« skrivet: 11 mars 2010, 13:12:34 »
Vår Nibe 1100-10 är kopplad till en grundvattenpump och har tidigare fungerat mycket bra även vid låga temperaturer. Nu verkar den ha tappat orken. När tempen ute ligger kring 0 grader orkar den bara värma vattnet till ~ 40 grader. Tidigare har tempen legat på ~ 50 grader.

Först misstänkte jag att flödet från djupvattenpumpen var för lågt. Det har inträffat en gång tidigare, då bytte jag pump och det löste problemet. Denna gången är det inte så. Jag har mätt flödet både före och efter pumpen och det ligger på ~ 33 liter/minut. Eftersom pumpen nu går dygnet runt så passerar det ~ 47 kubik/dygn!!

Hur går jag vidare i felsökningen?
« Senast ändrad: 11 mars 2010, 13:18:02 av Immobil »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 18:30:51 »
Hur gammal?
Kanske kan va gasbrist hur ser det ut i synglaset.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 18:35:10 »
Den installerades 27/1 -99.

Jag har också funderat på gasbrist. Får väl plocka av kåpan och kolla glaset.

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010, 09:36:52 »
Jahapp, då har jag kollat glaset och det indikerar "Dry". Vilket jag tolkar som brist på gas.
Jag kände även pÃ¥ toppen av kompressorn och den var het. Enl. instruktionsboken ska det vara ett tecken pÃ¥ köldmediebrist. Blir väl till att ringa VP-killen.  :-\


Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 11:05:08 »
Nu har jag snackat med en kyltekniker och han tror inte att det är brist på gas. Han var ganska säker på att det rörde sig om ett ventilfel. Vi får se vad han kommer fram till, när han har kollat på den nästa vecka.

Fick även reda på att "dry" i siktglaset var ett gott tecken. Det betyder att gasen är torr som den ska vara.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2010, 11:56:03 »
Toppen på komp ska bli het.

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2010, 12:19:59 »
Inte enl. instruktionsboken.  ???
Där står följande:

Översidan av kompressorn skall kännas kall eller handvarm. Onormalt varm topp indikerar på köldmediebrist (när värmepumpen är i drift).

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2010, 12:24:49 »
Då kanske det är en annan typ av kompressor. Än dem som jag är van vid

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010, 12:41:56 »
Det är möjligt. I bruksanvisningen står det inte vad det är för kompressor.
http://www.nibeonline.com/pdf/011449-1.pdf

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #9 skrivet: 25 juli 2010, 21:33:46 »
DÃ¥ har det konstaterats att kompressorn är kass. Kylfirman vill ha 23 000:- för att byta den.  :'(
Tips och idéer önskas på en billigare lösning.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2010, 06:59:45 »
Vad sa dom det va för fel?
Hur många drift timmar har du på kompressorn ?
Har du medelat försäkringsbolaget och bett om en montörs rapport?
att byta kompressor torkfilter och expansionsventil  köldmedel kostar en slant ,
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Immobil

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1100-10 verkar ha tappat effekten.
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2010, 08:55:44 »
Han sa bara att kompressorn är slut eftersom den låter illa.
Jag har ingen aning om hur många timmar den har gått. Tror inte att det går att utläsa av displayen?
Jag har inte kontaktat FB ännu. Betvivlar att de vill pröjsa nåt över huvud taget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!