Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 februari 2012, 21:47:45 »

Tänk på att du kan behöva lufta några gånger när du har varit trycklös. Och att du måste hålla koll på trycket och efterfylla när du luftar...
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 18:29:53 »

Det brukar finnas ett rör som går mellan inkommande kommunvatten till radiatorsystemet, med en avstängningsventil emellan.
Öppna försiktigt på den, och fyll på tills trycket kommer upp till ca 0.7 bar.

Har du ett öppet kärl på vinden, så skall du fylla tills det kommer vatten ur skvallerröret som brukar mynna ut vid pannan.

TACK SÅ MYCKET ALLIHOPA OCH SPECIELLT RICKARD.
Jag har nu fått tryck i systemet och värmen sprutar ut i elementen.
Helgen är räddad och alla sjunger och dansar.
Jag har dessutom lärt mig massor idag.  ;D studs
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 februari 2012, 18:06:40 »

Det brukar finnas ett rör som går mellan inkommande kommunvatten till radiatorsystemet, med en avstängningsventil emellan.
Öppna försiktigt på den, och fyll på tills trycket kommer upp till ca 0.7 bar.

Har du ett öppet kärl på vinden, så skall du fylla tills det kommer vatten ur skvallerröret som brukar mynna ut vid pannan.
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 17:32:29 »

Kan du ha eltillskottet blockerat?
Eller så kan cirkpumpen ha fastnat helt.
I så fall löser kompressorn ut på HP/MS och elpatron löser ut på överhettningsskyddet.

Du kan även ha en trasig säkring som gör att du bara har spänning på två faser, varav den ena matar reglerdatorn men kanske inte varma sidans cirkpump.
Så snart du startar kompressorn så löser HP/MS ut, antingen på HP för att det blir för varmt, eller på MS för att motorskyddet löser ut.

Kontrollera att du har spänning in på alla tre faserna.
Kontrollera att axeln på cirkpumpen snurrar (det kan du se om du skruvar bort locket bakpå cirkpumpen helt, du kan även känna det om du stoppar in en vanlig platt mejsel. (Det finns ett mejselspår längst bak på motoraxeln)
Fyll på systemet om du har för lågt tryck, det sitter alltid (peppar, peppar) en manometer på expansionskärlet, trycket skall vara ca 0.7 bar om du har ett enplanshus.
Har du ett hus i flera våningar skall trycket vara minst 0.5 bar + o.1 bar/meter höjdskillnad från expansionskärl till det högst belägna elementet.

Trycket ligger på noll (0), hur gör jag för att bygga upp tryck?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 februari 2012, 17:28:59 »

Kan du ha eltillskottet blockerat?
Eller så kan cirkpumpen ha fastnat helt.
I så fall löser kompressorn ut på HP/MS och elpatron löser ut på överhettningsskyddet.

Du kan även ha en trasig säkring som gör att du bara har spänning på två faser, varav den ena matar reglerdatorn men kanske inte varma sidans cirkpump.
Så snart du startar kompressorn så löser HP/MS ut, antingen på HP för att det blir för varmt, eller på MS för att motorskyddet löser ut.

Kontrollera att du har spänning in på alla tre faserna.
Kontrollera att axeln på cirkpumpen snurrar (det kan du se om du skruvar bort locket bakpå cirkpumpen helt, du kan även känna det om du stoppar in en vanlig platt mejsel. (Det finns ett mejselspår längst bak på motoraxeln)
Fyll på systemet om du har för lågt tryck, det sitter alltid (peppar, peppar) en manometer på expansionskärlet, trycket skall vara ca 0.7 bar om du har ett enplanshus.
Har du ett hus i flera våningar skall trycket vara minst 0.5 bar + o.1 bar/meter höjdskillnad från expansionskärl till det högst belägna elementet.
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 16:51:46 »

En fråga till.

Hur kan varmvattenproduktionen fungera men inte värmen till elementen?
Jag blir inte klok på detta.  huvuddunk
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 16:38:55 »

Har du tryck i värmesystemet?
Luftat radiatorerna?

Filtret kan se ut som på nån av bilderna och sitter oftast på returen.
Stäng av alla ventilen du hittar, troligen måste du även lätta på trycket vid expansionskärlet innan du öppnar filtret om det är ett vanligt filter. Är det filterball så är det bara att stänga, lossa täckmuttern och pillra ut låsringen.

Jag har prövat lufta elementen, det kommer bara vatten men det verkar inte vara något jättetryck.
Ska prova med att rengöra filtret.
Behöver man fylla på med vatten på något sätt eller löser det sig själv efteråt?
Jag har den andra modellen av filter.
Behöver jag ta loss det helt eller räcker det att öppna på den änden som inte är kopplad?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 februari 2012, 16:25:54 »

Har du tryck i värmesystemet?
Luftat radiatorerna?

Filtret kan se ut som på nån av bilderna och sitter oftast på returen.
Stäng av alla ventilen du hittar, troligen måste du även lätta på trycket vid expansionskärlet innan du öppnar filtret om det är ett vanligt filter. Är det filterball så är det bara att stänga, lossa täckmuttern och pillra ut låsringen.
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 15:51:31 »

Jag har testat att skruva upp den men det blir ingen skillnad.
Jag prövade att öka vattenvärmen vilket fick pumpen att köra, vattentempen gick upp men sedan kom felet VP retur för hög.
Så den kör aldrig ut något till elementen.

Några tips?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 februari 2012, 15:20:04 »

Du lossar på centrumskruven för att lufta pumpen, men det är väl sällan det fastnar så mycket luft att cirkulationen påverkas så mycket?
Skrivet av: Joel Hedberg
« skrivet: 04 februari 2012, 15:17:06 »

Hej

Jag verkar ha klantat till det ordentligt.  :D
Det har troligen kommit luft i värmebärarpumpen, för den kör hela tiden och det låter som att den inte får upp något tryck.
När då värmepumpen går igång stannar den ganska direkt och det blir "HP/MS-larm".
Det står i manualen att jag troligen har dålig cirkulation.
Alla radiatortermostater är öppna. Men jag har inte kontrollerat smutsfiltret för jag vet inte vart det är.

Frågorna som jag tror jag behöver hjälp med är alltså.
1. Hur luftar jag värmebärarpumpen?
2. Vart sitter smutsfiltret och hur gör man för att rengöra det?

Hoppas på ett snabbt svar för det börjar bli kallt.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!