VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: diplomaten skrivet 06 mars 2006, 14:39:15
-
Driftinfo vid –21 grader utetemp (BörTemp: 41 gr)
Temp inne 22,2 gr
VP-start 33 gr (BörTemp: 41 gr)
15 min 39 gr
30 min 41 gr
45 min 42 gr
1 tim 42 gr
1 tim 15 min 43 gr
1 tim 30 min 43 gr
1 tim 45 min 43 gr
1 tim 55 min 44 gr VP-stopp
VP står stilla 15 min
2 tim 10 min VP start
Detta ger ca: 11 starter /dygn vid –21 grader
Det verkar som jag klarar av ytterligare några minusgrader utan TS men på bekostnad av att jag får onödigt många start o stopp.
Vid ”normala” temperaturer –5 till +5 gr ligger jag på ca: 18-22 starter/dygn.
Vad tror ni om detta?
-
VP står stilla 15 min
2 tim 10 min VP start
här tappa du bort mig?
Förrsta året?
du får lite kallare hål nästa år & då ökar gångtiden lite & därmed minskar starterna lite.
Kopplar du sen på gareget så har du inte för många starter
-
Min pump stod still en kvart nu ikväll efter att ha gått konstant i drygt två dygn. Utetempen har legat mellan -2.6 och -17.4 under hela denna tid. Det är bara att bita ihop. Senaste dygnet förbrukade pumpen 83,7 kWh. Det svider.
Konstigt egentligen. När jag bodde i lägenhet för många herrans år sedan tyckte jag att det var ganska mysigt när det var riktigt kallt ute. Sedan vi köpte huset 1993 däremot så tycker jag av någon anledning att köldgrader är mycket obehagligt. Undrar vad det beror på? ;) Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad orsaken är. ;D
-
Citat från: diplomaten skrivet 06 mars 2006, 14:39:15
VP står stilla 15 min
2 tim 10 min VP start
här tappa du bort mig?
OK det blev lite dumt,
Alltså VP går i 1 tim 55 min och står sedan stilla i 15 min.
(Totalt från start till start 2 tim 10 min)
Nej det är inte första året, uppstart 30/6-2004.
Brine in 2 gr Brine ut -2 gr vid dessa gång tider. Normalt ligger det på in 3 ut -1