Nibe F1145 - 12: Vilka cp?
« skrivet: 25 augusti 2011, 20:26:54 »
Hej,

Vad är det för modeller på cp (KB o VB) som sitter i 1145 12kW?
Var i kontakt med NIBE teknisk support men det gav inte mycket.

På illustrationerna verkar det sitta en Grundfoss Magna på KB.

Vad jag förstått så styr man CP för VB genom att ange effekt/flöde i %.
Varför skulle detta vara en fördel istället för en tryckstyrd?
För att säkerställa att man blir av med energin som kompressorn avger?
Borde inte en tryck-/temp.styrd förbruka mindre energi?

Det jag funderar på är hur systemet kommer att uppföra sig om man har radiatorer på ett våningsplan och golvvärme på det andra.
På våren när solen värmer så skulle man kunna anta att golvvärmen inte behöver något värmetillskott på det våningsplanet.
Har man då cp inställd på tex 80% och ca 50% av tillgängligt flöde går normalt till golvvärmeslingorna, när dessa stänger går allt flöde till radiatorerna iställlet.

Teoretiskt, skulle inte detta kunna innebära att man går från ett 45-35 system till tex 45-40 system vilket avger mycket mera effekt och skulle höja inomhustemperaturen?
Eftersom flödet skulle fördubblas finns det inte då risk för kavitation/oljud i radiatorsystemet?
Känns inte riktigt "modernt" att manuellt behöva justera cp-inställning under årets gång för att anpassa det till husets behov.

Praktiskt kanske det inte har någon betydelse?
Vad är er erfarenhet?

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145 - 12: Vilka cp?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2011, 21:20:07 »
Jag lägger mig inte i alla teorier du har för jag orkar inte men jag kan säga att det skiljer på cirkpumparna beroende på tillverkningsdag.

Ett tips, har du pumpen idag så kan du se detta i serviceinfomenyn.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F1145 - 12: Vilka cp?
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2011, 21:37:43 »
Hej,

Vad är det för modeller på cp (KB o VB) som sitter i 1145 12kW?
Var i kontakt med NIBE teknisk support men det gav inte mycket.

På illustrationerna verkar det sitta en Grundfoss Magna på KB.

Vad jag förstått så styr man CP för VB genom att ange effekt/flöde i %.
Varför skulle detta vara en fördel istället för en tryckstyrd?
För att säkerställa att man blir av med energin som kompressorn avger?
Borde inte en tryck-/temp.styrd förbruka mindre energi?

Det jag funderar på är hur systemet kommer att uppföra sig om man har radiatorer på ett våningsplan och golvvärme på det andra.
På våren när solen värmer så skulle man kunna anta att golvvärmen inte behöver något värmetillskott på det våningsplanet.
Har man då cp inställd på tex 80% och ca 50% av tillgängligt flöde går normalt till golvvärmeslingorna, när dessa stänger går allt flöde till radiatorerna iställlet.

Teoretiskt, skulle inte detta kunna innebära att man går från ett 45-35 system till tex 45-40 system vilket avger mycket mera effekt och skulle höja inomhustemperaturen?
Eftersom flödet skulle fördubblas finns det inte då risk för kavitation/oljud i radiatorsystemet?
Känns inte riktigt "modernt" att manuellt behöva justera cp-inställning under årets gång för att anpassa det till husets behov.

Praktiskt kanske det inte har någon betydelse?
Vad är er erfarenhet?

Om man ska ha termostater på många ställen bör man ha en arbetstank som säkerställer flöde över vp och då har man en separat cp så då spelar det ingen roll vilken cp det sitter i vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145 - 12: Vilka cp?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2011, 21:40:12 »
Min F1245-12, som jag antar har samma pumpar, levererades i december 2010 och har en Grundfos UPM25-70 på varma sidan och en Grundfos Magna Geo 25-100 på kalla sidan. Detta enligt serviceinfomenyn.

Fördelen med att kunna reglera varma pumpen i % är att man kan reglera det separat för fyra driftfall: värme, varmvatten, pool, ekonomi (ingen värme produceras).

På kalla sidan har man ju normalt konstant tryck, så där ger ju en tryckstyrd pump inget.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F1145 - 12: Vilka cp?
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2011, 10:00:45 »
Syftet med variabla pumpar är väl att man vill väl reglera flödet sÃ¥ att man fÃ¥r rätt  :dt: ? DÃ¥ är man inte hjälpt av en tryckstyrd pump.
Har man ett värmesystem där tryckfallet varierar mycket så sätter man in en arbetstank och en extern tryckstyrd pump till värmesystemet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!