Min nyinstallerade 1225-8
« skrivet: 27 december 2008, 19:47:44 »
Har dessa värden på min nibe

VB 42 (33)
vv 51
ute -2
vb-r 33(53)
vv start 51 (44)

kb-f 6
kb-r 1 (-8)
kurvlutning 4

är de nåt som är bra,har inte hunnit sätta mig in i vad alla dessa värden innebär.

och tror dom har lite justering att göra på pumpen,har rumsgivare i alla rum men tempen skiljer sig väldigt mycket.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 21:05:19 »
Du har lite hög tempdiff på både värmebäraren (42-33=9) och på köldbäraren (6-1=5).

Rumsgivare i varje rum? ???
Har du golvvärme?

Mitt tips är att öppna alla golvvärmetermostater på max (eller ta bort dem) och trimma in flödena på golvvärmeslingorna med fast instrypning. Styr värmen inne med kurvlutning och ratt på VP:n.

Öka cirkpumpen till köldbäraren (den längst in) ett snäpp och kolla vad tempdiffen över värmebäraren blir när golvvärmetermostaterna är fullt öppna.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 21:50:13 »
ja jag har rumsgivare och golvvärme.

Rörmokaren va hit och (antar)öppna termostaterna i några rum,som vi tyckte va kyliga.
Bla tvättstugan sa han att den va nästan helt igenstängd,eller pratade han om instrypningen?
Och den är fortfarande inte lika varm som köket tex.

Nu har jag ratten på vp +2 för att jag tycker att de är för kallt i huset,
vi ställde alla rumsgivare på noll och även vp,då va de jämnvarmt i alla rum men tok för kallt ca 20-21grader

Jag funderade just på de,varför man stryper flödet när de sitter rumsgivare osv,har ju nåt minne av att läst nånstans att om man har radiatorer så ska dom va fullt öppen,borde va likadant med golvvärme tänkte jag.
Ska kanske tillägga att jag har en flm-30 men ventilationen inte är injusterad.

Kan du förklara va de betyder om man har hög tempdiff?
« Senast ändrad: 27 december 2008, 21:55:03 av Kimppa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #3 skrivet: 27 december 2008, 23:13:49 »
Enligt manualen ska tempdiff på värmebäraren ligga mellan 5 och 10 ºC så egentligen är 9 ºC OK, jag brukar dock rekommndera att komma så nära 7-8 ºC man kan.

På köldbäraren bör tempdiff ligga under 5 ºC så det är ingen katastrof, men jag tycker väl att man bör ha någon grads marginal.

Jag funderar på hur det är ihopkopplat, ser det ut så här ungefär (med trimventil (nr 81))?

http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-3.pdf

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 10:59:15 »
Så här ser de ut,ingen aning vad jag ska kolla efter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 14:47:38 »
Nere till höger skymtar jag golvvärmefördelaren, ta ett foto av den + grejorna runtomkring.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 18:57:05 »
Här kommer bilden på fördelaren,sen har jag en till fördelare för sov+badrumsdelen på huset,men jag antar att de är samma lika fördelare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #7 skrivet: 29 december 2008, 19:24:07 »
Hmmm...  Sc:,h
Jag ser ingen shunt eller extern cirkpump, verkar som att du driver hela cirkulationen med den inbyggda cirkpumpen.

Öppna som sagt termostaterna fullt och öka även på VB-cirkpumpen (om det går). Det borde bli både varmare och jämnare värme då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #8 skrivet: 29 december 2008, 21:10:09 »
När du säger att öppna termostaterna fullt,är de detsamma som att vrida upp rumsgivarna på max?
För det har jag gjort.
Eller menar du strypningen i golvvärmen.

Sen vet jag inte vad du menar på VB-cirkumpen.

tacksam för hjälpen!

Mvh//Kimppa

Mina värden på pumpen nu när jag kört med rumsgivarna på fullt i ett par dagar.
Tog dom nu när pumpen går.
VB-r 30 (53)
VB-f 35 (35)

KB-f 3
KB-r -1 (-8)

Ute -8
« Senast ändrad: 29 december 2008, 21:29:15 av Kimppa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 08:47:55 »
Jepp, rumsgivarna på max.

Nu ser tempdiff på VB riktigt bra ut, har värmen i golven blivit jämnare?
Annars är det dags att mickla med instrypningen. Känn på framledning och retur vid fördelaren på varje slinga. Om någon retur är svalare så öppna upp och om någon retur är nästan lika varm som framledning bör den strypas något. Målet är att få tempdiff över varje slinga ungefär lika.

Om något rum sen blir för varmt eller kallt så får du åtgärda detta på samma sätt, men det är bra om du först gjort en vettig grundinstrypning.

VB-cirkpumpen sitter bakom undre panelen på VP:n. Panelen sitter med ett snäppfäste så det är bara att lossa. Kolla vad vredet på vänstra sidan om främre cirkpumpen står på?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #10 skrivet: 30 december 2008, 10:36:08 »
Jag gör som tidigare,skickar en bild  :)

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #11 skrivet: 30 december 2008, 12:00:48 »
Hej Kimppa

På locket har du ett vred. Ner är läge 3 upp är 1(mellan 2).

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad Kimppa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #12 skrivet: 30 december 2008, 12:21:27 »
Så när CarlN anser att jag ska öka cirkpumpen så ska jag vrida den åt vilket håll,hur mycket?



Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #13 skrivet: 30 december 2008, 12:42:26 »
1 är lägsta farten. sÃ¥ stÃ¥r den i det läget sÃ¥ öka till 2 eller 3. 

Det är 3 fasta lägen.

Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min nyinstallerade 1225-8
« Svar #14 skrivet: 30 december 2008, 13:04:37 »
Det syns tydligt vilket läge cirkpumpen är i om man kikar på den svarta gejen på sidan, man kan behöva en ficklampa om det är lite mörkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!