Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: nilblo skrivet 05 mars 2016, 19:08:06

Titel: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: nilblo skrivet 05 mars 2016, 19:08:06
Behöver lite hjälp med att tänka...  Har idag ett hus på 105 m2, ombyggnadsår 2003 och ett litet hus, 45 m2 nybyggnadsår 1972 men välisolerat.
Dom ligger 6 m från varandra.   Lenhovda sektionsradiatorer som är dimensionerade efter DT 30 gr. 17 st i huvudbyggnaden och 7 st i lilla huset.
Vill inte ta hit någon firma förrän jag vet vad jag pratar om. Max effekt på dom 17 elementen är 7,4 kW.  Dom andra 7 är inte inköpta ännu men det handlar väl om 2,5 - 3 kW ytterligare. Tänkte fortsätta med samma radiatorer som i huvudbyggnaden med tanke på flödet och vattenmängden (=gynnsamt för bvp?)  Är ovanstående möjligt att värma med 1 bvp?  Lilla huset i samma slinga som det stora, via kulvert??
DUT här är -28 kan tilläggas.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 mars 2016, 08:31:47
Allt är möjligt. Jag skulle dock ha satt in en arbetstank så att man får separata flöden mellan VP'n och de två husen. Det underlättar injusteringen och gör det betydligt enklare att sänka tempen i ett av husen om det står tomt.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 mars 2016, 08:41:26
Håller med.
Fast rent allmänt så är det ju bara "som om" ert hus var större när du kopplar på det lilla huset, detta förutsatt att dimensioneringen görs rätt.
En arbetstank är dock aldrig fel, speciellt om ni vill använda termostater på era radiatorer så är det en klar fördel för värmepumpens driftsförhållanden.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2016, 10:05:59
Vi kör så i stugan, två byggnader med kulvert, funkar bra, speciellt efter installationen av en 300l arbetstank.

Vi har två klimatsystem och värmer bara stora stugan fullt om barnen inte är med. När vi inte är där går VP:n i semesterläge och vi håller ca 15°.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: nilblo skrivet 07 mars 2016, 13:46:39
Tack för svaren!
Har räknat lite på dim. av de befintliga radiatorerna och dom är efter ombyggnaden 2003, kraftigt överdimensionerade för ett lågtemp. uppvärmningssystem. Dum fråga - men givet att alla elementen är proportioneligt för stora, kan man tänka sig att köra utan termostater och i stället strypa in flödena över varje radiator och låta bvp styra framledningstemp./flöde till önskad innetemp?
(Läste på forumet igår om Bosch Compress LWM...dynamiskt flöde - mmmm...) 
Å en sak till - under lilla huset finns ett garage som hålls på c:a 10 gr. Kan bvp´n  placeras där? (Hittar inga uppgifter om installation på Bosch.se) Om bvp´n kan stå där så skulle vi slippa ta utrymme i tvättstugan som redan är för trång. OM arbetstank behövs så kan den stå där och jag drar då kulvert för varmvatten och VVC till boningshuset ganska lätt.
Ursäkta alla frågor om kanske självklara saker - har suttit och räknat mig blå i nyllet på alla bef. radiatorer samt dom som ska till i det lilla huset...
Börjar bli lite seg i bollen  :-\
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 mars 2016, 13:58:17
Dum fråga - men givet att alla elementen är proportioneligt för stora, kan man tänka sig att köra utan termostater och i stället strypa in flödena över varje radiator och låta bvp styra framledningstemp./flöde till önskad innetemp?

Ja, det är det rekommenderade sättet att göra när man har värmepump.

Citera
Å en sak till - under lilla huset finns ett garage som hålls på c:a 10 gr. Kan bvp´n  placeras där? (Hittar inga uppgifter om installation på Bosch.se)

Det borde inte vara några problem. VP'n (varmvattenberedaren ffa) läcker en del värme, så det blir lite uppvärmning av utrymmet.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: nilblo skrivet 07 mars 2016, 15:13:03
Tack för svaret!  Det blir bättre och bättre,  gott om plats i garaget runt bvp och arbetstank för service och underhåll.
Känns bättre att veta lite om vad jag kan förvänta mig innan jag tar kontakt med en säljare av bvp-installation..

Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 mars 2016, 16:22:47
Nackdelen med att ha den i lilla huset är att du får vänta länge på tappvarmvatten.
Köp inte en kulvert med en grov ledning för tappvarmvattnet, max 16 mm skulle jag välja.
På radiatorkretsen är det bättre ju grövre du köper.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 mars 2016, 16:48:18
Till vår 12kW har jag 11,5kW radiatorer i stora stugan vid dt 30 och 7kW i lilla stugan. Måste se till att göra av med alla 12 kW när vi inte värmer lilla stugan.

Tyvärr fanns inte F1255-16 när vi installerade, den hade varit perfekt för detta, dels för att den kan ge mera när det ordentligt kallt, dels för att den utan problem ger mindre när vi inte värmer båda husen fullt.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: Zyberdude skrivet 07 mars 2016, 17:06:30
jag skulle ha skilld vv i boningshuset, men den tar ju lika mycket plats som bvp:en
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 mars 2016, 17:08:35
Det räcker med en liten beredare som förvärms av VP'n.
Titel: SV: Två separata byggnader på en BVP?
Skrivet av: nilblo skrivet 07 mars 2016, 19:00:15
Ja, jag tänkte mig en 15 liters som kompenserar för det som hunnit svalna i kulverten... tar ju ingen plats heller.