värde. ( Brinen går ju rakt genom värmepumpen utan att någon värme plockas ut.)
Om du inte får samma temperatur på brine in och ut är minst någon av temperaturgivarna trasig eller felkalibrerad.
-
Nu har jag kört kb-pumpen i kontinuerligt driftläge. Tyvärr så blev inte kb-in/kb-ut lika i temp...
Kb-in låg stadigt på +3 och kb-ut orkade upp i +1, vet nån hur man kalibrerar givaren?
-
Det är väl inte nödvändigt eg att kalibrera tempgivaren. Nu när du har vetskap om detta, blir ju "sanna" diffen in/ut betydligt bättre, dvs 4 grader.
-
Ja, jag har också tänkt på det, om nu kb-ut tempen går att lita på!!! Om så är fallet är det ju rätt så bra delta, eller hur!