0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
För ca 5 år sedan installerade vi bergvärme med en värmepump EcoHeat 7 kw och bytte bort oljan. Nästan med en gång märkte vi att elkostnaderna sköt i höjden. Den första misstanken var att det var fel på mätaren från kommunen. Åtskilliga mätningar gjordes och inga fel hittades. För säkerthets skull bytte kommunen mätaren, men detta hade ingen påverkan på elkostnaderna. Flera undersökningar av värmepumpen gjordes - den senaste i mars 2009 - och inga fel kunde konstateras. Vi hade alltså en felfri värmepump, men uppvärmningskostnader som uppgår till 35000 kronor. Den senaste räkningen från Vattenfall var på 10.000 kronor för 2 månader. Vi bävar för nästa räkning.I slutet av oktober tog vi kontakt med Enertech/CTC, men företaget tog aldrig kontakt med oss. Vi skickade en ny påminnelse, men ingenting hände. I början av 2011 ringde vi upp företaget, men inte heller då hände något. Efter ett tag fick vi alla fall en kontakt och då hade det gått över 2 månader från vårt första försök.Bergvärmen och EcoHeat har kostat oss ca 375000 kronor från installation till där vi befinner oss nu. Nej, ni har inte läst fel. Enertech/CTC svär sig fria med hänvisning till 2-årsgarantin. Det vi erbjuds är ytterligare en undersökning av väremepumpen, samtidigt som elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå. Vi tycker att Enertech/CTC har en moralisk skyldighet att ersätta oss för en del av uppvärmningskostnaderna, som idag är högre än när vi hade olja. Det enda vi kan göra idag är att skaffa en ny värmepump. Det lär gå på villaförsäkringen - maskinskada. Rättsskyddet går också på villaförsäkringen - vi behöver enbart betala 20% av advokatkostnaderna, om vi bestämmer oss för att stämma Enertech/CTC. Vi vet i alla fall varifrån vi inte ska köpa vår nya värmepump.Vi har således ännu inte sett slutet på denna otroliga historia. Det sägas att det rör sig om en enplansvilla på 184 kvm och inte ett slott. Taket och vissa delar av väggarna är helt nyisolerade. Vi är ett pensionärspar - 66 och 68 år gamla. Det är av självrespekt, som kommer att fortsätta av hävda vår rätt.
Hoppas jag inte har samma försäkringsbolag som du... vill inte vara med och betala din "maskinskada" som du uttrycker det och hoppas innerligt att försäkringsbolaget inte går med på det heller.
Jag håller med "2000", jag kan inte heller se något märkligt med er förbrukning, på de uppgifter du lämnat.Sedan har jag svårt att förstå, varför du tror att försäkringen ska stå för en ny värmepump pga maskinskada. Du har ju just berättat att det gjorts flera undersökningar, som visat att det inte finns något fel på pumpen, och att ni har en felfri pump.Det verkar vara mycket gnäll och väldigt lite fakta.erp
Hushållselen är beräknad till 5000 Kwt. Så då måste 35000 Kwt hänföras till uppvärmningen, dvs. värmepumpen. Det är nu konstaterat att uppvärmningen helt gått på elpatronen. Men det är inget fel på värmepumpen.
375000 kr för en elpatron är ingen bra affär... Finns det ingen manual eller nått.. Måste väl fått nått mer för pengarna än ett hål, och en pump?
Hur många kubikmeter per år gick det åt på oljetiden?
Hur mycket har VP'n gått på el respektive kompressor?
För att få någon trovärdighet och i förlängningen hjälp av oss andra slavar under elräkningsoket, måste ni sluta tala om elräkningen i kronor och ören och istället redovisa antal kWh. Och framför allt hur mycket olja ni förbrukade tidigare vintrar.Den här vintern är kallast i mannaminne. En kubik olja kostar idag runt 12 500 kr.Har ni räknat på vad det skulle kosta dessa svinkalla vintermånader?Beträfande elräkningar så hoppas jag ni uppmärksammat att elpriset har mångdubblats senaste åren. Min räkning för nov-dec var också på 10 000 kr. Trots en väl intrimmad värmepumpsanläggning och mindre boyta än er.Så ge oss lite förbrukningsinformation och mer fakta om anläggningen så kommer vi att hjälpa till så gott vi kan.Vad är det som kostat 375 000? Har ni räknat in elförbrukningen??Jag tror inte att det handlar i första hand om trovärdighet. Det handlar i stället om moral. Antalet kwt-timmar är 40000. Vi förbrukade 2.5 kubikmeter olja tidigare. Visst var det kallt, men vi bor inte i Idre utan i Blekinge. I summan är naturligtvis elförbrukningen inkluderad och investeringen. //2000Ps.Att elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå tycker vi alla. Frågan är om elförbrukningen gör det...
