Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: toffe skrivet 21 januari 2006, 16:13:10

Titel: Storlek på värmepump
Skrivet av: toffe skrivet 21 januari 2006, 16:13:10
Det har varit lite diskussioner om storleken  :o här på sidorna har jag sett ;). Vi har installerat en Thermia TWS 8 i ett hus byggt 1972 på Åland. Oljeförbrukningen var 4.2 m3 per år.
Nu när det har varit lite kallare kan jag konstatera att tillskottet går på vid -7 grader. Då har vi brine 0 grader in, -3 ut (högsta fart på cirk.pumpen).
Vi använder ett gammalt borrhål med 101 m aktivt hål, det skulle räcka enligt Thermias kalkyler. Men då jag var lite orolig att skicka ner -5 gradigt brine i borrhålet grävde vi som förvärmning 130 m markslinga också i tillägg.
Huset har 175 m2 källare +garage (med 14 grader i) samt bostadsyta  11/2-plan på 205 m2. I nedre plan bytte vi radiatorer till dubbelt större än tidigare (2-raders), i övre plan där det är sovrum har vi gamla raddarna kvar, totalt 27 radiatorer.
Värmekurva 33 grader, och rumsgivare installerade vi efteråt, kör med kompensering 4. Redan i höstas insåg vi att en rumsgivare behövdes, då solen värmde såpass på dagen. Diff på radiatorkretsen har vi 3 grader. Jag har satt gradminuterna för tillskottet till 900, men sakta men säkert hamnar man dit när det som nu varit -10 ute. Som jag ser det, så finns det värme kvar att hämta i marken och berget, men pumpen kanske borde varit ett nummer större  :'(. Nu kommer det att lösa sig ändå, för vi har en öppen spis som vi skall sätta kassett i, som lite tillskott. Mest är det förståss som mysfaktor, för det blir en affär på ca 20.000 kr, det förtjänar man ju aldrig igen. Nu har vi inte så kallt så många dagar i året att tillskottselen gör nåt ekonomiskt (ca 15 spänn i dygnet extra), men lite harmar det ju att man inte tog större pump ändå. knUp . Tack för en bra site som gett mig mycket info både före och efter värmepumpen. :)
Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 16:29:10
Helt perfekt att kunna spetsa med en kamin!! det är mycket bra.

Citera
Diff på radiatorkretsen har vi 3 grader

Du har för hög cirkulation, man brukar prata om att 6-8 grader är bättre.

Testa att köra cirkpumen ett snäpp lägre.. Men kolla först så verkligen har "bara" 3grader i diff när den går för värmen. När den går för Varmvatten då är det ok med lägre tempdiff.


Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: toffe skrivet 21 januari 2006, 17:03:36
Jag har strypt lite till de minsta radiatorerna för att få större diff på radiatorkretsen, men inte märkt någon skillnad. Uppe på övre våningen i sovrummen har vi termostaterna kvar för att kunna hålla svalare, vi gillar alla (2+2) att sova svalt.
Jag är lite tveksam att sänka farten på cirkulationspumpen (den är nu på 3:an) eftersom nya radiatorerna redan är rätt svala i nedre delen. Blir väl ännu svalare med lägre flöde. Raddarna på nedre våningen är utan termostater, och "ringen" på Danfoss ventilerna står på "N".
Men skall i alla fall pröva med sänka farten, alltid intressant att testa.
Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 21 januari 2006, 17:16:03
Testa med pumpen först, det kan misslyckas ibland blir det för lite värme "längst" bort.

funkar inte det har du ju fina ventiler som du kan strypa...

Elle oxå måste du kolla verklig tempskillnad på stig o retur!! det låter skumt lite det du nämner.
Särskilt om du kan känna att raddarna är svalare i botten. 3 grader är inte lätt att känna.

Kanske det är perfekt utom en givare som "luras"

Det var nog tur att du lade till lite ytjord, annars hade det nog inte funkat så bra!! Din pump jobbar mycket effektivt med den låga värmekurvan!!

Ni har väl ofta runt +-0 ute då tar den verkligen mycket gradtisvärme ur kalla sidan!!!
Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: toffe skrivet 21 januari 2006, 18:54:45
Tack för tipsen :)Har kontrollmätt stigare och retur med Fluke 51 elekronisk termometer, skiljde bara 2 tiondels grader på vardera mot vad som visades i displayen. Minskade först ett steg till 2:an på cirkulationspumpen, diffen ökade till 4 grader. Har nu prövat att minska ytterligare till 1:an, få se vad det blir. Alltid spara det också en 30-40W.
Satte eld i öppna spisen (modell större) ikväll, slapp inte bara tillskottselen, värmepumpen åt upp gradminuterna och stoppade pga inget värmebehov 8). Synd bara att så mycket värme går till kråkorna också.
Innegivaren sitter i samma rum som öppna spisen, men planlösningen ör numera rätt öppen, så inte har det blivit kallt, ännu åtminstone,i andra rum på den våningen.
Har känt över samtliga radiatorer i källaren, där har vi manuella ventiler på radiatorerna, alla radiatorer där hade sval retur, endast en handdukstork som jag tidigare glömt att strypa till, få se om det var där boven låg. Lite svårt att testa nu då v-pumpen stoppat pga värmeböljan inne.
När man följer med på forumet här blir man allergisk mot tillsattsvärme till sist, man kan hålla på hur länge som helst och försöka slippa eltillskott. Blir nästans som ett personligt nederlag när elpatron slår till >:D Räknar man ekonomiskt har det ju inte stor betydelse på ett år med lite tillskott..
Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 22 januari 2006, 00:11:24
Citera
endast en handdukstork som jag tidigare glömt att strypa till, få se om det var där boven låg.

Hoppas det var boven!
Sen om du eldar och vill ha kompressorn gående hela tiden kan man alltid stänag av tillskottet tillfälligt och vrida upp rumsgivaren.
Den är ju så billig så det är bara bra om den går  ;)
Jag fixade en vippströmbrytare på min thermia så det är lätt att stänga och se om tillskottet är på/av
Titel: SV: Storlek på värmepump
Skrivet av: Bertil skrivet 22 januari 2006, 00:12:47
Citera
endast en handdukstork som jag tidigare glömt att strypa till, få se om det var där boven låg.

Hoppas det var boven!
Sen om du eldar och vill ha kompressorn gående hela tiden kan man alltid stänag av tillskottet tillfälligt och vrida upp rumsgivaren.
Den är ju så billig så det är bara bra om den går  ;)
Jag fixade en vippströmbrytare på min thermia så det är lätt att stänga och se om tillskottet är på/av