Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Fjrebqll skrivet 06 december 2010, 13:57:00

Titel: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: Fjrebqll skrivet 06 december 2010, 13:57:00
Hur fixar man detta? Är det med inställningarna för övre pannan? Just nu är den inställd på 40 grader.

Duschvattnet inte är direkt varmt (går att duscha/bada dock) även fast jag använder "extra vv" funktionen.

Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 06 december 2010, 15:24:27
Har du elpatronen i övre pannan påslagen? Om inte så är det dags.
Du har två alternativ
1. Ställ upp tempen i övre pannan till mer än 40 grader
2. Sätt temp vid "Xtra VV elpanna" till mer än 40 grader.
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: Fjrebqll skrivet 06 december 2010, 16:29:54
Har du elpatronen i övre pannan påslagen? Om inte så är det dags.
Du har två alternativ
1. Ställ upp tempen i övre pannan till mer än 40 grader
2. Sätt temp vid "Xtra VV elpanna" till mer än 40 grader.


Xtra VV elpanna är redan satt till 55 grader  Sc:,h

Just nu har ju iofs övre elpatronen avstängd, men har inte tyckt det varit någon skillnad med eller på när det kommer till varmvatten när jag trycker på extra varmvatten!
Något annat man kan göra?
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 06 december 2010, 17:55:59
Får du duscha kallt även när övre pannan är 55-grader?  Sc:,h
Elpatronen måste vara aktiverad för att Xtra VV elpanna ska fungera.
Har du kanske luft i övre pannan, har du provat att lufta den?
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: Fjrebqll skrivet 06 december 2010, 18:05:55
Får du duscha kallt även när övre pannan är 55-grader?  Sc:,h
Elpatronen måste vara aktiverad för att Xtra VV elpanna ska fungera.
Har du kanske luft i övre pannan, har du provat att lufta den?

haha vilket sammanträffande, jag gick precis och undrade hur man luftar pannan!

Är det på säkerhetsventilen? Är det bara att vrida på denna hatt? (menar ej ventilen för att få in mer vatten i radiatorsystemet!)
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: erp skrivet 06 december 2010, 18:29:08
Ja, det är säkerhetsventilen med röd hatt som sitter längst in till vänster på toppen av pannan, bakom den andra med svart hatt för kallvattnet.
Den för pannan är alltid varm.

erp
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: Fjrebqll skrivet 06 december 2010, 21:45:11
Har nu luftat pannan. Det var dock ej detta som var problemet. Men istället upptäckte jag något annat...

Vattnet från kranen i köket är märkbart mycket varmare än det i duschen.

Kan det ha med själva blandningen av kallt och varmt vatten i duschkranen??

edit: Vill bara tillägga att jag är djupt tacksam till er alla som orkar hjälpa oss stackars idiot(er) med alla våra frågor  Thumbsup
Titel: SV: Varmare bad/duschvatten?
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 06 december 2010, 22:23:06
Vad har du för temp i handfatet i badrummet? Det är väl inte ovanligt att en duschblandare måste rengöras. Ofta sitter det filter i blandarna. Stäng av vattnet och lossa blandaren och kolla hur det ser ut.