Du säger ju själv, att det inte är något fel på värmepumpen, och samtidigt talar du om, att all elförbrukning har gått på elpatronen. Varför ska någon då ersätta maskinskan på en felfri värmepump?Att elpatronen går hela tiden, måste inte betyda att det är något fel på värmepumpen, det kan bero på många andra saker.Det verkar ju som det kan vara ett handhavandefel eller installationsfel eller kanske rent av en del missförstånd, eftersom värmepumpen tydligen är felfri, men all förbrukning ändå gått på elatronen.erp
Varför har pumpen använt bara elpatron nån förklaring måste du fått av den som varit och kollat.
Kan du förklara detta för mig, som är en ren amatör? Borde inte en installation av bergvärme på 150000 kronor leda till att uppvärmningskostnaderna minskar med 70% som Enertech/CTC säger i stället för att ligga på samma nivå som tidigare eller att till och med öka?
Kan du inte posta informationen under aktuell driftinfo, husparametrar och historisk driftinfo? Blir lite lättare att bilda sig en uppfattning då
Kan du inte ta och skriva in dina aktuella driftvärden respektive inställningar, så vi får något vettigt att prata om. Skriv gärna in vad som står under historiken också, så man kan se gångtiderna för kompressopr och elpanna.erp
Massor av bergvärmepumpägare får hemska räkningar dessa dagar.Min mamma har en IVT 9 kw:s bvpump och fick en decräkning på 7000 SEK.Din anläggning är projekterad för normala vintrar i Blekinge och klarar säkert minus 8 grader utan eltillskott.Med facit(två iskall vintrar) i hand, skulle hu haft en större pump och kanske djupare hål.Jag gissar att inget annat är fel.En rättsprocess mot installatör tror jag inte att du vinner.
Känner igen det där med för mycket eltillskott, har varit precis samma problem i det hus vi bor i.Problemet tror jag ligger i för hög framledningstemperatur!Är det inte så att du har för klena radiatorer och måste skicka ut ca 70 gradigt vatten vid -15 grader för att hålla inomhustemperaturen? Då kommer vp aldrig att gå in och stötta då returvattnet är för varmt. Elpatronen jobbar för fullt då.
Citat från: novaractic skrivet 16 januari 2011, 19:19:31Känner igen det där med för mycket eltillskott, har varit precis samma problem i det hus vi bor i.Problemet tror jag ligger i för hög framledningstemperatur!Är det inte så att du har för klena radiatorer och måste skicka ut ca 70 gradigt vatten vid -15 grader för att hålla inomhustemperaturen? Då kommer vp aldrig att gå in och stötta då returvattnet är för varmt. Elpatronen jobbar för fullt då.Ovanstående är så viktigt att det tål att upprepas.När du eldade med olja kunde du ju få ut väldigt höga temperaturer på radiatorerna. Kanske över 70 ºC. Med bergvärme får man inte försöka tvinga ut så höga temperaturer. Det klarar inte värmepumpen. Kompressorn kommer slå ifrån och värmepumpen går bara elpatron. Max temperatur bör hållas under 60 ºC. Om dina radiatorer är anpassade efter högre temperaturer än så skulle installatören informerat om att du behöver komplettera med fler och större radiatorer vid övergång till bergvärme.Värmepumpar går effektivast och snålast om man kan hålla ned maximal framledningstemperatur. Gärna runt 50 ºC om det går. Med större radiatoryta kan energimängden ändå bli den samma.Kan detta vara en del av problemet?//2000
"Detta inlägg var inte vad jag hoppats på."Du får de svar vi kan ge med de knappa uppgifter vi har. Behöver du 60 grader på elementen vid -5 är det solklart, du behöver större element! Men fem år? Du har väl märkt att den har stått still? Det hörs ju när den är i gång? Utan gångtider vet vi ingenting, du kan ju ha ett jättestort golv med elvärme som håller 28 gr hela året, eller elvärmd pool?
