Grundregel:Inga strypande termostater pÃ¥ elementen, justera istället ned flödet med fasta strypventiler. Har du modernare ventiler pÃ¥ elementen sÃ¥ brukar de ha fasta justeringsmöjligheter.Sen kan du prova att ändra startvärde kompressor frÃ¥n -60 till -100(om du inte gjort redan). Det som händer är att du kan fÃ¥ lite svängning pÃ¥ innetempen, kanske ±0,5º, men i gengäld förlänger du tiden mellan starter, och fÃ¥r per automatik lite längre gÃ¥ngtider. Startvärde TS skall sättas till ungefär 5*startvärde kompressor ≈ -500.Volymen i systemet är viktig, vad uppskattar du den till att vara? Bör uppgÃ¥ till 20L/kw, gärna över 200L i ditt fall.
En bov i dramat kan vara värdet i Meny 9.2.2, Maximal avvikelse från beräknad framledning värmepump."Om aktuell framledningstemperatur avviker fråninställt värde mot beräknad tvingar man värmepumpenatt stanna/starta oavsett gradminutsiffran.Om aktuell framledningstemperatur överstigerberäknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffrantill 1. Om det enbart finns värmebehov stannarkompressorn.Om aktuell framledningstemperatur understigerberäknad framledning med inställt värde sätts gradminutsiffrantill -60. Detta innebär att kompressorn kommeratt starta. Om värdet även understiger meny9.2.3, kan gradminutsiffran gå till -400. Värdet ärinställbart mellan 3 och 25 °C."Denna funktion kan , om du har en liten vattenvolym och en relativt stor värmepump, orsaka att värmepumpen inte tillåts starta och stoppa med hjälp av gradminutregulatorn.Att öka detta värde (jag har ställt in min på 17°C) kan få ned antalet starter rätt mycket under vår och höst.