Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: MickeL74 skrivet 20 januari 2014, 00:49:52

Titel: Tänker jag rätt?
Skrivet av: MickeL74 skrivet 20 januari 2014, 00:49:52
Hej kunniga energiintresserade,
jag är spekulant på ett hus som har vattenburen värme och elpanna. Enl. uppgift drar huset ca 30Mwh per år inkl. Hushållsel.
Tänker jag nu rätt (är t.ex lite osäker på vad som gäller för varmvattenproduktion).
Antaganden
1. att 7Mwh är hushållsel
2. Jag kommer att ha samma värme/vattenbehov som tidigare ägare

Innebär då detta följande, ca 23Mwh krävs för att värma huset med el. En bergvärmeintallation kan leverera samma energimängd, men kräver bara ca 7,6Mwh el för att göra detta (är COP 3 rimligt? - huset är i Sthlm), d.v.s besparingen är ca 15,2Mwh/år. Är det rätt tänkt (även avs. Varmvattenprodktionen)?

Tacksam för svar
Husspekulanten
Titel: SV: Tänker jag rätt?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 20 januari 2014, 00:56:46
Antagandena är hyfsat korrekta.

Du behöver fundera på vem som bodde där innan och huruvida deras användning av huset kan tänkas skilja sig från ditt. Har du en barnfamilj. Var dom utan barn, och så vidare. Det kan bli en viss skillnad.

Vad är det för uppgift som gör gällande att huset drog 30mwh?

Bortsett från dessa detaljer är det som du säger. Besparingen i angivet scenario är ca 15mwh per år.
Titel: SV: Tänker jag rätt?
Skrivet av: Roland skrivet 20 januari 2014, 08:22:25
COP = 3 är rimligt för en rätt dimensionerad berg- eller markvärmepump som värmer ett hus med radiatorer som kräver 55 grader fram när det är som kallast ute. Kolla hur det är med radiatorerna, att det inte är ett högtemperatursystem.

I övrigt samma kommentarer som David. Är det ett dödsbo som säljer kan det vara knepigt både med förbrukningsstatistik och dess relevans.
Titel: SV: Tänker jag rätt?
Skrivet av: MickeL74 skrivet 20 januari 2014, 13:51:04
Hej igen,
stort tack för svar och kommentarer. Jag ska titta lite närmare på bakgrunden till angiven förbrukning och även typ av radiatorer.
MVH
Micke
Titel: SV: Tänker jag rätt?
Skrivet av: purjo__ skrivet 20 januari 2014, 14:08:50
Om du kollar hur elpannan eller tillhörande shuntautomatik är inställd så borde du kunna dra nån slutsats kring hur varmt vatten man brukar skicka ut i värmesystemet när det är som kallast ute.