Titel: Huskurva utan innegivare
Skrivet av: eamille skrivet 04 april 2013, 20:54:35
Försöker hjälpa en bekant med inställning av sin huskurva på ett nytt Ecoel/Ecoair 107 utan innegivare.
De har klena och få radiatorer och behöver således en hög framledning.
Önskemålet är att ha 22 grader och det fungerade bra nu i den kalla perioden, dock efter att vi ställt kurvan på 60 med justering 3-

Nu har det ju blivit lite mildare (Skåne) och nu sjunker tempen för mycket (2-3 gr) inomhus.

Några tips?

Titel: SV: Huskurva utan innegivare
Skrivet av: Mr Henke skrivet 04 april 2013, 20:58:22
Små klena radiatorer som du beskriver brukar behöva hög justering. Jag hade satt kurva 55 och justering 2-3 om du nu vill öka tempen inomhus 2-3 grader om det är plusgrader utomhus. Att ha minus 3 på justering fungerar inte med sådana radiatorer och framförallt inte om man vill ha varmare än 20 grader inomhus.
Titel: SV: Huskurva utan innegivare
Skrivet av: eamille skrivet 04 april 2013, 21:02:00
Inte minus 3 på justering, +3....
Titel: SV: Huskurva utan innegivare
Skrivet av: Mr Henke skrivet 04 april 2013, 21:55:21
Inte minus 3 på justering, +3....
Ok tyckte där stod 3-  står den på plus 3 redan så gå upp till 6. Och sänk kurvan till 55. Det är inte orimligt att ha justeringen på sex med klena radiatorer. Det har jag hos mig också. Annars blir det kallt när det är typ 10-15 grader utomhus.
Titel: SV: Huskurva utan innegivare
Skrivet av: eamille skrivet 04 april 2013, 21:59:50
Ok, ska prova det.
Återkommer...

Tack så länge!