Ni får ursäkta om detta är en otroligt korkad fråga, jag tror inte jag har förstått riktigt hur det fungerar...
Vi har en IVT Greenline bergvärmepump. I köket har vi en liten radiator, men eftersom det är lite småkallt (ca 1 m bred) där så tänkte jag byta ut den till en större.
Till min fråga: om man sätter in en större radiator borde det ju behövas mer vatten i systemet. Ska man fylla på det någon stans, eller sker det automatiskt?
-
Ja,
du måste fylla på vatten. Och du måste få ut luften (som finns i nya elementet) ur systemet. Hur du gör, beror litet på vad för slags system du har.
-
Få ur luften har jag förstått att man får genom att skruva på avluftningsskruven på alla radiatorer.
Men vart fyller man på vatten?
-
Brukar finnas en kran/ventil nere vid "pannrummet".
-
För att lufta?
-
Lufta gör du ju vid varje radiator - kranen i pannrummet fyller du på vatten med
-
Med tanke på att den lilla radiatorn är små kall så kanske du har luft eller är feljusterad? Prövat lufta eller justerat? har du termostat på radiatorn?
-
Den är inte kall, men jag tror inte att den har effekt nog att värma hela rummet? Rummet är cirka 20 kvm, och detta är den enda radiatorn där.
Termostaten står på max, men jag har inte testat att lufta.
-
Det brukar finnas en kran med backventil från kallvattenledningen in till tur eller retur på systemet ner i pannrummet.
Man brukar ju behöva fylla på systemet ibland eftersom trycket i systemet sjunker när man luftar vid ett slutet system.
Du borde ju även ha en säkerhetsvetil eller liknande någonstans i pannrummet för att kunna släppa ut vattnet ur systemet innan du byter radiatorn.
-
Lufta gör du ju vid varje radiator
Dessutom på varmvattenberedaren. Det samlas en del luft i manteln. Det sitter en nippel i överdelen av beredaren.
-
Nu har jag kollat runt i pannrummet, och lokaliserat värme tillopp resp retur-rören. På en 90 graders sväng "neråt" sitter det ett lock/mutter i överkant. Kan det vara här jag ska fylla på resp. lufta? Har inte hittat någon direkt "kran"
-
kan du inte bifoga en liten bild? en bild säger mer än tusen ord...
-
Min kamera är trasig, men om allt går som det ska kommer det en ny nu under veckan - skickar bilder då på en gång!
Det första jag ska göra är att koppla bort den nuvarande radiatorn så att vi kan gipsa och tapetsera bakom. Det kommer två rör från golvet (innebär det att det är ett 2-rörssystem?). Ska jag proppa båda rören, eller ska de kopplas ihop (bygel)?
-
Ska jag proppa båda rören, eller ska de kopplas ihop (bygel)?
Proppa!
-
Blir det då kallt då har du ett "ettrörssytem" då blir hela den slingan kall!
Då behövs det byglas...
Att det kommer upp 2 rör bevisar inte säkert att det är ett tvårörssystem.... om dom två anslut till OLIKA rör då är det tvårörs.... då kan nog se det på ett annat ställe....
Ettrörs då ansluts båda rören till samma stam.
-
hmm, hur ser man om det är anslutet till olika stammar? Vore skönt att slippa köpa både bygel och lock :/
-
Det sitter en koppling nere vid golvet som ser ut som ett Y en gren är ansluten till radiatorn, och den andra sitter det ett lock på. Under locket döljer sig en insektskruv. Jag antog att detta var en avstängningsgrej, så jag drog åt skruven så mycket det gick, lättade på muttern till radiatorn - men det verkar vara fullt tryck fortfarande... Har jag gjort något fel?
-
Är termostatventilen också ordentligt stängd?
Hur mycket vatten släppte du ut? Det är fortfarande tryck i elementet och det kan komma ut en del innan det sjunker.
mvh
-
Jag drog åt skruven och gick i från några timmar. När jag kom tillbaka var radiatorn kall, och då förstod jag att det var vattnet i elementet som jag märkt av...
Nu måste jag bara förstå vart jag fyller på mer vatten?!
-
Påfyllning... hitta kallvattenledningen till din värmepump... spola varmvatten då känner du en skitkall o en varm...
Följ kv ledningen mot värmepumpen, näre den sitter ett rör o ventil det röret går till ett av värmerören.... den är det.
när du fyller på ska du ha koll på manometern vilket tryck du har...
du har väl ett slutet system med tryckkärl i ntill pumpen!?
Det röda på bilden tyvärr syns inte påfyllningen den sitter uppe på pumpen... andra inlägget.
-
Ahh, äntligen! Hittade nu kranen, den satt bakom pannan huvuddunk
Jag hittar bara en manometer, och den sitter på expasionskärlet och visar nu 0 bar. Betyder detta att jag har väldigt dåligt tryck i systemet, eller ska jag titta någon annan stans? Vilket tryck ska man ha?
Edit: hittade en gammal bild på rörkaoset... :)
-
Ja, det är manometern på expansionskärlet du ska titta på. Trycket ska ligga några tiondelar över antalet meter du har från kärlet upp till högsta punkten på värmesystemet.
Är det 5m upp till högsta punkten på dina radiatorer, ska trycket vara runt 0,8bar.
//Ronnie
-
Ah, nu har jag ökat! Drog upp den till 0,8 men nu när jag tänker är det nog snarare 3 m till högsta punkten. Bör jag lätta på trycket eller fungerar det ändå?
-
Det blir bra ändå, får du för högt tryck löser säkerhetsventilen ut. Upp till 1 bar är helt ok.
//Ronnie
-
Glöm inte att springa runt och lufta alla radiatorer nu samt luftningen vid VP. Det kan finnas mycket luft om det nu sett ut som du beskriver ett tag.
-
Testade att lufta de radiatorer som fanns här på undervåningen, men tror inte det var speciellt mycket luft i dem. Tyckte det kom vatten i princip på en gång? Däremot känns systemet mycket tystare nu när jag ökat trycket!
-
Vattennivån i radiatorerna låg antagligen lite lägre än tilloppet och detta orsakade brus.