Hej,
Har sedan många år bergvärme och bytte värmepump för 1,5 år sedan. Sedan i höstas läcker det ut vatten från värmesystemet vid "säkerhetsröret" någon till några dl varje gång. I början ngn gång per vecka nu 1-flera ggr per dag. På expansionskärlet ser man ingen förändring det är ett tryck på 0,8 bar trots att vi inte fyllt på vatten sedan detta startade. Trots ett par samtal till VVS folk har jag inte fått någon teori vad som kan vara sönder. Expansionskärlet sitter där sedan 1997. En ändring när värmepumpen byttes är att vi satte in en stor vattenbehållare (100l?) i systemet. Detta fel kom dock inte förrän efter ett år som sagt. Hur kan jag veta om det är expansionskärlet eller något annat som är sönder? Säkerhetsventilen?
Tacksam för svar och kloka råd
Tore
Hej Det är nog din säkerhetsventil för inkommande som läcker och det är ingen större fara men bara den inte står och smådroppar (småkissar brukar vi säga) hela tiden för då är den trasig och ska bytas ut.Det skiljer tyvärr i kvalitet på dom ventilerna och skulle du byta ut den så är det inte säkert att den inte små kissar lite.Du kan byta den själv om du vill för det är ett enkelt jobb och kostar inte mycket(har för mig att vi tar 170 inkl moms för 9 bars).