Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Thermia optimum G3  (läst 3819 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Thermia optimum G3
« skrivet: 03 november 2016, 19:16:40 »
Hej!

Har fått mig en bergvärmepump installerad för ca 1,5 vecka sedan.
Tycker änsålänge att jag är nöjd :)

Men har ändå en eller två funderingar, läst väldigt mycket runt i de olika trådarna om antal start / stopp, hur ser man detta? Gick in o ändrade loggningen till 16M, räcker det då att räkna "topparna" i grafen?

Samt även har jag läst att framledningen gärna kan ligga 6-7gr över bör i slutet på cykeln, men redan vid integral -70 så ligger den på 8gr över bör, även fast den inte fortsätter så mycket merän kanske till 9gr över bör.
Kan man få den att gå lite mindre över börtemp genom att ändra integral?
(Inställd på -150).

Bifogar ett par bilder jag tog under gårdagen :)

Mvh
Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum G3
« Svar #1 skrivet: 03 november 2016, 19:36:23 »
Jo, om du räknar topparna så vet du hur många starter den gjort. Minns inte om det skulle vara 14M för att det skulle visa ett dygn.

Om du har integralen på -60 så kommer framledningen att vara mindre och därmed kör den mindre över bör. Då pumpen nu tvingas gå längre tid (integral -150) så kommer den att köra högre framledning.

Såg att på kortet hade du 6 graders differens mellan framledning och retur. Jag gissar då att det stod HGW i displayen? Brukar du annars ha 8 graders differens mellan fram och retur?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #2 skrivet: 03 november 2016, 19:48:33 »
Okej då ligger den på ca 20starter om jag inte räknade helt galet :)
Men om jag då ställer om integralen så kommer det väl sluta i ett fåtal fler starter fast mindre gångtid?

Ja kortet jag tog där så kommer jag inte ihåg om det var HGW, men var ju precis i slutet av körningen och vill minnas att hgw går in då.
De 8gr jag pratade på var skillnaden mellan framledning och framledning bör.

Inte reflekterat så mycket på fram/returledning.
Hur mycket skillnad brukar det vara överlag på dessa två? :)

Mvh

Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum G3
« Svar #3 skrivet: 03 november 2016, 19:55:45 »
Den kommer att starta mera, men gå mindre vid varje start.

Hgw går in då temperaturen är rätt.

Jo, jag förstod att du menade mellan framledning är och bör, men då hgw är "på" så sjunker framledningen med 2 grader. Du har då en skillnad på 6 grader istället för fabriksinställt 8.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #4 skrivet: 03 november 2016, 20:17:40 »
okej, om jag nu ställer ned integralen , är det några andra inställningar man behöver "följa" efter med?

HGW går in när tempen är rätt, du menar då när framledningstempen ligger på bör/ över bör?

Bifogade bild inifrån hur HGW menyn är inställd.

Ursäkta alla dumma frÃ¥gor, men man är nybörjare tills man lär sig tillräckligt om nya saker  a:gl


« Senast ändrad: 03 november 2016, 20:23:18 av Siralexs »
Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum G3
« Svar #5 skrivet: 03 november 2016, 20:51:42 »
Nja, det är invecklat med hgw. Först och främst måste hgw temperaturen upp. Sedan aktiveras hgw beroende på temperaturskillnaden mellan hgw temp och varmvatten tempen. Om hgw är i ditt fall 29 grader högre än vv tempen öppnar stunten mot vv tanken och framledningstempen faller med två grader. Som du kanske sett så hade du ingen vv körning senaste dygn utan allt vv har gjorts med hgw (framledningstempen borde stiga över 60 då den gör vv). Nackdelen med hgw på är när det blir kallt ute så att pumpen inte räknar hem integritet utan i värsta fall startar den elstavarna.

Men hgw är ett helt kapitel i sig. Knappt så termia själv vet hur det fungerar.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #6 skrivet: 03 november 2016, 21:07:21 »
Ja okej, kanske klarnade lite... lite.

Ja jag löste något om att man kunde ställa ned HGW tempen , då det blir riktigt kallt ute.
Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum G3
« Svar #7 skrivet: 03 november 2016, 21:30:28 »
Beklagar att Android rättar mig fel...

