Hej
Vad jag har förstått så är ecoheaten inte så känslig för stor deltaT på framledning och retur, så vad fyller de olika hastigheterna på radiatorcirkpumpen för funktion?
-
Har en liknande fråga.
Mina föräldrar har en CTC ecoheat nånting, jag upplevde att raddarna var väldigt kalla i underkant och rejält varma i överkant.
Tänkte ta med mina tempmätare och grejja lite nästa gång jag besöker dem.
Vilka dT ska man sikta på för Framledning/retur och brine in/ut, är det 8 resp 3 grader även i CTC-värden ?
-
Ecoheaten är inte lika känslig eftersom radiatroslingan är skilld från värmepumpen.
Men, för att få ut varmvattnet i hela systemet så skulle jag rekommendera en grundstrypning så att du har ca 5 graders delta på varje radiator - Då vet du att ingen radiator kortsluter. Därefter låter man systemet stabilisera sig och stryper ytterligare där det behövs för att få temperaturbalans mellan rummen.