Skrivet av: Lexus
« skrivet: 29 november 2011, 10:43:43 »En IVT 6 kW scroll ger 120 Watt högre effekt med 0,8° högre inkommande köldbärare. Tillförd effekt till kompressorn är då något högre, men är på mitt diagram knappt mätbar.
Är drifttiden 4 000 timmar/år och medeleffekten 6 kW, gör det 24 000 kWh/år. Tillförd kompressoreffekt är då 8 000 kWh med COP3. Med 0,8° varmare köldbärare behöver kompressorn gå 3 912 timmar med tillförd effekt på 7 850 kWh. En besparing på runt 150 kWh/år eller 2% som du nämner.
Det som diskuterades var kyleffekten som nämndes med 10% och 15%. En ökad kyleffekt från 4 000 Watt till 4 120 Watt, är en ökning på 3%.
Är drifttiden 4 000 timmar/år och medeleffekten 6 kW, gör det 24 000 kWh/år. Tillförd kompressoreffekt är då 8 000 kWh med COP3. Med 0,8° varmare köldbärare behöver kompressorn gå 3 912 timmar med tillförd effekt på 7 850 kWh. En besparing på runt 150 kWh/år eller 2% som du nämner.
Det som diskuterades var kyleffekten som nämndes med 10% och 15%. En ökad kyleffekt från 4 000 Watt till 4 120 Watt, är en ökning på 3%.