Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Ecke16 skrivet 11 februari 2014, 14:00:36

Titel: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Ecke16 skrivet 11 februari 2014, 14:00:36
Min bror håller på och tar in offerter fick från en installatör att han skulle ha en 9 kW pump och 130 meter borrhål. Känns lite lite(energibrunnen alltså)? Detta är i Kalmar län. Synpunkter på detta.

/ecke
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2014, 14:03:46
Hej!
Om man får lite mer info om husets energibehov är det lättare att svara.
Men antingen är värmepumpen för stor eller hålet för klent skulle jag säga.
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Ecke16 skrivet 11 februari 2014, 14:27:32
Byggt 1970, 225m2 varav 112m2 är källare, förbrukat ca 3 m3 olja per år, värmt vv med elpatron på sommaren (ingen koll på hur mycket el som gått till det), ettrörsystem med två slingor en uppe och en i källaren. Ingen riktig koll på framledningstemp när det är som kallast.
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Tågråttan skrivet 11 februari 2014, 15:42:28
Jag skulle ju begära en förklaring av dom som lämnat en sån offert, sen får man ta ställning till om förklaringen verkar vettigt.. Sc:,h

Själva borrade vi 2x200meter till en xx Kw pump i Kalmar områdets närhet..
"Vill aldrig någonsin höra att vi borde borrat lite till, därav tog vi i lite.."

Skrev ju fel, det ska vara en 16kw thermia som ska stå i källaren, hur kunde jag glömma det Skämspådig
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Roland skrivet 11 februari 2014, 16:41:48
Ettrörssystem med två slingor och en pump på 9 kW. Jag tror det är risk för problem. Ettrörssystem brukar vara konstruerade för rätt hög temperaturdifferens. Det kan bli problem att få så högt flöde att värmepumpen får arbeta med en temperaturdifferens den trivs med. Har man samma temperatur i huset nu som man kommer att ha i framtiden verkar pumpen väl kraftig i förhållande till värmebehovet. Hade det varit tvårörssystem hade 9 kW varit ok men nu är det inte det. Jag rekommenderar att mäta fram- och returtemperatur vid några olika utetemperaturer. 
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Ecke16 skrivet 13 februari 2014, 12:19:28
Ja då ser det ju lite mörkt ut. Är det största problemet att det bara finns två slingor? Måste finnas folk som kopplat vp till ettrörsystem och fått det att fungera. Eller är rådet att investera i nya radiatorer och rörsytem?

/ecke
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2014, 13:34:10
Det finns många med ettrörssystem där det funkar bra.
Här är en länk till bra info om detta:

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67660.0
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Ecke16 skrivet 13 februari 2014, 15:01:41
Ok ettrörsystem är inte helt optimalt, men vad sägs om dimensioneringen av vp 9kW är det lite för stort? Eller räcker en 7kW vp?
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2014, 19:38:49
Har du 22 mm rör till dina slingor så ska det klara av en 9 kW värmepump.
Jag tror en 9 kW blir OK, men 130 meter borra är för lite.
Man ångrar sällan att man borrar lite för mycket, tvärtom är desto vanligare.
Jag skulle rekommendera åtminstone 180 m borra.
Titel: SV: Hur djup energibrunn?
Skrivet av: Roland skrivet 13 februari 2014, 20:20:22
Vilken framledningstemperatur är systemet dimensionerat för? Byggår 1970 kan betyda högtemperatursystem, det borde offertgivaren ha tänkt på men 9 kW pump och 130 meter borrhål till den gör att man kan undra.