Kan denna anläggning fungera korrekt?
« skrivet: 16 september 2009, 07:32:30 »
Hej!

Jag har fått en offert som jag tycker verka OK frågan är bara kan den tänkas funka optimalt ?

1st Nibefighter 1145-10
1st TS 500/300 Acktank
1st Borrhåll 180 meter (160m aktivit hål)
1st Oisolerad (bufferttank)

Kan detta tänkas fungera eller är det något som är åtskogen fel tex för stort/litet borrhåll ?

Tillägas kan göra att huset är på320 kvadrat uppvärmd yta byggt 77 enplan med källare
välisolerat timmer hus. 

/Jonas
« Senast ändrad: 16 september 2009, 07:36:12 av ptja »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2009, 11:25:06 »
Jag tycker nog borran är för klen, du borde ha uppåt 200 m aktivt djup till den där kåken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ptja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #2 skrivet: 16 september 2009, 14:14:11 »
Jag tycker nog borran är för klen, du borde ha uppåt 200 m aktivt djup till den där kåken.

Okej, Hur många meter slang borde man ha om man skall välja mark alternativet i stället?

Någon som vet någon som är bra på att dimentionera rätt av alla installatörer i Halland?

Utloggad mickemolle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #3 skrivet: 16 september 2009, 14:22:09 »
Hej,

jag har en 1135 dvs föregångaren till 1145 och jag har 232m borra varav 226m aktivt. Kanske lite överdrivet men å andra sidan har jag nu efter 1timme värmekörning och 1 timme tappvarmvattenkörning +5 grader på inkommande brine.

Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #4 skrivet: 16 september 2009, 15:34:41 »
Jag tycker nog borran är för klen, du borde ha uppåt 200 m aktivt djup till den där kåken.

Okej, Hur många meter slang borde man ha om man skall välja mark alternativet i stället?

Någon som vet någon som är bra på att dimentionera rätt av alla installatörer i Halland?

600 m (2x300 m) jordvärmeslang motsvarar 200 m borra. Det är dumt att snåla med kollektorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ptja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #5 skrivet: 16 september 2009, 15:51:13 »
Jag har fått offerter på 150kkr
Nibe F1145-10 med 300 liters uppvärmt varmvatten. (bubbelbad)
560 meter slang.

samma person ger även offert på:
1st Nibefighter 1145-10
300 liters uppvärmt varmvatten
1st Borrhåll 180 meter (160m aktivit hål)

Då borde markslang alternativet vara bättre ?

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #6 skrivet: 16 september 2009, 16:04:16 »
Jag har en villa i Stockholm samma storleksordning och ålder. Värmepumpens energiförbrukning per år är 16000 kWh
Den effekt som jag behöver en kall vinterdag är 15-16 kW. Man förbrukar varmvatten när det är kallt ochså. En vp märkt "10" ger 10 kW vid 35 graders stigare.
Vid 50 grader ,som kommer att behövas ,får Du ut 8,5 kW. DVS den tänkta vpn klarar något mer än halva effektbehovet. Det är som jag ser det för lite. Det kostar inte så särskilt mycket mera att ta en större vp och större
borrdjup.
Själv valde jag 17 kW vp och 285 m eff borrdjup. (Två borrhål).
Något tillskott har jag inte behövt. Dock behövs denna effekt eftersom varmvattenförbrukningen plus stark kyla får den att gå hela tiden.
Problem med många starter har jag inte eftersom jag behöll gamla varmvattenberedaren på 500l som arbetstank.

Utloggad ptja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 07:16:30 »
Jag har en villa i Stockholm samma storleksordning och ålder. Värmepumpens energiförbrukning per år är 16000 kWh
Den effekt som jag behöver en kall vinterdag är 15-16 kW. Man förbrukar varmvatten när det är kallt ochså. En vp märkt "10" ger 10 kW vid 35 graders stigare.
Vid 50 grader ,som kommer att behövas ,får Du ut 8,5 kW. DVS den tänkta vpn klarar något mer än halva effektbehovet. Det är som jag ser det för lite. Det kostar inte så särskilt mycket mera att ta en större vp och större
borrdjup.
Själv valde jag 17 kW vp och 285 m eff borrdjup. (Två borrhål).
Något tillskott har jag inte behövt. Dock behövs denna effekt eftersom varmvattenförbrukningen plus stark kyla får den att gå hela tiden.
Problem med många starter har jag inte eftersom jag behöll gamla varmvattenberedaren på 500l som arbetstank.


