Skrivet av: chrille112 skrivet 10 november 2008, 22:18:28
Ni får ursäkta om detta är en otroligt korkad fråga, jag tror inte jag har förstått riktigt hur det fungerar...

Vi har en IVT Greenline bergvärmepump. I köket har vi en liten radiator, men eftersom det är lite småkallt (ca 1 m bred) där så tänkte jag byta ut den till en större.

Till min fråga: om man sätter in en större radiator borde det ju behövas mer vatten i systemet. Ska man fylla på det någon stans, eller sker det automatiskt?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: larryd skrivet 10 november 2008, 22:49:56
Ja,

du måste fylla på vatten. Och du måste få ut luften (som finns i nya elementet) ur systemet. Hur du gör, beror litet på vad för slags system du har.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 11 november 2008, 07:29:08
Få ur luften har jag förstått att man får genom att skruva på avluftningsskruven på alla radiatorer.
Men vart fyller man på vatten?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Rdx skrivet 11 november 2008, 07:45:44
Brukar finnas en kran/ventil nere vid "pannrummet".
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 11 november 2008, 08:56:31
För att lufta?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Triumph_94 skrivet 11 november 2008, 09:06:52
Lufta gör du ju vid varje radiator - kranen i pannrummet fyller du på vatten med
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Robbo skrivet 11 november 2008, 10:27:10
Med tanke på att den lilla radiatorn är små kall så kanske du har luft eller är feljusterad? Prövat lufta eller justerat? har du termostat på radiatorn?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 11 november 2008, 10:40:19
Den är inte kall, men jag tror inte att den har effekt nog att värma hela rummet? Rummet är cirka 20 kvm, och detta är den enda radiatorn där.
Termostaten står på max, men jag har inte testat att lufta.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Tobbis skrivet 11 november 2008, 13:01:48
Det brukar finnas en kran med backventil från kallvattenledningen in till tur eller retur på systemet ner i pannrummet.
Man brukar ju behöva fylla på systemet ibland eftersom trycket i systemet sjunker när man luftar vid ett slutet system.

Du borde ju även ha en säkerhetsvetil eller liknande någonstans i pannrummet för att kunna släppa ut vattnet ur systemet innan du byter radiatorn.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Olle61 skrivet 11 november 2008, 15:37:25
Lufta gör du ju vid varje radiator

Dessutom på varmvattenberedaren. Det samlas en del luft i manteln. Det sitter en nippel i överdelen av beredaren.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 11 november 2008, 18:23:28
Nu har jag kollat runt i pannrummet, och lokaliserat värme tillopp resp retur-rören. På en 90 graders sväng "neråt" sitter det ett lock/mutter i överkant. Kan det vara här jag ska fylla på resp. lufta? Har inte hittat någon direkt "kran"
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Tobbis skrivet 11 november 2008, 20:08:42
kan du inte bifoga en liten bild? en bild säger mer än tusen ord...
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 16 november 2008, 19:19:31
Min kamera är trasig, men om allt går som det ska kommer det en ny nu under veckan - skickar bilder då på en gång!

Det första jag ska göra är att koppla bort den nuvarande radiatorn så att vi kan gipsa och tapetsera bakom. Det kommer två rör från golvet (innebär det att det är ett 2-rörssystem?). Ska jag proppa båda rören, eller ska de kopplas ihop (bygel)?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Keld skrivet 16 november 2008, 19:25:46
Ska jag proppa båda rören, eller ska de kopplas ihop (bygel)?

Proppa!
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Bertil skrivet 17 november 2008, 13:50:19
Blir det då kallt då har du ett "ettrörssytem" då blir hela den slingan kall!
Då behövs det byglas...

Att det kommer upp  2 rör bevisar inte säkert att det är ett tvårörssystem.... om dom två anslut till OLIKA rör då är det tvårörs.... då kan nog se det på ett annat ställe....

Ettrörs då ansluts båda rören till samma stam.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 17 november 2008, 19:59:51
hmm, hur ser man om det är anslutet till olika stammar? Vore skönt att slippa köpa både bygel och lock :/
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 17 november 2008, 21:42:12
Det sitter en koppling nere vid golvet som ser ut som ett Y en gren är ansluten till radiatorn, och den andra sitter det ett lock på. Under locket döljer sig en insektskruv. Jag antog att detta var en avstängningsgrej, så jag drog åt skruven så mycket det gick, lättade på muttern till radiatorn - men det verkar vara fullt tryck fortfarande... Har jag gjort något fel?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Kall Kyl skrivet 18 november 2008, 08:16:48
Är termostatventilen också ordentligt stängd?

Hur mycket vatten släppte du ut? Det är fortfarande tryck i elementet och det kan komma ut en del innan det sjunker.

mvh
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 18 november 2008, 08:51:58
Jag drog åt skruven och gick i från några timmar. När jag kom tillbaka var radiatorn kall, och då förstod jag att det var vattnet i elementet som jag märkt av...

Nu måste jag bara förstå vart jag fyller på mer vatten?!
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: Bertil skrivet 18 november 2008, 11:48:00
Påfyllning... hitta kallvattenledningen till din värmepump...  spola varmvatten då känner du en skitkall o en varm...

Följ kv ledningen mot värmepumpen, näre den sitter ett rör o ventil det röret går till ett av värmerören.... den är det.
när du fyller på ska du ha koll på manometern vilket tryck du har...
du har väl ett slutet system med tryckkärl i ntill pumpen!?
Det röda på bilden tyvärr syns inte påfyllningen den sitter uppe på pumpen... andra inlägget.

Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 18 november 2008, 20:03:01
Ahh, äntligen! Hittade nu kranen, den satt bakom pannan  huvuddunk

Jag hittar bara en manometer, och den sitter på expasionskärlet och visar nu 0 bar. Betyder detta att jag har väldigt dåligt tryck i systemet, eller ska jag titta någon annan stans? Vilket tryck ska man ha?

Edit: hittade en gammal bild på rörkaoset... :)
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: erp skrivet 18 november 2008, 20:17:26
Ja, det är manometern på expansionskärlet du ska titta på. Trycket ska ligga några tiondelar över antalet meter du har från kärlet upp till högsta punkten på värmesystemet.

Är det 5m upp till högsta punkten på dina radiatorer, ska trycket vara runt 0,8bar.

//Ronnie
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 18 november 2008, 21:15:34
Ah, nu har jag ökat! Drog upp den till 0,8 men nu när jag tänker är det nog snarare 3 m till högsta punkten. Bör jag lätta på trycket eller fungerar det ändå?
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: erp skrivet 18 november 2008, 21:26:09
Det blir bra ändå, får du för högt tryck löser säkerhetsventilen ut. Upp till 1 bar är helt ok.

//Ronnie
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: jonasmj skrivet 21 november 2008, 14:51:23
Glöm inte att springa runt och lufta alla radiatorer nu samt luftningen vid VP. Det kan finnas mycket luft om det nu sett ut som du beskriver ett tag.
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: chrille112 skrivet 21 november 2008, 21:33:55
Testade att lufta de radiatorer som fanns här på undervåningen, men tror inte det var speciellt mycket luft i dem. Tyckte det kom vatten i princip på en gång? Däremot känns systemet mycket tystare nu när jag ökat trycket!
Titel: SV: Byta radiator
Skrivet av: digitalrobert skrivet 21 november 2008, 21:37:49
Vattennivån i radiatorerna låg antagligen lite lägre än tilloppet och detta orsakade brus.