VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror (läst 3008 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
«
skrivet:
11 juni 2011, 11:28:50 »
Citera
Tjena
Om man i VPW2100 har en beräkning med exvis en Bosch LVM 9 utan vare sig FTX eller VBX och får ut en slanglängd X meter, om man på samma beräkning då anger FTX som val så ÖKAR slangmängden. Någon som kan förklara detta?
Loggat
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
«
Svar #1 skrivet:
11 juni 2011, 14:39:41 »
Citera
Om du inte har med vent så räknas det som om du hade självdragsventilation.
med FTX/VBX så får du en del ventilationsförluster som skall ersättas troligtvis därav den längre slanglängden.
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29336
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
«
Svar #2 skrivet:
11 juni 2011, 14:46:23 »
Citera
Om du anger energibehovet i kWh/år så antar programmet att detta behov är utöver den besparing som FTX ger.
Om du då lägger till FTX utan att minska energibehov/år så kommer programmet då att anta en högre siffra på max effektbehov.
Detta för att programmet då antar en besparing/år som FTX ger och beräknar sen max effektbehov baserat på bruttoenergibehov minus den effekt som FTX bidrar med.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
VPW2100 (dim-program för IVT/Bosch) och FTX ger skumma siffror
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 503
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Josth
krambriw
BSOD
Jisse
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info