Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: mrbeach skrivet 04 april 2007, 22:59:41

Titel: Högtryck löst
Skrivet av: mrbeach skrivet 04 april 2007, 22:59:41
Kom hem idag och gjorde min dagliga avläsning av EL+VP timmar
Då hade pumpen stannat för löst högtryck!
Märkligt var att den gått på tillsats 17h TS1  2h TS2 märkligt att inga gångtimmar räknats upp trots 19h tillsats
Kollade luftning fann LITE i raddarna på ovanvåningen
Graferna ser minst sagt märkliga ut bifogar några bilder.
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 05 april 2007, 00:07:54
Troligtvis har du redan kollat manualen, men så här står det under Högtryck Löst:
"Ej tillräckligt öppnade radiator-/ golv-slingetermostater.
Luft i värmesystemet. Igensatt smutsfilter i värmesystemet."


Har du kollat smutsfiltret?
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: mrbeach skrivet 05 april 2007, 06:40:46
Nej det har jag inte ska försöka fixa det idag men hur kan det bli smuts i det ???
Med ett nytt system.
Eller kanske är det därför?
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Carl N skrivet 05 april 2007, 11:28:04
Kolla även att inte växelventilen kärvar.
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Farbror Sven skrivet 05 april 2007, 11:54:29
Nej det har jag inte ska försöka fixa det idag men hur kan det bli smuts i det ???
Med ett nytt system.
Eller kanske är det därför?
Jag kollade mitt filter (förebyggande) för några dagar sedan (som du ser nedan är värmepumpen installerad december 05) och det fanns en del skräp att ta bort. *vinkar*
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Bertil skrivet 05 april 2007, 20:45:08
Blir det nån ordning?

Det kan även va cirkpumpen som "krånglar".
Den kan man tvångsköra och sen ändra hastighet på då hör man om den ökar som den ska (3 lägen)
Står den på läge ett kan det räcka att du höjer "farten" dom kan gå "för tungt" i läge ett...

Iofs inte så vanligt!
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: mrbeach skrivet 05 april 2007, 23:49:51
Den har inte löst fler gånger  :) kan det vara nån tillfällig "sinnesförvirring" Sc:,h
eller kan man vänta ssig flera sådana här stopp?
Blir ju lite dyrt med elen isåfall _/-
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Benson skrivet 06 april 2007, 10:04:50
Om dina grafer visar toppar på på framledning men inte retur borde dessa toppar
finnas i varmvattengrafen, om så är det troligt att det är växelventilen som kärvar.
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: mrbeach skrivet 06 april 2007, 13:11:26
Der finns ju Jättetoppar på både Framledning & Returledning! Över 55 ºC
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: Benson skrivet 06 april 2007, 13:19:39
Der finns ju Jättetoppar på både Framledning & Returledning! Över 55 ºC

En topp på ca 55 ºC, men dom tidigare (små) topparna som finns i Framledning
återfinns inte i Retur. Dom finns även i brintempen så pumpen har ju jobbat men mot vad?
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: mrbeach skrivet 06 april 2007, 15:44:55
Rätt retur är ju nästan ett rakt streck!
Var har den värmen tagit vägen?
Ja jag sa ju att det är märkliga grafer särskilt brinen som ledtråd jag har 10 min. loggtid
så grafen motsvarar ca16,5h.
Efter den höga toppen på fram & Retur återstartade jag så därefter ser det normalt ut.
Även före Toppvirrvarret ser det  normalt ut
Tyvärr fotade jag inte VV grafen har för mig att den såg (normal) ut.
Titel: SV: Högtryck löst
Skrivet av: jonkol skrivet 11 april 2007, 09:30:09
Jag hade ngt liknande en gång, som inte inträffade igen. Grafen såg exakt likadan ut på displayen

Jag fick för mig (helt ovetenskapligt) att det var värmepumpen som försökte göra en toppvärmning av vattnet utan elen (jag hade stängt av tillsatselen) men inte riktigt lyckades få upp det hela...

Jag har nu tillsatselen på och det har som sagt var inte inträffat igen.

Vet inte om detta är applicerbart på dig eller om min teori var riktig....

/Jonas