Utloggad Lasse60

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
Rumsgivare
« skrivet: 10 september 2010, 22:13:02 »
Hej

Har en greenline HT plus
Är det någon som vet hur en rumsgiare påverkar värmekurvan?
Var köper man givaren billigast?

Mvh:Lasse

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 10 september 2010, 23:52:13 »
Hej

Har en greenline HT plus
Är det någon som vet hur en rumsgiare påverkar värmekurvan?
Var köper man givaren billigast?

Mvh:Lasse

Rumsgivaren höjer eller sänker värmekurvans parallellförskjutningen om temperaturen skiljer sig  frÃ¥n börvärdet.
Sedan beror det på hur mycket man har ställd rumsgivarverkan som går att ställa mellan 0 och 10.
Inställning 10 gör att en tiondelsgrads avvikelse ändrar värmebäraren 1grad och inställning 5 ändrar 0,5 grader
osv.   
Allra billigaste fÃ¥r man frÃ¥n Elfa  artikelnummer 60-306-13   4,7 kΩ :s  NTC motstÃ¥nd.  http://www.elfa.se

Och här kan man köpa en annan:

http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926?osCsid=5b69b94fc4e5502bd70ad7ae6a4fc4c1

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 11 september 2010, 09:20:59 »
Har en IVT orginalgivare över som du kan få för 150 kr + frakt (25 kr?). Provade att köra med separat givare i källaren under sommaren för att hålla nere fuktigheten juli-augusti med grundvärme, men det funkade inget bra. Blev en extra avfuktare istället.

Fördelen med denna givare jft ELFA termistorn är att du har en röd LED larmindikator. Kabel ingår, tror den är runt 20 m

Skicka mig ett PM vid intresse.

Har samma givare i markplanet och har mycket stabil innetemp pga denna.

HÃ¥kan 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Lasse60

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 11 september 2010, 18:50:08 »
Tackar

var och köpte på ELFA. Dock ej den du nämde utan 60-260-25.
Den följde temp versus K-ohm bättre i hela registret.
När jag kopplar in den så får jag dock ej det hela att fungera.
Jag ställer in rumstemperaturens börvärde till 27 grader samt faktorn 10 på rumstemperatur beroende.
Då borde ju värmepumpen slå till?

Mvh:Lasse

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 11 september 2010, 19:16:22 »
27 ºC  :o

Vill du verkligen ha så varmt inne?

Inte f-n stannar din VP förrän du har minst 26 ºC inne med dessa inställningar...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 11 september 2010, 19:35:53 »
Kontrollera att den temperatur som är inställd på sommarurkopplingen (meny 1.14) är högre än den utomhustemperatur som visas i meny 3.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 11 september 2010, 19:54:21 »
Tackar

var och köpte på ELFA. Dock ej den du nämde utan 60-260-25.
Den följde temp versus K-ohm bättre i hela registret.
När jag kopplar in den så får jag dock ej det hela att fungera.
Jag ställer in rumstemperaturens börvärde till 27 grader samt faktorn 10 på rumstemperatur beroende.
Då borde ju värmepumpen slå till?

Mvh:Lasse

Roland han redan svara vad du ska kolla !!

Det behöver den nödvändigtvis inte göra.
Det kan bero på sommar urkopplingen, om temperaturen ute är högre än inställningen på meny 1.14
Om temperaturen inne är lika eller nästan lika som inställd värde för rumstemperatur.
Om du har bekräftat rumsgivaren pÃ¥ meny  5.13
Och ställd rumsgivarverkan pÃ¥ meny  1.11 sÃ¥ beräknar Regon  temperaturen pÃ¥ värmebärare retur  vad den ska vara för att motsvara begärd rumstemperatur.
Om returtemperatur rÃ¥gar vara högre än den beräknade sÃ¥ startar inte pumpen innan  temperaturen sjunker dit.
Om du har gjort allt detta så ska den fungera.
Kan du se rumstemperaturen pÃ¥ meny  3  GT5 ?
 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 11 september 2010, 20:47:36 »
Ah, jag läste fel...  :-[

Då borde ju värmepumpen slå till?

Ursäkta...  :-[
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lasse60

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 11 september 2010, 21:59:35 »
Nu funkar det hela. Det verkade vara någon slags tidsfördröjning

Utloggad Lasse60

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 12 september 2010, 08:57:25 »
Vad är lämpligt rumsgivar beroende.
Är det bara att pröva sig fram?
Ger ett för högt värde svängningar i systemet med för många start stopp för kompressorn?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 12 september 2010, 12:28:37 »
Vad är lämpligt rumsgivar beroende.
Är det bara att pröva sig fram?
Ger ett för högt värde svängningar i systemet med för många start stopp för kompressorn?

Kör med högsta värde, det har jag gjord 5år har fungerat perfekt, har hört många andra att vitna om det samma.
Husets temperatur ändringar är såpas tröga att för liten ändring hinner inte påverka tillräkligt.
Under värmeperioden brukar jag ha 0,2 till 0,3 grader avvikelse endera upp eller ner beroende om det är morgon eller kväll. 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 12 september 2010, 15:30:51 »
Använder faktor 5. Skulle tro att allt över 3 fungerar bra om värmekurvan är rätt från början.

Skillnaden mellan start- och stopptemperatur (kopplingsdifferensen) är 5 grader som standard. Med faktorn 10 betyder 0,5 graders variation i inomhustemperaturen en ändring av börvärdet som är lika stor som kopplingsdifferensen. Sitter givaren på ett ställe där temperaturen kan variera mer skulle man teoretiskt kunna få ojämn gång på pumpen. Tror inte det är något problem i praktiken.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!