Ojdå, det var ingen liten anläggning. Jag är rätt säker på att jag inte behöver det. Svärfar har ett större och äldre hus än mig i småland och han
har inte så stor anläggning och de klarar sig utmärkt. Vet dock inte vilken anläggning jag skall välja.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 08:26:59 »
Jag har en villa i Stockholm samma storleksordning och ålder. Värmepumpens energiförbrukning per år är 16000 kWh
Den effekt som jag behöver en kall vinterdag är 15-16 kW. Man förbrukar varmvatten när det är kallt ochså. En vp märkt "10" ger 10 kW vid 35 graders stigare.
Vid 50 grader ,som kommer att behövas ,får Du ut 8,5 kW. DVS den tänkta vpn klarar något mer än halva effektbehovet. Det är som jag ser det för lite. Det kostar inte så särskilt mycket mera att ta en större vp och större
borrdjup.
Själv valde jag 17 kW vp och 285 m eff borrdjup. (Två borrhål).
Något tillskott har jag inte behövt. Dock behövs denna effekt eftersom varmvattenförbrukningen plus stark kyla får den att gå hela tiden.
Problem med många starter har jag inte eftersom jag behöll gamla varmvattenberedaren på 500l som arbetstank.


Det beror nog på vilken VP man har. Min "10 kW" pump ger 10 kW vid 50+. I dag har den gett ca 12.5kW vid ca 42-45° framledning och 7° brinetemp. Det är möjligt att Nibe specar sin uteffekt vid 35°, men man kan inte säga att det gäller generellt.

Se:
http://spiff.hax.se/log.html
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ElPetro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Mindre hyresfastighet frÃ¥n 1948 pÃ¥ 270 kvm + 135 k
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #9 skrivet: 01 december 2009, 13:31:10 »
Tipo874:
Jo, generellt specar man sin effekt vid B0/V35 grader. Så gör även Stiebel-Eltron och din WPF-10 har 9,9 kW vid 0/35. Ofta gör man som t.ex. Nibe och sepecar vid 0/50 också vilket är den siffran man ska titta på vid dimensionering tycker jag.

Din pump mäter troligtvis felaktigt alt. så beror det på brinevätskans höga temperatur (eller en kombination). Man ska inte räkna med att få ut dom effekterna iaf vid hård körning, exempelvis mättes din pump (fast WPC-varianten) till 9,3 kW vid 0/45 på Råd och Röns test vilket stämmer bra med vad modellen ska prestera. Cop var 3,0 eller lägre vid den temperaturen i det testet.

mvh

Peter
« Senast ändrad: 01 december 2009, 13:47:03 av ElPetro »

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Kan denna anläggning fungera korrekt?
« Svar #10 skrivet: 01 december 2009, 14:46:16 »
Jag har ett hus som har 265m2 golvyta men den faktiska volymen motsvarar ca 300m2- (se profil nedan) Jag klarar mig mycket bra med en Nibe 1135-10 med 210m borra (aktivt 202m) Har efter 2 år inte en enda timmes el tillskott. Min elförbrukning har under dessa två år varit 18500-21000kWh/år inkl. hushållsel. Och då har jag ändå en pool motor som står på dygnet runt sommartid samt ett ventilationsaggrtegat som förbrukar en hel del ström. Sådeles långt ifrån de siffror som näms i citat av lars nedan.
Citera
Jag har en villa i Stockholm samma storleksordning och ålder. Värmepumpens energiförbrukning per år är 16000 kWh

Det vore intressant att få ta del av vad alla ni med lite större hus har för anläggningar och förbrukar i el.
Jag kan tillägga att jag fn. har en KB-in på 4,8 grader under drift, När den står still ökar temperaturen något.
« Senast ändrad: 01 december 2009, 14:54:57 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!