IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten (läst 5930 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
taz
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
taz
IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
skrivet:
13 oktober 2010, 20:57:57 »
Citera
Jag har sök i forumet och inte funnit något relevant om mitt problen, kanske jag missat så jag ställer frågan på nytt.
Vi har en IVT 495 Twin med vattenburen golvvärme i platta och vattenburna radiatorer på övervåning. Vi dras med problem där vi ej får tillräcklig värme och där varmvattnet försvinner olika fort beroende på var man tappar, dusch uppe 5 min, dusch nere 30 min.
I dag fick jag ett tips att kolla manometern för värmevattnet, den skall vara mellan 0.5 -1.5 bar enl IVT, vid lägre tryck än 0.5 så skall man fylla på.
Är det normalt att trycket går ner till noll när vi spolar varmvatten/kallvatten?
Loggat
sobris
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2010, 23:38:07 »
Citera
Det låter som om du har ett trasigt expansionskärl eller alternativt
för högt mottryck i kärlet....
Det som händer då är att värmesystemet blir helt "stumt" och pendlar
direkt mellan trycket 0 då systemet kyls (varmvattentappning) och max
tryck (1.5 bar?) med spillande säkerhetsventil så fort man fyllt på mera
vatten och systemet blivit varmt igen.
Loggat
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
taz
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
taz
SV: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2010, 02:07:52 »
Citera
testade lite mera under kvällen. Och fick följande resultat.
Manometern visar ca 0.9 bar jag och jag öppnar vilken tappvarmvatten kran som helst i huset, så dyker trycket till 0.2-0.4 direkt. Fortsätter jag att spola ca 5 minuter så går trycket ner till 0.1 För att sedan sakta 1 timma ca gå upp till 0.9. Vid en normal dusch så tar det ca 3 timmar innan trycket är uppe i 0.9 igen
Något spill eller läckande ventiler kan jag inte se. Luftar jag en radiator så skall ju trycket falla, vad jag inte fattar är varför det faller identiskt i samma takt om jag spolar i en kran.
För mig som lekman, så låter det som om man leder in tappvarmvatten och värmevatten i samma "slinga" eftersom min framledningstemp sjunker direkt då jag spolar i en kran. Men som sagt, jag är ingen expert och jag bara spekulerar.
Är inte värmevattnet ett "slutet" system som inte skall påverkas av tappvarmvattnet, eller fattar jag det helt galet?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29387
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2010, 07:19:46 »
Citera
Vore det hål någonstans mellan värmesystem och tappvatten så borde trycket stiga hela tiden då kranarna är stängda.
Kommunalt tappvattensystem har upp till 8-9 bars tryck, och har du egen brunn + hydrofor så kan du se trycket på hydrofortanken.
Jag tror expansionskärlet är trasigt, då ger minsta lilla volymskillnad stora utslag på trycket.
När du öppnar en VV-kran så sjunker temp och tryck tillfälligt i pannan, när VVB:n värmer vattnet så återgår trycket.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
taz
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
taz
SV: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
Svar #4 skrivet:
14 oktober 2010, 18:51:56 »
Citera
Om jag fattat det rätt.
Ett trasigt expansionskärl ger eller kan ge en tryck och temperatursänkning på mina vattenradiatorer och golvärmeslinga då jag spolar varmvatten i en blandare, och endast då för om jag inte gör det så är trycket och värmen konstant på husets uppvärmning. När jag stängt blandaren så återgår trycket och temperaturen
Om man exempelvis skulle spekulera lite i att expansionskärlet är OK, vad kan man då ha för möjliga felorsaker. Jag själv är inne på teorin att man kopplat galet med tapp/värmevatten med tanke på tidigare problem vi haft.
Exempelvis som endast kallvatten i dusch på nedre våningen, alla andra blandare OK, när rörisen fixade det så vart det endast varmvatten i dusch på övervåningen, efter det så vart det vatten på "rätt sätt" i alla blandare med problemet att vi har knappt fisljummen värme i vattenradiatorerna på övervåningen och skillnad mellan temperatur och hur länge varmvatten i blandare räcker beroende på om det är över eller undervåning.
Nåja, IVT kommer och byter expansionskärlet nästa vecka, och har vi fortfarande problem med värmevatten/tryck i golv/radiatorer så får vi väl spekulkera vidare
Loggat
kalle_72
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
kalle_72
SV: IVT 495 Twin sjunkande tryck värmevatten
«
Svar #5 skrivet:
01 mars 2011, 11:14:02 »
Citera
Har samma problem med min Ecodan. Har du hittat felet?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.