Citat från: Plutus skrivet 17 januari 2011, 21:54:39"Detta inlägg var inte vad jag hoppats på."Du får de svar vi kan ge med de knappa uppgifter vi har. Behöver du 60 grader på elementen vid -5 är det solklart, du behöver större element! Men fem år? Du har väl märkt att den har stått still? Det hörs ju när den är i gång? Utan gångtider vet vi ingenting, du kan ju ha ett jättestort golv med elvärme som håller 28 gr hela året, eller elvärmd pool?Vi har 50 grader på framledningen. Nej, vi har inget jättestort golv med elvärme, ej heller någon elvärmd pool.Här är några siffror:Total drifttid 45540Drift kompressor 33323Elvärme 69559Prog nr 579961401Dat 050404Det kanske är någon som kan tala om för mig vad dessa siffror betyder. Det verkar som om elpatronen varit igång mer än det dubbla jämfört med kompressorn. Eller har jag fel?
Total drifttid 45540Drift kompressor 33323Elvärme 69559
Citat från: chowchow skrivet 18 januari 2011, 16:59:12Total drifttid 45540Drift kompressor 33323Elvärme 69559Vilka enheter är dessa siffror? Rimligen har kompressorn gått 73% av tiden, om jag tolkar siffrorna rätt.Parametern "Elvärme" finns inte med i den nuvarande manualen för EcoHeat, men min gissning är att detta är den beräknade siffran för total elförbrukning, dvs 69.559 kWh. Om jag har rätt, och det beräknade värdet är någorlunda korrekt, betyder det att pumpen sölat i sig c:a 14.000 kWh per år, och med tanke på de kalla vintrarna 2009/2010 låter det helt rimligt.
Citat från: Plutus skrivet 17 januari 2011, 21:54:39Här är några siffror:Total drifttid 45540Drift kompressor 33323Elvärme 69559Prog nr 579961401Dat 050404
Här är några siffror:Total drifttid 45540Drift kompressor 33323Elvärme 69559Prog nr 579961401Dat 050404
Kolla temperaturen i borrhålet. (köldbäraren, kb). Om kb in är under noll.så är borrhålet fruset. Det har blivit permafrost i berget. Om kb in ligger över noll kolla kb ut. Differansen mellan kb in och kb ut bör ligga på ca 3 grader. Om kb in ligger under noll så är frågan om borrhålet är tillräckligt djupt. Det går att "ladda" borrhålet med solfångare under sommaren.
Citat från: lödläckan skrivet 13 februari 2011, 12:25:23 Kolla temperaturen i borrhålet. (köldbäraren, kb). Om kb in är under noll.så är borrhålet fruset. Det har blivit permafrost i berget. Om kb in ligger över noll kolla kb ut. Differansen mellan kb in och kb ut bör ligga på ca 3 grader. Om kb in ligger under noll så är frågan om borrhålet är tillräckligt djupt. Det går att "ladda" borrhålet med solfångare under sommaren.Det kan vara över noll grader vid borrhålsväggen även om KBin är under noll. Det går inte att ladda borrhålet på sommaren och se någon märkbar verkan av det vintertid.
Tja... tänkte så här, det har inte varit några funderingar kring köldbärartemperaturen. Är temperaturen under noll på kb så är det nog dålig genomströmning av vatten i berget. Angående återladdning så finns det en del reklam om det.
Intressant historia, men det kan helt enkelt handla om handhavandefel.Problemet är oftast att installatören ger bristfällig (eller ingen info alls) om hur man ska hantera sin VP.Har man då slängt ut sin oljepanna kan man ju tro att man ska ställa in sin VP på liknande sätt.Eftersom en oljepanna funkar bäst vid ca 70 ºC drifttemp så sätter man då gladeligen upp panntemp på sin CTC-VP på max och tror man man då har "optimerat" sin VP. Men chowchow, sanningen är att en VP ska jobba vid så låg temp som möjligt, tvärtemot en oljepanna.