Ett system som kräver 50grader vid -10 och kompressorn går 100%.
Om man då hade haft större radiatorer som bara hade behövt säg 35grader för att hålla varmt vid -10 då hade VP lämnat mer effekt och haft mindre gångtid.

Om man stoppar in dessa värde i VP som vi har så lämnar den vid 50grader ca 8,5kw och tar ca 2,5kw, vid 35 ca 10,3kw och tar ca 2,1kw.
Alltså lämnar VP ca 1,8kw mer och tar ca 0,4kw mindre.

Dessa 2,2kw måste VP således hämta från brinen.

Summan av det hela borde bli att anläggningen klarar kallare temp ute utan elpatron samt att den förbrukar mindre.


Är jag rätt på det?
Och hur mycket mindre hade driftstiden på kompressorn blivit?
Samt ungefär vilken ute temp hade den klarat av innan den hade gått 100%?

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 23:16:45 »
Hej!

Forumexperternas svar skall bli intressant att ta del av!

Jag oxå är inne på detta, men kanske inte så drastisk temp.sänkning.
I ditt exempel behövs nästan 4 gånger fler raddar för att få ut samma effekt vid vid 35 som vid 50 ºC......eller konvertera helt till golvvärme om ytan räcker till.

/Bo S
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 03:57:08 »
Du är helt rätt ute.

Din värmepump skulle klara ca 5.7°C lägre utetemp om jag räknat rätt.
Hur mycket mindre komprpessorn skulle gå vet jag inte, men eftersom uteffekten blir 21% högre borde driftstiden allt annat lika bli 21% mindre.
Typ, fast min procenträkning är säkert fel...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 09:04:14 »
Dammsug bakom radiatorer, se till att gardinerna inte täcker radiatorn, flytta soffan, öppna alla radiator ventiler, kolla så att alla radiatorer är helt varma, tjocka gardiner vid kalla fönster. bokhyllor mot ytterväggar, vedtravar mot husväggen på norrsidan, men 35 gr. vid -10 är nog optimistiskt, golvvärme eller fläktkonvektorer är nog valet då.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!