Skrivet av: Lelle
« skrivet: 15 november 2009, 12:14:07 »

Larm_HP, om det finns så många sätt att koppla in den här pumpen, varför finns då inga installationsanvisningar eller systembeskrivningar att ladda ner på Thermias hemsida?

Även om vi "nördiga" konsumenter ska vända oss till en återförsäljare med våra frågor gissar jag att denne inte får betalt för den tid som en frågvis "ickekund" belastar honom med. Jag vill kunna jämföra denna produkt med någon annan tillverkares, eller kunna ge bra råd till vänner som frågar. 
Sen är jag av den sorten att jag vill veta hur saker ligger till ganska omgående och inte vill får svaret "Har ingen aning just nu, hör av dig i slutet av veckan så har jag kollat med supporten" varje gång man har en följdfråga. Ett sånt svar funkar liksom bara första veckan.... ;)

Inga problem att hitta systemhandboken hos IVT även om man inte har tillgång till inloggning.
Inte heller CTC eller NIBE är det något krångel med.
Men ni på Thermia är så "hemliga", varför?

Ex. Finns det ett tillbehör som samlar upp och avleder kondensvatten till Atella? Vad kostar det?
     Följdfråga: Är det värmekabel i den? Hur kopplas den in?
 
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 03 november 2009, 08:27:46 »

El_-micke, du har PM-
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 02 november 2009, 17:03:03 »

Hallo igen
efter studerande av kopplingsschema o snack me thermia support så blir det till att trixa med kurva o temp för att få till nåt i stil med det "Larm_HP" beskriver finns inte i något thermia styr ^-^
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 31 oktober 2009, 18:22:16 »

okej .tackar ..får rota fram kopplingsschema o spana in det då
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 31 oktober 2009, 16:53:08 »

Installerar du en givare på Buffertank ingången samt installerar en systemframledningsgivare kommer just buffertank dyka upp i service-menyn. Där kan du aktivera funktionen.
Vet du inte kan du fråga din återförsäljare.
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 31 oktober 2009, 09:44:04 »

....ingen ???......får väl köra vidare på min hemsnickrade temp o kurvlutning
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 27 oktober 2009, 21:29:38 »

"buffertank"......det är något jag har missat då........var i menyn hittar man aktiveringen för det mvh micke
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 27 oktober 2009, 19:28:06 »

Nej du kan köra "buffertank" lösning. Du sätter en givare i tanken och aktiverar buffertank. Aktiverar du detta kommer denna att räkna integral istället för framledningsgivaren. Sedan kan du styra en system shunt ut från denna tanken, denna system shunt styr då efter värmekurva.
Så säg att du vill hålla 40 C i tanken, integralen beräknas sedan efter vad denna givare säger. Och bestämmer även således om tillsatsen ska gå eller inte gå.

Så nej du behöver inte förse den med massa växelventiler och liknande. Docka den mot en buffertanken, koppla in tillsatsen i buffertanken och styr en 230 V shunt ut från tanken.

Svårare än så är de inte!
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 27 oktober 2009, 18:09:35 »

den har ju samma styr som alla dom andra pumparna.........dockar jag den mot en tank tex o vill att den skall gå som prio 1 så är det ju lämpligt att ställa den i varmvatten läge tycker jag( för nåt speciellt "laddläge finns inte) o förse tanken med givare men i varmvatten läge använder den ju inte integralen
så då kallar den inte på tillsats förrän det blir 16 minus ute.eller vad man satt ute stoppet på........sätter man den i auto läge så måste man trixa en massa med kurvor o integral för att lura den......är de som jag har fattat det så är de en miss i mjukvaran......... inte ska man behöva förse den med växelventiler mm då bygger man ju en artia av den :o
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:37:19 »

Hej

Det är egentligen bara en potentialfri kontakt för start utav extern tillsats. Inget speciellt driftläge eller liknande.
Det som är finessen med Atella, Den kan enkelt dockas in mot olika lösningar.
Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 23 oktober 2009, 17:33:14 »

tjenare
ingen som har koll på om de funkar.......nån som har en atella inkopplad......hur kör ni?

Skrivet av: El_-micke
« skrivet: 20 oktober 2009, 22:09:29 »

Är det nån som har dockat en atella mot en befintlig pellet anläggning o kör pelletsbrännaren som tillsats?hur funkar det o vilket driftlägen användet ni för att få atellan att kalla på tillsats när de så krävs
mvh micke

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!