Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Avfrostning  (läst 3923 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Avfrostning
« skrivet: 28 mars 2015, 16:05:40 »
Hade problem innan med att jag avfrostade för sällan så jag sänkte min tiden ordentligt och nu tycker jag den avfrostar för ofta.
Skillnaden mellan T11 och T12 ökar men med lite stora svängningar jämfört vad jag sett i andras diagram.
Har ni några tankar?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2015, 17:32:52 »
Du har väldigt stor skillnad mellan T11 och T12. Funkar fläkten som den skall? Det kan vara givarfel, men det är lite svårt att kolla utan att öppna VP'n eller låta den vara avtängd ett tag. Verkar T12 och T2 visa ungefär samma?

Så här ser det ut hos mig (avfrostning kl 12)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2015, 18:25:46 »
T2 och T12 följer varandra bra.
Hur givare T11 mår vet jag ej.
Jag testade öka Deltat mellan T11 och T12 från 12 till 15 för och se om T11 är off med någon grad och så såg det ut så här.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2015, 07:18:26 »
Så här jobbar den när det är runt 0 rader ute.
Tycker Skillnaden mellan T11 och T12 ökar fort?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2015, 11:40:22 »
Det är skillnaden mellan T11 och T12 som triggar avfrostningen. T11 blir snabbt kallare om/när det är frost på förångaren. Som du ser i min graf ligger den hyfsat konstant några grader under T12 ända tills det börjar bli så mycket frost att det påverkar luftflödet. Då sjunker tempen snabbt och avfrostning triggas.

Ditt beteende beror troligen på dåligt luftflöde, vilket i sin tur kan bero på två saker: Antingen funkar inte avfrostningen som den skall så att det är frost kvar på förångaren eller så funkar inte fläkten som den skall så att förångaren kyls mer än den borde.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2015, 19:47:56 »
Tror det är mindre drag i fläkten än förr, nu är det bara frågan om det är fläkten eller något annat.
Ringde en reperatör så i morgon får jag reda på vad som är trasigt.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad exiluxis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #6 skrivet: 01 april 2015, 18:33:55 »
Dagens svar var att T11 givaren hade fått fukt så att det hade bildat is under och tryckt bort den från sitt läge.
Om jag förstod det rätt så ställer man förångaren eller kondensatorn med hjälp av temperatur mätning på någon ledning efter en avfrostning?
Den pendla mellan +2 till -4 men att den borde vara stabil. (ca 5 rader ute vid mätningen)
Vilken temp skall det vara?
Påverkar det min avfrostning eller hur bra ute delen jobbar så pass så att det är värt priset för att den bytas?
Så här ser kurvan ut efter givar bytet.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte pÃ¥ bottenvÃ¥ning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
       

2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Avfrostning
« Svar #7 skrivet: 13 april 2015, 13:24:22 »
Bra att det var ett så pass enkelt fel. Det verkar inte vara nån som gissade rätt...
Att temperaturen pendlar är helt normalt. Värdet är bara intressant när kompressorn går (runt -4 grader i din graf). När kompressorn står still värms givaren av spillvärme från VP'n och kan visa nästan vad som helst...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!