Författare Ämne: Missljud innerdel Sanyo 123EHN  (läst 13330 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« skrivet: 29 mars 2009, 21:42:16 »
Har fått ett missljud från innerdelen som kommer då och då.
Om jag skall ge mig på en beskrivning så kan man nästan säga
att det låter som en syrsa som spelar.

NÃ¥gon som har en susning om vad det kan vara?

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2009, 08:08:57 »
Glidlager (vänster sida av innedelen) eller fläktmotor (höger sida), finsn guider för att kolla dom.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009, 17:59:58 »
Lite fett gör nog nytta på glidlagret på vänstersida.
Jag tror att det är siliconfett som jag har använt.

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 17:33:12 »
Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 18:58:36 »
Hej Kalle!  Självklart är det sÃ¥ att har du 5 Ã¥rs garanti pÃ¥ pumpen sÃ¥ lÃ¥ter du installatörsfirman fixa till ev problem pÃ¥ pumpen, det är ju det som garantin är till för.
Så ring bara upp dem och anmäl felet så kommer de ut och åtgärdar det givetsvis. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad PlutoOrjan

  • Allmänt händig amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 12:15:34 »
Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?

Mig veterligt så är det ingen garanti i ordets rätta bemärkelse.

Vad jag vet så säljs Sanyo i de flesta fall med två års garanti och en tre-årig "trygghetsförsäkring" som KCC står för.
Eller rättare sagt, KCC står för självrisken och värdeminskningen! Bedrägeri från ett skitföretag skulle jag kalla det för...

Om det har gått mer än två år så ska du felanmäla skadan till ditt försäkringsbolag och till din lokala reperatör.
F-bolaget (ex. Folksam) kommer då att kräva in en "offert" från din lokala reperatör vad skadan kan tänkas kosta, som sedan f-bolaget godkänner eller ej. Om skadan godkäns så ska man åter höra av sig till Rep och "initiera" reperationen...
Sen kommer Rep att skicka en svindyr faktura på jobbet som du själv betalar. Du får sedan skicka in en kopia på fakturan så betalar F-bolaget ut belopp på ditt konto minus självrisk och ev. värdeminskning. SEN tar du kopior på alla papper du har som krävs av KCC, såsom igångsättningsprotokoll, ursprungskvitto etc. och skickar in detta tillsammans med uppgifter om din självrisk och värdeminskning till KCC som då ersätter dig för detta...

MEN kanske har din pump sålts med en "Fem-årsgaranti" med ett helheltsåtagande och då gäller förstås inte mitt scenario ovan.
Många gånger har jag dock hört säljare inom hemmabutikerna, ELON etc. stå opch skryta om "Sanyos femårsgaranti" som täcker allt... och då har jag frågat om dom inte menar "trygghetsförsäkring" egentligen och har då fått till svar, "Jo, men det är samma sak!" Och NEJ, det är det inte!

Tycker att det är helt sjukt att man kan sälja något med undermånlig kvalite som sedan "vi försäkringstagare" får betala reperation av i form av höjd premie etc., pga att man ska utnyttja hemförsäkringen.

Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.
19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!
Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.

Aldrig mer Sanyo iallafall... Hoppas dock att den fungerar som den ska kommande vinter...
Annars får Folksam betala ut ännu mer pengar...

Mvh Örjan.

2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.

Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 15:15:15 »
Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?

Mig veterligt så är det ingen garanti i ordets rätta bemärkelse. ....


Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.
19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!
Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.

Aldrig mer Sanyo iallafall... Hoppas dock att den fungerar som den ska kommande vinter...
Annars får Folksam betala ut ännu mer pengar...

Mvh Örjan.
Jag håller med dig, det rör sig inte om en garanti när försäkringsbolaget får stå för fiolerna.
Vi har precis fått byta utedel på vår 123:a också ( lite mer än 2 år gammal ), vad var det för fel på din ?
Vår började läcka i kylmediekretsen, vet inte var, men troligen kompressorn eftersom det var oljigt runt den.
Vet inte vad vår reparation kostar, men de pratade om 4000:- + jobb, så jag förväntar mig INTE en 19000:- räkning... Vi tar det också på hemförsäkringen, tyvärr...

