Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Pressostat hög  (läst 7642 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
Pressostat hög
« skrivet: 01 maj 2009, 07:22:47 »
Hej! Vet att liknande tråd nyss påbörjats men detta skiljer sig lite.

Sedan ett par dygn har larmet "pressostat hög" börjat utlösas. Första gången var den igång ett dygn efter återställning, nu går det bara ca 10 minuter tills allt lägger ner. Detta har inte hänt tidigare trots många års drift. Jag har kollat filtret, som var rent. Luftat ett par element på ovanvåningen, men ingen luft fanns där. På ovanvåningen finns golvvärme i badrummet och här har det sedan ett halvt dygn porlat från shunten/pumpen, jag har luftat den, men ingen luft fanns där heller, porlljud kvarstår. Golvvärmen i badrummet på bottenvåningen låter inte konstigt. Det bubblar inte i synglaset på VP men från VP porlar det också. Cirk.pumpen brummar och jag har intryck av att vatten cirkulerar i radiatorkretsen. När jag läst runt bland forumen står det nämt att varmvattenberedaren skall luftas, hur gör man det? hittar inget om det i instruktionsboken. Andra tips?

Jag är trött på min VP, skulle vara bekvämare med direktverkande el... Eller flytta till lägenhet. Hyresrätt.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2009, 07:43:18 »
VVB luftar men via den avluftningsventil som är placerad på frmsidan i topp på beredaren alltså innaför frontplåten.
När den går gör den värme åt vv eller radiatorerna när den går??
Tror att den sk växelventilen är felet. Den sitter uppe till vänster vid beredaren och är i färg blå eller grå skulle jag tro
Mest kyla men lite värme också

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2009, 08:15:05 »
Det var en bra fråga, jag vet inte om det är med vv eller radiatordrift. Skall försöka hålla koll på det.

Just nu har den faktiskt gÃ¥tt 1 timme utan avbrott, jag drog ner vv-tempen till 50 grader.  När jag sprang ner var den i viloläge.

Avluftningsventilen hittade jag, är det bara att lätta på den och dra åt den när vattnet kommer? Är växelventilen den gråa lådan (från Honeywell) som är ca 10x7x5 cm stor. Hur vet man om den är sönder?

Tack för ditt svar, som så många gånger.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2009, 08:26:43 »
Luftade vvb och det pös faktiskt ca en minut, hoppas porlandet avtar nu. Förstår dock inte hur detta kan sammanhänga med pressostat hög.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2009, 08:34:08 »
Mycket luft i varmvattenberedarens mantel gör att det blir dÃ¥lig värmeöverföring där vilket ger  högre temperatur pÃ¥ vattnet som gÃ¥r tillbaka till kondensorn vilket i sin tur ger för högt tryck i kondensorn.

Luft i radiatorsystemet vandrar så småningom över till varmvattenberedaren. Det är där man skall lufta i första hand när man luftar.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Pressostat hög
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2009, 09:31:58 »
Tråkigt att du inte gillar din VP. Min är min ögonsten, så många slantar som den sparat mig.
Skulle säga, glöm inte fylla på radiatorsystemet med vatten när det behövs.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2009, 11:06:19 »
Jag gillar inte min VP för den sparar mig inte så mycket pengar, fast egentligen kanske jag skall skylla på mitt stora gamla hus. Skulle jag eldat med olja så skulle det blivit mycket dyrare. Så kanske jag tycke lite om den. Men inte när den krånglar.

Det senaste är:
* ungefär när den började varna för pressostat hög så började som sagt shuntpumpen till ett golvvärmegolv protestera, den har nu övergått från att porla till att väsa, gnälla och protestera vilt. Fick dra ut kontakten till den. Det MÅSTE ju bara finnas ett samband. Jag förstår bara inte vilket. Och vad är hönan och vad är ägget?

* luftar nu vvb varje gång jag går ner i källaren, mindre och mindre luft kommer för varje gång. Nu är det snart 20 grader ute så endast vv produceras. Än så länge har vp varit lugn, inga mer larm. men shunten till golvvärmen är avstängd.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2009, 17:06:29 »
Kontrollera att det är minst 0,5 bar övertryck i värmebärarsystemet och prova med att lufta shuntpumpen när den går. Det brukar finnas en propp som sitter i motoraxeln förlängning för det ändamålet. Det kan vara så att det har kommit in luft in den också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2009, 20:33:43 »
Nyheter (om ngn bryr sig): Trycket i värmebäraren var 0.4 och det har den varit sedan vi flyttade in. Huset är stort och högt och VP sitter i källaren. Nu är det åtgärdat, flera liter vtn påfyllt i systemet. Luftning av element pågår. Fick ut luft ur golvvärmeshunten när den stod still. Hoppas, HOPPAS, att högpressostaten skall hålla tyst nu.

