Ämnessammanfattning

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 29 september 2013, 15:56:09 »

Svaren lyser med sin frånvaro. Kanske bättre att skapa en ny tråd. Det är ju betydligt mera omfattande än bara byte till ny värmepump.
Om du vill satsa på bergvärme är det nog bara att dra igång ett projekt med nytt borrhål och ny kraftigare värmepump.
Skrivet av: JohanLberg
« skrivet: 28 september 2013, 12:30:58 »

Inser att jag verkligen blev OT. Ska jag posta i någon annan del av forumet?
Skrivet av: JohanLberg
« skrivet: 28 september 2013, 12:30:21 »

Hej igen! Tack för svar! Det finns inte plats för en elpatron i beredaren ...

Nåja. Den fungerande tillfredställande för de som sålde huset till oss och vi har haft stor nytta av den i 4 år själva  :) Har bestämt mig för att sluta ha ångest över detta nu och tänka nytt istället. Har beställt en 400 V varmvattenberedare och några elelement för att få tid att tänka på bästa möjliga lösning!

Vore självklart mycket tacksam för all hjälp jag kan få i att tänka ut detta. Har arbetat inom både snickeri och murning men värmepumpar är något nytt för mig.

Läget är följande:

1.5 plans villa från Fågelfors, byggår 1978. 1,5 plan, inredd vind med en vindskupa (4.5 kvadrat). Total BOA 156 kvadrat fram till för ett år sedan då uttökat med ytterligare 17 kvadrat (tillbyggnad etapp 1). Tidigare IVT Greenline 4 Puls med 61 meter borrhål. Öppen planlösning så en fläktkonvektor på varje plan. Den nedre var underdimensionerad m avseende på effekt så där satt elradiatorerna kvar. Den övre något för kraftfull vilket gjorde att Allrummet/TV rummet på övervåningen blev för varmt medan sovrummen för ffa ungarna blev lite kallt därav el rad där också. Två badrum med elgolvvärme. Ständigt igång pga frysa småttingar.

Total förbrukning under helvetesvintern 2011/12 (norr om Sthlm) 17,5 MWh. Detta med två servers (ung 1000 kWh?), nytt jobb nuförtiden och bara hobbysnickeri, och två frysboxar jämte frysskåp (ca 800 kWh) för älgkött och allt vad skogen erbjuder.

Isolering i väggarna är 120 + 95 orginal, på  utbyggnaden 145+45. 195 i taket men 120+45 till kattvindarna på övervåningen. "Omvänd platta" jmf idag. D.v.s. 100 mm betong och därefter frigolit uppe på denna. 200 tror jag att det är utom i tvättstuga och badrum där det är betong hela vägen. Fönstren är treglas. Okänt U-värde. Sannolik omöjligt att räkna hem att byta dessa. Mekanisk frånluft.

Planerar utbyggnad etapp 2 i två plan med 145+45 i väggarna. U-värde 1.1 på fönster. Inga stora partier utan normala fönster ... Total BOA 217 kvadrat när färdig. Sannolikt färdig 2015 om markarbete görs hösten 2014. Sska bygga lite växthus i trä osv under sommaren som jag lovat frugan sen vi flyttade hit.

Garaget är 40 kvadrat varav 10 är isolerat med 95 i väggarna. Oisolerad platta. Hålls 10 grader mha en server, en frysbox och ett litet el element. Garaget ligger tre meter från huset vilket gör kulvert både möjligt och förhållandevis billigt.

Jag tänker mig att jag kommer att behöva borra ytterligare ett hål gradat mot mitt befintliga och koppla samman dessa (serie? parallell?) Total tomtarea 1050 kvadrat. Berg i dagen vilket var ett helvete när jag skulle anlägga ny parkering med kilar och slägga. Ett par bra träningspass blev det iallafall. Utesluter dock jordvärme.

Det är irriterande med konvektorerna då de låter en hel del. Det sitter små och snabba fläktar i dessa. Vid etapp två av tillbyggnaden så kommer trappan upp att flyttas och det blir en del ingrepp i stommen vilket kommer att motivera till byte av golv av kanske 60 av 100 kvadrat. Således fullt möjligt att "räkna bort" ytskikts kostnad på inläggning av vattenburen golvvärme. Tänker mig t.ex LKs frigolitspårade skivor uppe på spånbjälklaget.

Funderar på att flytta ut en ny pump till garaget. Idag är borrhålet i nära anslutning till både garage och kåk. Kulvert in. Missar iofs. värmen som skapas av kompressorna i sig själva men det blir tyst inne. Har dock absolut utrymme i tvättstugan där befintlig utrustning står idag. Det stör inte mig när den drar igång och en ny pump är ju tystare men ... jaa ... hustrun.


