Författare Ämne: Stopp vid lÃ¥gluftfuktighet  (läst 2063 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lasse larsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Stopp vid lågluftfuktighet
« skrivet: 15 mars 2006, 21:27:30 »


Hej!!

Har en bla. sedan 1999 en Autoterm Zefyr L/V pump ca 5kw som fungerat som en klocka
största delen av Ã¥ret med ett undan tag nämligen följande.  VÃ¥r och höst när tempraturen ligger kring nÃ¥gra minusgrader samt om extremt lÃ¥g luftfuktighet rÃ¥der sÃ¥ händer följande. Vid avfrostningen (som sker en gÃ¥ng per timme) sÃ¥ om det inte finns nÃ¥gon kondensis pÃ¥ förÃ¥ngaren  med anledningen av den lÃ¥ga luftfuktigheten sÃ¥ smb med avfrostningen sÃ¥ löser högtryckspressostaten ut.

Haft den på service flertal gånger och får besked att den fungerar perfekt. Sista gången rörde man
reducerings ventilen och efter detta har problemet minskat men inte försvunnit.
Det händer "dÃ¥ och dÃ¥" att den löser ut om luftfuktigheten är  lÃ¥g. Stannar aldrig vi normal körning utan enbart vid avfrostning-lärt mig min maskin "vid det här laget"

Tror själv att den kokar (trycket) över när den inte blir av med värmen när isen saknas på förångaren vid avfrostningen.
Detta har jag framfört till kylfirman men mina ideer vill man inte lyssna på. Deras ingrepp har varit att korta ner avfrostningstiden men detta ger ofullständig avisning när mer normala väder omständigheter råder.

Har någon haft liknade problem? Förslag på åtgärd? Lars Larsson

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Stopp vid lågluftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 22:07:20 »
Problemet ligger i när det inte finns någon frost på batteriet går avfrostningsfasen för fort
och maskinen löser på högtryck.
Finns det ingen termostat eller givare som sitter på köldmedierörer effer batteriet och känner
att tempen gått upp tillräkligt efter en avfrostning, räcker +10 - +15 grader för att få ett rent
batteri, och då får du inte upp så högt tryck så högtrycken löser ut

Utloggad lasse larsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Stopp vid lågluftfuktighet
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2006, 10:38:36 »
Det sitter en koppargivare lite slarvigt intryckt i förångarbatteriet strax in till där kylmedelröret går in i batteriet. Kan det vara denna givare som skall sitta på röret i stället för slarvigt "inknödd" mellan lamellerna i batteriet? Fö tack för ditt svar.
Nu kanske jag kan möta kylteknikerna med lite mer hårdfakta/LL

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Stopp vid lågluftfuktighet
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 13:29:28 »
Svårt att säga men de kan de mycke väl vara.
Prinsipen är att avfrostningen ska gå temp efter batteriet sen bör man ha
en tidssignal så inte avfrostningen står och går i evighter om han inte skulle
nå till sluttempen.
Så vi rätta förhålanden kommer han att avsluta genom temp och är de nått som
inte riktigt stämer så avslutar han på tid.
Att bar köra tid fungerar aldrig bra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!