Stackars VP som bara haft luft att pumpa runt.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Pressostat hög
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2009, 07:56:00 »
luftburen värme  :D  :D  :D
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2009, 09:54:44 »
Sitter tryckmätaren i källaren är nog 0,4 för lite. Slutna expansionskärl brukar vara fyllda med övertryck i gaskudden så att det krävs 0,5 bar för att membranet skall börja röra sig, dvs att expansionskärlet överhuvudtaget skall kunna börja fungera som expansionskärl.

Trycket skall dessutom vara högre än höjdskillnaden mellan tryckmätaren och den högst belägna radiatorn i meter dividerat med 10. I annat fall kommer det att bli undertryck i högsta punkten och det gör att det lätt sugs in luft via packningar i radiatorventiler.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #11 skrivet: 02 maj 2009, 23:30:41 »
Nu funkar det som det skall. Med vatten i rören! Ha ha. hurra.
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad johan_ben

  • IVT Greenline C9
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #12 skrivet: 26 juni 2009, 21:54:32 »
Jaha, då har det gått ett par månader och vi har fått en varm och skönt sommar. Tyvärr har pump-j-n börjat lösa ut med pressostat hög och liksom förra gången skedde det först en gång, sedan inte på några dagar, nu verkar den lösa ut varje gång det är dags att göra varmvatten. Så till LUCKYMAN (då frågade mig tidigare i tråden om det hände vid varmvatten eller radiatordrift, jag visste inte då, men vet nu), nu vet jag att det sker när varmvatten tillverkas. Växelventilen verkar funka, den drar sig åt sidan varje gång jag startar om VP.

Det finns vatten i radiatorkretsen, inget luft i element eller varmvattenberedare, filtren är rensade. Vad kan nu vara fel och vad betyder det att pressostat hög löser ut? Något är för varmt antar jag. Kan jag justera någon inställning?

Mycket tacksam för svar
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2009, 08:40:05 »
Det finns en strypbricka vid inloppet till varmvattenberedaren för att förhindra att flödet blir för högt. Vid radiatorkörning skall skillnaden i temperatur mellan in- och utgående värmebärare vara ca 7 grader för bästa verkningsgrad. Vid varmvattenberedning är differensen högre, förmodligen för att förhindra att man kyler toppen av beredaren vid start av en varmvattencykel. Utan strypbrick skulle flödet bli betydligt högre än vid radiatordrift vilket skulle ge betydligt lägre deltaT.

Kan det vara så att det har fastnat skräp i strypbrickan eller att det sitter fel strypbricka i pumpen? Det har förekommit fall där man vid monteringen har satt i en strypbricka avsedd för en pump med annan effekt. Vad är det temperaturer på värmebärarna vid varmvattenberedning när pumpen har gått några minuter?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 4tune

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat hög
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2009, 13:23:14 »
Jaha, då har det gått ett par månader och vi har fått en varm och skönt sommar. Tyvärr har pump-j-n börjat lösa ut med pressostat hög och liksom förra gången skedde det först en gång, sedan inte på några dagar, nu verkar den lösa ut varje gång det är dags att göra varmvatten. Så till LUCKYMAN (då frågade mig tidigare i tråden om det hände vid varmvatten eller radiatordrift, jag visste inte då, men vet nu), nu vet jag att det sker när varmvatten tillverkas. Växelventilen verkar funka, den drar sig åt sidan varje gång jag startar om VP.

Det finns vatten i radiatorkretsen, inget luft i element eller varmvattenberedare, filtren är rensade. Vad kan nu vara fel och vad betyder det att pressostat hög löser ut? Något är för varmt antar jag. Kan jag justera någon inställning?

När jag läste denna texten vore det precis som om jag hade skrivit den själv! Jag blir riktigt riktigt less kan jag säga!

Ska kolla det där med strypbrickan, men tyvärr har jag tummen på fel ställe så jag lär få invänta att någon kommer och kollar. När jag är inne på det ämnet kan jag säga att "xxx rör" måste ha världens sämsta service. Första gången jag hade problem var i december, det kom dom och fixade i juni och nu är det kajko igen!

Jag lär följa tråden mycket noga!
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 14:31:16 av Rickard »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!