Det räcker nog med att du höjer integralen så ser du hur mycket över framledningstempen är du kommer. Med -150 i start kan du även börja känna av temperatursvängningar. Om man är känslig.

Enkelt sagt med framledningstempen är att ju varmare returtemp desto högre kommer framledningstempen att bli. Ex om returen är 30 vill pumpen hålla framledningstempen 8 grader högre dvs 38 grader. Med hgw på håller den 36.
« Senast ändrad: 03 november 2016, 22:15:59 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #8 skrivet: 03 november 2016, 22:10:18 »
Okej tackar för förklaring :)

Har iallafall provat ställt ner integralen, så skall låta den gå ett dygn o se vad jag hamnar på för antal starter. :)

Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 22:45:41 »
Hallå i stugan

Har nu haft igång pannan sen den 25/10, och först nu de senaste dagarna har det blivit riktig kyla, iallafall neremot -15.

Var nere en sväng tidigare idag och kollade på pannan, ochsåg att den inte riktigt klarade att räkna hem på integralen, utan fortsatte sakta neråt, den vara nere på -628 (bifogad bild).
Vid tillfället den körde när jag även tog bilderna sÃ¥ var även HGW aktiv, kan det vara den som gör att den inte riktigt orkar räkna hem integralen ? Tycker det känns konstigt att den vill köra pÃ¥ med mera varmvatten när det finns ett klart värmebehov vid denna kylan  :(

Sänkte MAX på HGW från 70c till 65c. Då började den sakta räkna hemåt, nu 6 timmar senare så har den kommit iallafall till -145.

Med vänlig hälsning, Alex


Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad #PL400

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Brine - schpriiiiit!
SV: Thermia optimum G3
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2017, 23:06:35 »
Hej,
Hoppas det är okej att jag kapar tråden genom att slänga in en G3 HGV-fråga :)

Detta är första riktiga kylknäppen för min G3'a. Är bara inne på första dygnet med temp under -15C. Hittils klarar pumpen av att värma utan tillsats, men HGV verkar vara aktivt mest hela tiden. Det jag funderar på är om det är rimligt att fortsätta värma varmvattnet med hgv? 86C är ju riktigt varmt!

« Senast ändrad: 05 januari 2017, 23:14:11 av #PL400 »
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2017, 23:14:05 »
Hej

Hellugnt PL400, verkar ju som du har samma problem :D

Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

Utloggad #PL400

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Brine - schpriiiiit!
SV: Thermia optimum G3
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 00:02:07 »
Ja, frågan är om det är ett problem eller inte. Är det någon inställning man bör ändra eller är allt frid och fröjd? :)
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum G3
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 05:47:54 »
NÃ¥, nu ska ni inte klaga, ni ville ju ha mycket varmvatten dÃ¥ ni valde en g3.  :)

Som sagt, just vid kallare väder är det lite idiotiskt att pumpen startar hgw.

Siralexs din hgw hade vid bildtagningen slutat med hgw, skillnad mellan 8 grader fram/retur. Hur blev det med starten av värmepumpen, ligger du ännu på -60?

Pl400 jämför dina inställningar med siralexs om du har samma i hgw menyn. Hgw start kan ligga högre än 20 så borde den sluta/starta med hgw senare.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Siralexs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia optimum G3
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 20:21:58 »
Zyberdude

Haha sant, men inte sÃ¥ mycket varmvatten att värmen blir lidande  ^-^
Jag ändrade lite o kände efter med integralen och den hamnade på -80 tillslut.
Med HGW start kan ställas högre menar du "temperatur diff" ? Som det står i menyn på bilden jag bifogade innan.
Visst klarar den sig utan att gå in med elspets ännu, men hade inte skadat om den HGW kickade in senare/ slutade tidigare.

Borra på 190m, Thermia Optimum G3 10kW (i drift 2016-10-25), dåligt isolerad 2-plans villa från 1928 med enkelglas samt hängda innanfönster, 130kvm uppvärmd yta, källare uppvärmd ca 15gr. Åmål

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!