Förslag mottages mycket tacksamt!
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 september 2013, 11:25:29 »

Hej, har ingen elpatron! Systemet sattes in -97 och förra ägarna lät elradiatorerna sitta kvar som "tillskott".

Har en med separat beredare. Det finns ingen doppvärmare i den heller. Bara en kabel f tempgivare.

Nu sitter jag här m 61 meter borrhål och imorgon får jag sätta in en el VVB ...

Trist läge... Finns det plats för elpatron i beredaren? I så fall kanske du kan köpa bara en elpatron och få varmvatten igen. Om beredaren är i OK skick kanske du kan köpa en ny VP utan beredare och köra vidare med den gamla...

61 m är ju väldigt grunt för moderna värmepumpar...
Har du plats för att lägga ytjordvärme? I så fall kan det kompensera det grunda hålet.
Har du frånluftsfläkt med eller utan återvinning? Om det är utan kan du kanske hjälpa det grunda hålet med en "frånluftsmodul".
Hur långt ner i yttertemperatur har din gamla 4kW IVT klarat sig utan tillskott? Du har både el- och vattenradiatorer. Då är ju frågan om vattenradiatorerna är tillräckligt många och stora för en större värmepump...

Jag tror du kan få bra hjälp här inför byte till ny VP om du berättar så mycket som möjligt om huset och den befintliga installationen.

Skrivet av: JohanLberg
« skrivet: 27 september 2013, 20:13:46 »

Hej, har ingen elpatron! Systemet sattes in -97 och förra ägarna lät elradiatorerna sitta kvar som "tillskott".

Har en med separat beredare. Det finns ingen doppvärmare i den heller. Bara en kabel f tempgivare.

Nu sitter jag här m 61 meter borrhål och imorgon får jag sätta in en el VVB ...
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 27 september 2013, 09:15:36 »

Den skall väl gå över till elpatron automatiskt när kompressorn lägger av... Har du kollat övertempskyddet på elpatronen? Indikerar den "tillskott" på panelen? Har du "compact", modellen med inbyggd beredare?
Skrivet av: JohanLberg
« skrivet: 26 september 2013, 23:19:17 »

Hej alla!

Vart finns nämda kondensator? Har exakt samma problem med min maskin! Småbarnen är inte nöjda utan varmvatten! En annan fråga är om det går att få vv beredaren att göra vv genom att koppla förbi kompressorn och använda doppvärmaren bara?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 oktober 2012, 06:45:18 »

Bra för dig, och kul att vi kunde hjälpa till.  tummenupp
Skrivet av: thomson69
« skrivet: 29 oktober 2012, 09:23:42 »

Har nu bytat startkondensator och allt verkar fungera som det ska :)
Håller tummarna att det löste mitt problem, lite billigare lösning(500kr) än att hosta upp +50k för en helt ny anläggning :)
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 19 oktober 2012, 18:51:41 »

kan också vara expansionsventilen som inte öppnar och tryckutjämnar systemet under de 20 minuter som startfördröjningen är och då orkar inte kompressorn gå igång
Skrivet av: thomson69
« skrivet: 19 oktober 2012, 12:29:19 »

Tack för tipsen, ska kolla upp detta  :-)
Skrivet av: hplp
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:34:00 »

Minns jag rätt så har den även en driftkondensator.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2012, 16:26:33 »

Det låter nästan som att det är startkondensatorn, när den får svalna så går den igång, och sedan den väl gått igång behövs ingen kondensator för att hålla den igång.
Prova byta ut den, innan kompressorn tar skada av de höga startströmmarna som blir när kondingen inte fungerar.
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 18 oktober 2012, 13:55:41 »

Hej,
Startkonding eller relä kanske är problemet det dyrare alternativet är att kompressorn som börjar bli sliten.

Skrivet av: thomson69
« skrivet: 18 oktober 2012, 12:49:00 »

Hej,

Jag har en IVT Greenline 4 Puls(Markvärme) 1-fas 230V 10A från 1996 som har börjat att bete sig konstigt.
Det som händer är att rätt vad det är så kan kompressor larmet lösa ut och återställer jag det så börjar lampan att
blinka. När kompressorn ska starta så brummar det lite för att sedan lösa ut 10A säkringen på några sekunder.
Låter jag kompressorn vila några dagar dvs jag kör på elpatron under tiden så kan jag starta upp värmepumpen utan problem och den kan gå i dagar/veckor
för att sedan lösa ut på kompressor larmet alternativt att säkringen går direkt vid start.
Kan det vara så att pumpen sjunger på sista versen?
Är det lönt att reparera den?
Vore tacksam för tips på vad det kan vara.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!