Hej,
Försöker hänga med här på forumet för att optimera min värmepump. Vad jag har syns i min profil.
Frågan jag vill ställa är: Behöver jag en volymtank? Eller är pumpen för klen?
Lite bakgrundsinformation:
I samband med installationen av värmepumpen så konverterades huset till vattenburet.
Radiatorerna är dimensionerade enligt 55/45. Radiatorvolymen är 91 liter. Rörsystemet rymmer ca. 23 liter.Har ingen golvvärme, men funderar på att installera detta i 12 kvm bastu/dusch på källarvåning, 5 kvm hall på entrevåning samt 8 kvm badrum på övervåning. Isåfall åker 3 av mina 21 radiatorer ut.
Kör sedan 2 år tillbaka på värmekurva 7, förskjutning -2. Funkar ganska bra, blir lite varmt inne vid -15 och lägre.
Har ställt om följande parametrar:
Startvärde kompressor (menu 5.4) = -120 (fabriksinställn.= -60)
Startvärde tillsats (meny 9.1.1) = -500 (fabriksinställn. = -400)
Maxtid VV-period (meny 1.3) = 25 min (fabriksinställn. = 20 min)
För övrigt fabriksinställningar...
Driftdata för de 3 första åren:
| Kompressortid i timmar | Antal starter | Tillskottstid i timmar |
Ã…r1 | 3456 | 5666 | 62 |
Ã…r2 | 3302 | 6492 | 102 |
Ã…r3 | 3826 | 6582 | 76 |
Inkommande köldbärartemp under slutet av värmeladdningscykel är -0,5 grader de kallaste dagarna. Diffen mellan KBin och KBut är mellan 3,5 och 4 grader. Köldbärarpumpen går på maxfart.
Diffen på värmebäraren är mellan 6 och 7 grader i slutet på värmeladdningscykeln. Cirk.pumpen går på lägsta fart.
Har aktiverat legionellakörning var 3:e dag för att få extra varmvatten, vilket förmodligen kan förklara en hel del av mitt eltillskott. Varmvattenladdning står för ungefär 30% av drifttiden för kompressorn.
Värmepumpen verkar klara ner till ca. -10 grader utan tillskott
I min offert finns följande information:
SYSTEMDATAElförbrukning (95%) = 25000 kWh/år
Nettoenergibehov (exkl HH-el) = 23750 kWh/Ã¥r
Varmvattenbehov (ingår ovan) = 3500 kWh/år
Effektbehov = 8,4 kW
Årsmedeltemperatur = 5,7 ºC
DUT = -24 ºC
Inomhustemp. = 21 ºC
Sol o personvärme täcker från ca. = 17 ºC
Framledningstemp. vid DUT = 55 ºC
Returledningstemp vid DUT = 45 ºC
ENERGIFÖRBRUKNING VÄRMEPUMPAvgiven energi värmepump = 23157 kWh/år
Drivenergi värmepump = 6382 kWh/år
Tillsatsenergi netto = 589 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi (El, 95%) = 620 kWh
Rek. tillsatseffekt, netto = 3,6 kW
Energitäckningsgrad = 98%
Effekttäckningsgrad = 57 %
Värmepumpen täcker till ca. = -10 ºC
KOLLEKTORDATAAktiv borrhålslängd = 119 m
Specifikt energiuttag = 146 kWh/m
Specifikt effektuttag = 36 W/m
Lambdavärde = 3,0 W/mK
Köldbärartemperatur in (medel) = 0 ºC
Köldbärare temperaturdifferens = 3 ºC
Bifogar några kurvor som visar lite typiska driftdata från en relativt kall månad med några dagar med milt väder där det går att se hur antalet starter ökar markant när det närmar sej +/-0 grader.
Hoppas det inte blev för mycket fakta.
Några bra råd?
/Elmer