Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Komplettering av borra
« skrivet: 01 januari 2013, 10:19:20 »
Om man ska komplettera en 200m borra med 150m jordvärmeslang, kan man koppla den i serie?, min tanke är att man skulle gå från kb-retur till jordvärmeslingan först och få kb-in från borran.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Komplettering av borra
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2013, 10:31:05 »
Du har 200 m borra till en 1245-6, varför extra kollektor?
Men med seriekoppling blir det totalt 550 m vilket anses vara i längsta laget, fast jag tror det funkar ändå, det blir säkert några grader högre :dt: på kalla sidan, men det kommer ju att funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2013, 10:44:02 »
Jag tycker att jag har lite kallt brine in , samt att jag har tänkt gräva ner en ny kraftmatning till uthusen, då tänkte jag kanske lika bra att lägga ner en jordvärmekollektor måste ändå gräva ca 60m, vp och elcentral är i samma rum, kanske 100m är bättre än 150m
« Senast ändrad: 01 januari 2013, 20:50:28 av magfor »
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Komplettering av borra
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 10:52:26 »
Vilken temperatur har du på inkommande brine? 200 meter borde räcka gott och väl till en 6 kW pump
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Komplettering av borra
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 10:54:42 »
Jag skulle koppla parallellt tycker det låter onödigt mycket med 550 meter i en slinga när det inte behövs.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettering av borra
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2013, 11:02:43 »
Jag tycker också 200 meter borrhål skulle räcka bra. Berget i Luleåtrakten är kallt så man kan inte räkna med bra temperatur på köldbäraren även med djupt borrhål. Jag tror inte att temperaturen på ingående köldbärare kommer att öka så mycket i och med att belastningen på borrhålet i W/m utgångsläget är låg. Vad är det för köldbärartemperaturer för närvarande? Hur är pumpen dimensionerad i förhållande till husets maximala effektbehov?

Är också skeptisk till seriekoppling. Det kan bli så att cirkulationspumpens ökade elförbrukning neutraliserar en hel del av vinsten med markslingan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2013, 13:04:35 »
Har kb-in temp ca -0,4 till -0,7 vid ett stopp på 24 tim med en temp på -26 ute. Tanken var bara att lägga ner en kolletorslang när jag ända gräver, men det kanske inte är värt. Huset är på ca 110 kvm
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Komplettering av borra
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2013, 13:14:57 »
Har du kollat så att det är rätt värden som visas, jag har en 6 kW maskin med ca 150 m aktivt hål och värmer ca 220 m2 till 21 grader. Jag har aldrig haft lägre än + 1 grad in även fast maskinen gått i flera veckor utan uppehåll. Mitt "berg" är en typ av skiffer som inte är det bästa att hämta värme ur, och jag tror inte grundvattnet har så stor rörlighet då jag bor på ett relativt platt område.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2013, 13:50:20 »
Jag vet att givarna på kb-sidan visar olika ca 1,0 °C, men jag vet ej om det är kb in eller kb ut som visar fel. Jag har satt in en separat energimätare på vp, när det har varit -26 och pumpen går utan tillsats förbrukar pumpen 1,63kw för att hålla 21,5 °C innetemp vid 47 °C beräknad framledningstemp.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Komplettering av borra
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2013, 14:11:37 »
Skaffa några billig digital termometer och montera känselkroppen under isoleringen så kan du se vad den verkliga temperaturen är. Kostar under en 50 lapp på tex Jula
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2013, 12:23:49 »
Har omsorgsfullt tejpat känselkroppen på kopparrören under isoleringen samt isolerat extra, fick extra isolering (svart) av rörkrökarn. Har nu kb-in 1,5 °C och kb ut -0,8, frågan är hur rätt visar dessa digitala termometrar( köpta på ahlsell)
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettering av borra
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2013, 14:13:01 »
Ungefär hur många timmar per dygn gick pumpen dygnet innan mätningen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2013, 14:31:40 »
Med original tempgivarna så gick pumpen nästan ett dygn vid -26. Med dom digitala givarna gick pumpen som längst ca 2 tim , med 19 starter på ett dygn vid -14 har ej koll på totala drifttiden under ett dygn.
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Komplettering av borra
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2013, 14:39:25 »
Den andel av tiden som pumpen går betyder en hel del för köldbärartemperaturen. Gissningsvis är det så att om pumpen står still ca 4 timmar per dygn blir KBin en grad högre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad magfor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Komplettering av borra
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2013, 14:56:04 »
Vid den senaste avläsningen visade original givarna kb-in -0,3 kb-ut-2,3, dom digitala +1,6 och -0,6.  :dt:  är ungefär lika men temperaturerna skiljer väldigt mycket, är det nÃ¥gon som har nÃ¥gon liknande erfarenhet, man tycker att nibes givare ska vara dom som visar rätt
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren