Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 01 november 2004, 09:08:38 »

Tjena

Säg den lycka som varar.......
I enlighet med anvisningar från Nibe justerades i fredags morse vv delta t  till 7 grader och max returtemp sattes till 46 grader.

När jag kom hem på kvällen hade jag haft tre hög returlarm/timme!!!

För att slippa dessa ständiga avbrott höjde jag max returtemp till 48 grader och sänkte max vv temp från 54 till 52 grader. Ändå får jag returtemplarm, fast nu bara nån gång varannan timme.

Jag noterar också att varenda gång pumpen avfrostas så resulterar det i ett larm för hög framledningstemp.

Nu börjar det bli tröttsamt :(

Nog borde jag kunna få 54 gradigt varmvatten, om jag nu vill ha det, utan att pumpen tjuvstoppar hela tiden.

Tips, synpunkter, idéer och moralisk stöttning tas tacksamt emot.


HDSL/Thomas

Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 29 oktober 2004, 11:19:58 »

Tjena

Jag svarar mig själv;
- Nej, det var inte rätt!!!

Vad fallerade?
Jo, tre saker;
- Avstängningsventilerna innan och efter cirkulationspumpen för radiatorerna var endast öppna till 50 %.
- Cirkulationspumpen stod i läge 3

och sedan det lurigaste;
- i VVM:en finns en trimventil på vv-kretsen. Den är väl dold och maskerad till en avtappning och omnämns inte i manualen. Med denna skall man justera in delta T vid körning mot vv till 7 grader.


Efter att ha fixat till detta har jag nu mer rimliga värden.
Återkommer när jag har mer kött på benen.


HDSL/Thomas




Skrivet av: ThomasK
« skrivet: 25 oktober 2004, 23:44:04 »

Tjena

Roger å jag har haft en konversation om detta i en annan tråd, men jag tänkte att jag startar upp en ny här;

Så här ligger det till;

1. Min 2010-8 och VVM240 drogs igång i lördags. Sista dygnet låg jag på 21 starter läge A och 1 start läge B (för avfrostning) drifttid 6 timmar. Utomhus har det legat runt 10 grader och för detta erhåller jag 22 grader inomhus.
Kan de va´rätt?

2. Enligt manualen skall det inte sitta någon reglerventil på returen till vp. Min installatör satte dit en i alla fall.
 
Nu visar det sig att med fullt flöde genom ventilen och läge två på pumpen får jag hög returtemplarm varje gång vp skall gå mot varmvattnet.

Även i läge 1 på pumpen kommer larmen, dock inte alltid.

För att ta bort larmen helt måste jag köra i läge 1 på pumpen och läge 2,5 på reglerventilen.

Om det nu fanns tillfällen när en reglerventil var nödvändig så borde väl Nibe nämnt det i sina anvisningar.

Kan rörlängden mellan pump och panna ha någon betydelse? (dum fråga kanske men jag ställer den ändå)

Kan det till och med vara dåligt för systemet att köra på ovanstående sätt?

Själv börjar jag fundera på om den där tempgivaren är ok, tror jag tar hem ett instrument imorgon och kollar den.



Tacksam för åsikter då det förmodligen dimper ner en slutfaktura här i veckan.


HDSL/Thomas


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!