Styrning Optima 400
« skrivet: 19 april 2009, 01:22:55 »
Hejsan,
GÃ¥r det att styra den utan reglercentralen ?
Jag tänkte köra den mot en pelletspanna och vill behålla pannans reglering av framledningstemp, vill alltså köra mot fast temp. Vad jag har förstått sitter avfrostningslogiken i utedelen. Hur är det med avbrott för låg utetemp ?

/Jesper

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Styrning Optima 400
« Svar #1 skrivet: 24 april 2009, 22:18:43 »
Hej! Vilken reglercentral har du? CL300 eller REGO?
Jag utgår från att du har en CL300.
Visserligen sitter reglercentralen och avfrostningsmodulen i utedelen, men innedelen är manöverpanelen med på/av och pumpen fungerar inte alls utan den.

Men man kan styra pumpen med en externingång och även ställa in den på en fast temperatur (fast kondensering). Fungerar även med flytande kondensering.

Hämta hem manualen och se beskrivning sid 25, 28 och 31.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
Denna ingång finns inte utdragen till den vanliga kopplingsplinten utan inkopplingen av den externa styrningen måste göras direkt på en plint på CL300 kortet i utedelen. Du måste dessutom ha ett mellanrelä som bryter/sluter ingången. Koppla alltså inte in styrsignalen från pelletspannan direkt in på kortet.

Kompressorn stänger av vid ca -10 ºC utetemperatur och även vid för hög returtemperatur från pannan/radiatorerna.
« Senast ändrad: 24 april 2009, 22:55:03 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!