Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: masu71 skrivet 09 januari 2016, 20:02:22
-
Hej alla!
Har sökt men hittar inget.
Jag undrar om f-värdena för tillskott är de korrekta (6 kW) på alla tre 10.2.2.2 - 10.2.2.4 eller om det ska vara 3 kW på någon?
-
Du kan ju välja själv, men det beror ju på hur mycket effekt som behövs?
-
Jo, det är ju sant... :) Eftersom VP inte orkar hålla tempen i kåken själv nu när det är svinkallt, troligen pga jag dels har gamla radiatorer samt för få i mitt kök så får den nog stå kvar på F-värdet. Tänkte mest om installatören ändrat detta värde vid installationen, jag råkade nämligen "återgå till fabriksinställningarna" när jag var inne i installatörs-menyn här om dagen, klantigt jag vet! Men det har gjort mig lite nojig..... :-X
-
Troligen har installatören inte rört dessa inställningar.
Det finns egentligen ingen anledning så läge det funkar OK.
-
Tack! Då behöver jag inte gå å fundera på det... :)