Författare Ämne: Diplomat som stannar för motorskydd  (läst 6928 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Diplomat som stannar för motorskydd
« skrivet: 27 november 2016, 21:01:19 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?
« Senast ändrad: 27 november 2016, 21:10:28 av brandx »
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 21:35:47 »
Normalt sitter det väl bara ett motorskydd på kompressorn?
Och det stämmer att den återställs om man bryter spänningen och slår på den igen.
Frågan är varför den bryter?
Är det nått som är specifikt de gånger den löser ut?
Typ kallt väder och mycket solinstrålning eller nått liknande?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 21:52:15 »
Jag tänkte på detta med, det kan vara båda varmt och kallt ute.. Jag läst i andra trådar att det kan vara mjukstarten, kan det vara det i detta fall med? När pumpen rullar så låter den normalt...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #3 skrivet: 28 november 2016, 07:25:01 »
Mjukstarten, glapp på någon plint eller i någon kontaktor - som orsakar spänningsfall, eller en trasig kompressor.
Det är de vanligaste felen, enligt min bedömning även när det gäller vad som oftast går sönder - i den ordning de angivits ovan.
Ett bra sätt att kontrollera/felsöka är att mäta spänningen på de tre faserna när kompressorn går för att se om man får ett spänningsfall någonstans.
Oftast har man en fas där det försvinner lite spänning av någon anledning, det gör att strömmen blir för hög, och att motorskyddet löser.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #4 skrivet: 28 november 2016, 20:41:53 »
Var kan man köpa reservdelar till dessa eller är det bara genom en återförsäljare man få tag på delar? Jag har en annan diplomat som behöver en ny mjukstart..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #5 skrivet: 29 november 2016, 08:01:30 »
JS energi som annonserar här i forumet har väl specialiserat sig på just reservdelar, de brukar ha sakerna som behövs, men det går säkert beställa hos vilken ÅF som helst.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #6 skrivet: 30 november 2016, 04:56:32 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?
Motorskydd löst och du behöver inte åteställa Sc:,h låter märkligt.Kan ju testa att dra åt på skruvarna på F0 och F1 för att se om något sitter löst men låter knepigt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 09:25:38 »
Har en diplomat som stannar då och då för "motorskydd löst", den säger inte vilken. Det räcker att ställer den i av läge sen tillbaka till auto så funkar den igen.. alltså jag behöver ej återställa någon motorskydd.. Den kan gå i flera veckor utan att stanna sen kan den stanna några gånger samma dag...

vilken motorskydd är det som löser och vad är det vanligast orsaken till det?

Jag råkade ut för något likanande när pumpen var ny. Motorskyddet löste, stäng av och slå på igen - sen gick den ett tag och löste ut igen. Det visade sig vara en dålig säkring, säkringen gick efter ett tag och då blev felsökningen enklare. Efter att jag bytt den, så har pumpen inte löst ut fler ggr.
Även om det känns otroligt, så kan vara värt att slänga ett öga på.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #8 skrivet: 30 november 2016, 11:46:37 »
Dålig säkring??? hur då dålig? En dåligt inskruvad gängsäkring och glappkontakt kan ge det fenomenet.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #9 skrivet: 30 november 2016, 12:37:31 »
Vad jag minns så satt i ordentligt, men gav antagligen inte tillräckligt mkt ström. Jag har sett det relativt ofta på automatsäkringar som sitter i dålig miljö, det här var första gången jag såg det på en porslinssäkring. Har inte sett det efter heller.
Vi mätte inte upp den när den var dålig, det var inget vi misstänkte så den kollades inte. Men när den sedan gick och vi satte i en ny säkring och problemet försvann, så drog vi slutsatsen att det var säkringen (vi = jag och thermia ÅF).
För mig hände det inom en vecka från att vi startade pumpen första gången. Dvs i december 2013.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #10 skrivet: 30 november 2016, 14:38:40 »
Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #11 skrivet: 30 november 2016, 14:52:24 »
Exakt det problemet hade jag (en loppa på bottenstycket) när min löste på motorskyddet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #12 skrivet: 30 november 2016, 15:08:15 »
Det är också vanligt med spänningsfall och varmgång i säkringshållare för att bottenstycket (passdelen) inte är ordentligt fastdraget i skenan under. Eller att det är oxiderat och fult däremellan sedan tidigare. Har det väl gått varmt en gång i en säkringshållare bör man också kolla att inte kablarna som ansluter till den verkar ha haft det hett om öronen, oxiderad koppar i skruvklämmorna kan också ge problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #13 skrivet: 30 november 2016, 15:43:05 »
Porslinsäkringar kan inte "bli dåliga" och släppa igenom mindre ström, dom släpper igenom allt eller inget. Däremot är det inte ovanligt att säkringar är lite dåligt dragna och det blir dålig kontakt mellan bottenplattan och säkringen pga oxidering. Byter du då säkring kanske du drar den nya lite hårdare och så har den nya inget bränt oxidskikt i botten, och då blir det ok kontakt.

Så kan det vara, men problemet blev i vilket fall löst efter att säkringen brunnit och vi satte i en ny. Och förslaget att slösa en minut eller två på att kolla säkringarna kvarstår. Det är en mkt låg kostnad i sammanhanget.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad brandx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #14 skrivet: 11 december 2016, 09:17:11 »
Nu har den stannat några ggr till så har jag mätt lite. När pumpen stannat för motor skydd löst så har jag ändå spänning fram till mjukstarten. Om mjukstarten är löst borde inte den brutit dit? Mätte även på NO och NC kontakterna om dem är i normal läge.. inte bruten. Konstigt värre.. någonting säger till styrkort att skyddet gått.. ska kolla plantorna mellan NC och styrkort ett nästagång..
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!