Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: e3m0 skrivet 14 november 2007, 15:37:32
-
I min tidigare tråd ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16839.0 ) upptäckte jag att felet på mitt värmesystem var avlagringar på insidan av flexslangarna (troligtvis orsakade av in-diffunderat syre) som hade satt stopp för cirkulationen.
Nu är slangarna rensade och återmonterade men problemet kommer säkert att komma tillbaka igen.
Är det någon som har tips och ideer på hur man enkelt kan diffusionstäta befintliga slangar på plats?
Själv funderar jag på att linda in slangarna med aluminiumfolie för att göra det svårare för syret att komma fram till slangen och därmed bromsa diffusionen genom slangen. Kommer det att göra någon skillnad? Finns det bättre material/metoder?
-
Armaflex? Men jag undrar om något av detta verkligen är tillräckligt diffusionstäta för att göra någon skillnad?
-
I min tidigare tråd ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16839.0 ) upptäckte jag att felet på mitt värmesystem var avlagringar på insidan av flexslangarna (troligtvis orsakade av in-diffunderat syre) som hade satt stopp för cirkulationen.
Nu är slangarna rensade och återmonterade men problemet kommer säkert att komma tillbaka igen.
Är det någon som har tips och ideer på hur man enkelt kan diffusionstäta befintliga slangar på plats?
Själv funderar jag på att linda in slangarna med aluminiumfolie för att göra det svårare för syret att komma fram till slangen och därmed bromsa diffusionen genom slangen. Kommer det att göra någon skillnad? Finns det bättre material/metoder?
Det enda som kan fungera är riktig eltejp.
Sträck ut den till i princip dubbla längden och lägg minst halva bredden som överlapp.
Gör detta två gånger per slang.
Funkar det på u-båtar så funkar det på en slang.
Används på u-båtar för att täta.
MVH
Tony
-
Jamen täta mot vad??? Slangarna läcker ju inte vatten... inte ens utan extra tätning...
-
Jamen täta mot vad??? Slangarna läcker ju inte vatten... inte ens utan extra tätning...
Täta mot vandring av syre.
/Tony
-
Ja det är mycket stor skillnad mellan vätskor och gaser. Det märkte jag en gång när jag hade stoppat polyester+härdare i frysen för att kunna fortsätta att plasta nästa dag.
Det smakade inte så gott om maten i frysen längre. Den "helt täta" plastpåsen hade läckt igenom gaser.
Goretex funkar på liknande sätt. Släpper igenom vattenånga men inte vatten.
Toaslangarna på båtar är också en sån grej. Täta mot vatten men inte mot lukten.
Så aluminiumfolie eller annat gastätt material borde vara en förbättring. Både folie och tejp vore väl en bra grej. Folien måste fås att sitta fast och då är en gastät tejp bra.
-
Till toa-slangarna i båten skall du ju använda gastäta slangar. Det finns ju...
Jobbigt det här. Skall man ta och satsa på att första vira in slangarna i alu-folie, sedan linda ett par lager eltejp och sedan surra runt armaflex-isolering över det hela??? :D
-
Jo det använder man ju, dvs gastäta slangar på toan, men hur bra?
Vad jag förstår så är ett metallskikt betydligt gastätare än plast och gummi.
-
Nu är slangarna tätt inlindade med aluminiumfolie och alla skarvar i folien tätade med koppartejp. Det borde i alla fall bromsa syrediffusionen in i systemet.
Om någon har bättre förslag så är jag tacksam för tips och svar här.
-
Vad tycker ni om? Är det OK att använda Aluminiumtejp för diffusionstätning? Till exempel:https://www.byggmax.fi/sv/aluminiumtejp-p21604 (https://www.byggmax.fi/sv/aluminiumtejp-p21604)
Jag har nya flexslanger som är inte ännu installerat.
Tack!
-
Tror du att du verkligen behöver göra något "extra" åt dina slangar?
För många år sedan blev flexslangarna helt igensatta på min IVT från 2002. Jag plockade bort dom och gjorde rent.
Efter ytterligare några/många år plockade jag bort dom igen för att göra rent i förebyggande syfte. Jag hittade då inget skit i dom alls.
Nu är det ytterligare några/många år sedan och jag ser inga tendenser till att dom börjar bli igensatta. Dvs att deltaT börjar öka.
Jag tror inte att jag kommer att behöva göra något åt dom igen under pumpens kvarvarande livslängd.
-
Hej,
Jag bor i Finland och har Carrier 30 NQ C9NH värmepump. (~IVT modell Greenline Plus C9). Maskin är 12 år gammal.
In december 2023 all three flexible hoses were replaced with "original" new ones. They were quite clogged. The delta T dropped from 9-10 C to 6 C degrees after this.
I put aluminium tape around the new hoses so that it would prevent the diffusion of the oxygen through the hoses.
Now I got little nervous that was that good or bad thing to do. I am worried that now when flexible hoses are better against diffusion some other place can get clogged. (The flexible hoses can be changed/cleaned but other places are much harder to clean/replace.) Whats' your opinion?
TACK!
-
Maybe add a filter to the circulation?
https://billigtvvs.se/vvs/varme/magnetfilter/beulco-5453-dirtmag-magnetitfilter-22-mm/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8diwBhAbEiwA7i_sJZd66njUs_FGxhlhfMnUQm5IPRbxxB7KMFIkMTHWtIBeoDVlQgsVLhoClvoQAvD_BwE
-
Hej,
Jag bor i Finland och har Carrier 30 NQ C9NH värmepump. (~IVT modell Greenline Plus C9). Maskin är 12 år gammal.
In december 2023 all three flexible hoses were replaced with "original" new ones. They were quite clogged. The delta T dropped from 9-10 C to 6 C degrees after this.
I put aluminium tape around the new hoses so that it would prevent the diffusion of the oxygen through the hoses.
Now I got little nervous that was that good or bad thing to do. I am worried that now when flexible hoses are better against diffusion some other place can get clogged. (The flexible hoses can be changed/cleaned but other places are much harder to clean/replace.) Whats' your opinion?
TACK!
No worries ☺️
You can clean circulating acid with a 2nd hand pump, IF you see that your delta 6° is increasing. I did clean my heat exchanger a 2nd time as preventive, it was just a little dirty inside.
I also mounted a magnetitfilter 8 yrs ago, but from my water there is nearly nothing collected.