Elförbrukning hög, Ecoair 107
« skrivet: 15 februari 2016, 09:48:02 »
Mitt första inlägg.   
Trist det är PGA strul, men det är väl något av syftet med forumet antar jag.
Har kört min Vp i 5Ã¥r nu.  Aldrig varit nÃ¥gra konstigheter.  Men sÃ¥ nu plötsligt skenar elförbrukningen.

Bakgrund.
Gammalt 1rörs högtemp rörsystem som fick matning via ved/olja tidigare. (203kvm delat på källare/markplan)
Kört Ecoair i 5år utan problem.
Nu har vi dock plockat bort 2st radiatorer.  En pÃ¥ källarplanet (skall ersättas med gv men shunt/pump ej levererad än) och en
på övervåning som är ersatt med en kickspace från sanova.
Det är varmt och gott i huset, inga problem.  21' enligt referensgivaren.

Elförbrukningen steg enormt nu i Januari, och beräknade elförbrukningen på helår är nästan 26000kwh.
Måste ju ha med pumpen att göra säger jag då inget elförbrukande i övrigt har förändrats.

pannan har tuffat på efter fabriksinställningar till nu mer eller mindre.
Har stängt elpatron i desperation.  (stod pÃ¥ 6kw innan)

Känns inte 100%.   Här är aktuell driftinfo.

Fläkt = hög
Vp in/ut = 34/35
ute = -4
Panna = 34 (50)
Framledn = 34 (38)
Panna nedr. = 35 (45)
hetgas = 48

1 start / 24h
19 timmar driftstid (minns inte på minuten)

Kör kurva 50 utan lutning.
diff start/stopp 7'
extra vv aktivt.
i övrigt fabriks inställning!

Tips pÃ¥ vad som brÃ¥kar?   




Utloggad Crd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elförbrukning hög, Ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2016, 12:02:36 »
Kan inflika att Kompressorn kört konstant sista dygnet. Och gÃ¥r ännu. 

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Elförbrukning hög, Ecoair 107
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2016, 14:38:05 »
Hetgas på 48 grader om kompressorn har gått konstant känns inte riktigt rätt... Att VP in/ut är i stort sett samma indikerar att VP'n inte värmer vattnet som den borde.
Testa att stänga av kompressorn en kvart, starta den och titta i synglaset hur det ser ut. Det skall bubbla i en minut ungefär, men sen skall det bli helt klart.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!