konsten att hålla sig runt börvärdet
« skrivet: 13 november 2009, 12:49:00 »
Hej,

hur skall man bära sig åt för att bäst ligga runt börvärdet?

Höjer man hastighetenpå cp så sjunker ju framledningen samtidigt så förändrar man ju deltat.
Sänker man hastigheten på cp så ökar ju framledningen men då ökar ju också deltat.
Ska man sänka gradminuterna ända tills man upplever en komfortförändring? Gör man detta så blir ju framledningen högre och man kommer längre från börvärdet. Alltså, vad är bäst?
Tilläggas kan att jag nu ligger på -120 gradminuter, vp ca 4-5 grader över börvärdet vid stopp cp i mellanläge delta 5,7 grader och kb +2 grader (226m aktivt hål) samt delta kb på ca 4,5 grader.

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #1 skrivet: 14 november 2009, 11:29:34 »
Hej mickemolle!

Jag har ställt ner värdet i 9.2.2. Det här värdet tillåter större alternativt mindre svängningar kring börvärdet.

Mvh//Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #2 skrivet: 14 november 2009, 18:03:49 »
Hej,

hur skall man bära sig åt för att bäst ligga runt börvärdet?

Höjer man hastighetenpå cp så sjunker ju framledningen samtidigt så förändrar man ju deltat.
Sänker man hastigheten på cp så ökar ju framledningen men då ökar ju också deltat.
Ska man sänka gradminuterna ända tills man upplever en komfortförändring? Gör man detta så blir ju framledningen högre och man kommer längre från börvärdet. Alltså, vad är bäst?
Tilläggas kan att jag nu ligger på -120 gradminuter, vp ca 4-5 grader över börvärdet vid stopp cp i mellanläge delta 5,7 grader och kb +2 grader (226m aktivt hål) samt delta kb på ca 4,5 grader.

Mickemolle

Har också kört med -120 gradminuter, men får för stora tempertursvängningar inomhus. Min vp överkör med 5-6° över börvärdet, så vi känner av detta inomhus.
Har gått tillbaka till -60, vilket sänker stoppvärdet på framledningen med drygt 1°C, men det blir o andra sidan tätare mellan starterna (fler startet/dygn) speciellt om ute temperaturen stiger.

Vid +4°C ute (senaste dygnet) har jag helt plötsligt fått 23 starter. Med -120 hade jag som mest 18-19 starter per dygn.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #3 skrivet: 14 november 2009, 18:04:46 »
Hej mickemolle!

Jag har ställt ner värdet i 9.2.2. Det här värdet tillåter större alternativt mindre svängningar kring börvärdet.

Mvh//Jarlen

Får du inte även kompressorstart tidigare?
Borde väl innebära fler starter?
Eller är jag ute och cyklar Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #4 skrivet: 14 november 2009, 23:22:36 »
Hej Elmer!

Jag har inga problem med för mycket starter. Jag har ca 13-14 st per dygn fn. Jag gjorde den här inställningen efter det att jag installerat en volymtank pÃ¥ 150 lit, och det fungerar faktiskt klockrent. Jag är faktiskt förvÃ¥nad över att det  inte talas mer om den här möjligheten till inställning, utan enbart om ökning av gradminuterna.

Mvh Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad nibelungen

  • Trodde värmepump skulle vara bekvämt och underhÃ¥llsfritt.
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 11:02:45 »
Jag har ställt ner värdet i 9.2.2.
Vad är det för något?
Jag är ett av fyra syskon som försöker hålla det ärvda föräldrahemmet beboeligt, utan att bo där permanent.
Nibe Fighter 1210-10. Bergvärme sedan 2000, kompletterat med jordslinga 2001, tidigare olje- och vedeldning. 285 kvm sparsamt isolerad villa i södra Lappland, byggd 1918, tillbyggd 1952 samt 1967. Delar av huset svalställda vintertid. Statistik för 2009 (2008): VP-tid: 4568 (4769) h, TS-tid: 593 (232) h, ca 19000 (16500) kWh. VP gör vintertid som bäst knappt 44 grader (retur 37) utan tillskott, vilket räcker att värma husets centrala delar till 20 grader vid -7 grader utomhus. KB-in/ut: (1 januari) ca 0/-4 grader, kan sjunka ett par grader till slutet av vintern.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 14:22:17 »
Citera
Vad är det för något?

Med 9.2.2 ställer man in värdet som triggar igång och stänger av värmeproduktionen kring börvärdet.
Högre värde: Lika med större svängningar.
Lägre värde: Lika med mindre svängningar.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: konsten att hålla sig runt börvärdet
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 20:33:10 »
Hej Elmer!

Jag har inga problem med för mycket starter. Jag har ca 13-14 st per dygn fn. Jag gjorde den här inställningen efter det att jag installerat en volymtank pÃ¥ 150 lit, och det fungerar faktiskt klockrent. Jag är faktiskt förvÃ¥nad över att det  inte talas mer om den här möjligheten till inställning, utan enbart om ökning av gradminuterna.

Mvh Jarlen

Hmm. Intressant. Har lite problem med mycket starter mellan 0 och 5°C. Har ändå labbat med att öka startvärdet för kompressorn, men gått tillbaka till standard pga för stora temperatursvängningar inne.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!