Ja, det är skitgrejer.. tyvärr..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 15:47:47 »
Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.
19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!
Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.

19000:- ??? Satte dom upp en utedel i platina eller rent guld?
Mig veterligen finns inga nya utedelar till Sanyo 123 nu utan man får en fabrksrenoverad, kostnad av utbyte till en sådan ska ligga runt 7-8000 inga 19000 alla fall.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 16:43:17 »
Hej Ghandi!  Det kan ju finnas folk i branchen som kanske ser ett tillfälle att tjäna extrapengar pÃ¥ dessa försäkringsärenden ev?? Sc:,h SÃ¥ därför är det väl alltid att rekommendera att man väljer en leverantör/installatör av pump som har minimum 5 Ã¥rs helgaranti, och som dÃ¥ verkligen gör själ för namnet ifrÃ¥ga (garanti). :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #9 skrivet: 03 april 2009, 09:08:02 »
Självfallet finns det dom som vill tjäna pengar på "garantin" Raffen men hutlöst att ta mer än dubbla priset.

Utloggad PlutoOrjan

  • Allmänt händig amatör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #10 skrivet: 03 april 2009, 09:20:40 »
Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.
19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!
Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.

19000:- ??? Satte dom upp en utedel i platina eller rent guld?
Mig veterligen finns inga nya utedelar till Sanyo 123 nu utan man får en fabrksrenoverad, kostnad av utbyte till en sådan ska ligga runt 7-8000 inga 19000 alla fall.

Tycker också att det låter sjukt dyrt, men jag orkar inte hålla på att tjafsa när Folksam ändå godkänt kostanden.
Vad jag kunde se på fakturan så kostar utedelen runt 12500:-, men sen har man även plusat på 1100:- för kylmedel, reskostander 1000:- arbetskostnad 7 timmar a 600:-...
Jag antar att dom tar betalt för dom två fyllningarna som gjordes innan man tog beslutet att byta ut utomhusdelen, men jag skulle aldrig acceptera denna kostnad om jag skulle stå för det själv... Dessutom så tog det max en timme att byta ut den när han väl var på plats. På utomhusdelen så står det att den är tillverkad Nov 2007 så jag antar att den är fabriksrenoverad, men den ser faktiskt sprillans ny ut.

Grundproblemet var att två slingor mitt på "lamellpaketet" var döda, vilket gjorde att det blev ett frostfritt band om ca 20cm mitt på lamellpaketet.

\Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.

Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...

Utloggad manche

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #11 skrivet: 03 april 2009, 12:12:20 »
Det här är självklart ett sätt för företaget att tjäna pengar!!!

Dom vet att många pumpar inte kommer hålla mer en drygt 2 år, därför vågar dom inte ha mer än 2 års garanti.
Sen vet dom att med 3 års extra trygghetförsäkring så kommer kunderna givetvis använda den, vilket gör att dom kan ta ut överpris för "grejerna" av försäkringsbolagen!!!

Dessutom för begagnade prylar!!!!

Mig veterligen får man köpa Sanyo pumparna(126) för ca: 6000kr med "personalrabatt".
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh

Utloggad kalle2345

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 297
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #12 skrivet: 06 april 2009, 23:27:32 »
Jag får kolla upp om det var en riktig 5-årigförsäkring.
Den är köpt på Hemma butiken och det skulle följa med en 5 årig Ahlsellförsäkring.

Var kan man annars hitta guiderna som nämndes i början av tråden?

Utloggad Daniel P

  • HÖVITSMAN
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 15:25:50 »
Jag gissar på att det är lagren i fäktmotorn,tror det är panasonic som tillverkar dom.
De hade stora problem innan de gick över till keramiska lager.
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Lager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::
« Senast ändrad: 25 december 2009, 15:51:05 av Daniel P »

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #14 skrivet: 25 december 2009, 19:07:52 »
Jag gissar på att det är lagren i fäktmotorn,tror det är panasonic som tillverkar dom.
De hade stora problem innan de gick över till keramiska lager.
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Lager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::

Har inte varit med om en Sanyo med dålig motor.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 17:43:41 »
Har inte varit med om en Sanyo med dålig motor.

NÃ¥n gÃ¥ng ska ju vara den första.  tomte::
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad vpboot

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 14:25:06 »
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Lager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::


Hei, dette høres bra ut, men jeg klarer ikke finne denne delen.
Har du Biltemas partno?

Jeg har forferdelig fuglekvitter fra min Argo som skal være maken til Sanyo 123.
Skjønner ikke helt at det kommer fra lagerne, dvs det er vanskelig å høre hvor eksakt det kommer fra. Når jeg beveger litt på hele enheten så kan jeg få bort spetakkelet, men det kommer igjen så snart jeg slipper.
Noen ganger forsvinner det av seg selv, men sjelden lenge.

PÃ¥ venstre side under dekselet ser jeg lagerpunktet - en grÃ¥svart rund gummi med dia ø12mm anslagsvis. Hva med Ã¥ stikke ei kanyle/sprøyte og fÃ¥ inn noen drÃ¥per siliconolje?  Om ikke annet enn for midlertidig hjelp. Hjelper dog ikke pÃ¥ andre enden...

Så aller helst ønsker jeg å få tak i nytt lager (keramisk), men hvor.....

I så fall, supert.
vpboot at ustand dot net

Utloggad micke_vb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 10:14:32 »
Har fått ett missljud från innerdelen som kommer då och då.
Om jag skall ge mig på en beskrivning så kan man nästan säga
att det låter som en syrsa som spelar.

NÃ¥gon som har en susning om vad det kan vara?

Kan vara plastkåporna som inte sitter som de ska riktigt, det var det på våran och det lät precis som spelande syrsor...

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2010, 10:21:10 »
hej
Går det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad D_Sundsvall

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2010, 12:41:11 »
hej
Går det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?
//kjulakalle *vinkar*

Ta lös kåpan och tryck på den svarta gummitutt som skyddar lagret ( på vänster sida ifall du står med ansiktet vänd mot pumpen ). Detta avhjälpte kvittrande ljud på min innedel. Däremot har pumpen gått sönder på annat sätt, så det är ena j--la skitpumpar (bitter)..

Prova det !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2010, 20:36:22 »
hej
Går det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?
//kjulakalle *vinkar*

Ta lös kåpan och tryck på den svarta gummitutt som skyddar lagret ( på vänster sida ifall du står med ansiktet vänd mot pumpen ). Detta avhjälpte kvittrande ljud på min innedel. Däremot har pumpen gått sönder på annat sätt, så det är ena j--la skitpumpar (bitter)..

hej sundsvall
min fråga var kan man smörja eller inte?
kjulakalle *vinkar*
Prova det !
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2010, 20:38:55 »
ptfe fett använder jag till sanyopumparna med fågelkvitter....däremot har jag aldrig bytt en enda fläktmotor....

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2010, 23:25:35 »
hej nisse-gurra
ptfe fett vad är detta och var kan man köpa?
Om jag skall köpa säger jag då Ptfe fett?
Har för närvarande inga oljud men det kommer säkert.
Hade oljud i bÃ¥da maskinerna när vi bodde i Spanien men de gick ju Ã¥ret runt och de smorde jag  med teflon
sen blev de tysta, men man vet ju aldrig vad som är bäst.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad boek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 09:08:57 »
PTFE är just det - fett innehållande teflon.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad kjulakalle

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 09:58:14 »
hej Boek
Tack för förtydligandet
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 17:48:50 »
ptfe fett använder jag till sanyopumparna med fågelkvitter....däremot har jag aldrig bytt en enda fläktmotor....
Inte jag heller,
och några panasonicmotorer tror jag inte det är i Sanyo.
Körde med vitt fett från Würth tror det är teflonfett.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!