Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 12:28:07

Varför är KB in och Kb ut samma, jag har sänkt cirkpumpen till 2an men ingen skillnad?
Jo den hoppade ner en grad när jag stod och tittade men hoppade tillbaks snabbt igen men det var på inkommande (KB fram).
En sak till växeventilens vita pigg ska inte den gå att röra på jag, kan inte rubba den varken när pumpen går eller står stilla.  ???
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2010, 12:36:14
Du kan bara kolla temperaturerna när kompressorn går, övrig tid står cirkpumpen för KB, och temperaturerna kan visa lite vad som helst.
Kolla difftempen när kompressorn gått i några minuter så att värdet har hunnit stabilisera sig.
Visar givarna samma även när kompressorn går har du fel på en av givarna, eller så ger din värmepump ingen uteffekt.

Piggen på ventilen går TUNGT, det är en rätt kraftig fjäder som skall pressas ihop.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 13:40:40
Har precis kollat när pumpen går  KB in 4 gr och ut 5 gr ?
Värmepump ingen uteffekt? Jag förstår inte riktigt.
 Jag har värme och varmvatten i huset och patronen är bortkopplad.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2010, 13:53:54
Det brukar finnas möjlighet att tvångsköra cirkpumpen på kb-sidan, gör det - och läs samtidigt av temperaturen när kompressorn står still.
Vad visar de då?
Visar de samma diff när kompressorn står still som när den går så har du ingen uteffekt från din värmepump.
Hade du det så skulle KB ut bli kallare, ca 3-5 grader, när kompressorn går.
Oftast är problemet att givarna visar fel, men för att kolla dem måste du alltså tvångsköra cirkpumpen med kompressorn i frånläge.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 14:01:52
Hmmm hittar inte i manualen hur man tvångskör cb pumpen, det är en 1215 7kwh, någon som skulle vilja förklara :)
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2010, 14:49:56
http://www.nibeonline.com/pdf/611733-1.pdf

Avsnitt 11.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Minime skrivet 07 november 2010, 14:55:09
http://www.nibeonline.com/pdf/511065-1.pdf

Meny 14 på pumpen

Tvångsdrift av köldbärarpump. Ändra 0 till 1 med
knappen ”Öka” samt tryck på knappen ”Driftläge”.
1 ersätts då med ”KB”. Återgår till normalläge
efter 10 dagar eller vid återstart
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 17:49:42
Så ja nu ska vi se när den går är kb ut 4 och kb in 4,
när jag tvångskört cirk pumpen en stund är det kb in 8 och ut 7.
Allting verkar funka som det ska vi har värme och varmvatten det är bara detta som spökar det brukar skilja 2-3 grader på kb ut och in. Sc:,h
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 november 2010, 18:09:11
Ursäkta frågan, men driver du med oss?
Eftersom temperaturen går upp när kompressorn står still så fungerar ju givarna, men det är omöjligt att värma hus och tappvarmvatten utan att deltaT ökar när kompressorn går.
23 graders diff skall det aldrig kunna vara när cirkpumpen för KB går, då har du nästan inget flöde i så fall, eller defekt tempgivare.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 18:18:22
Ojsan 2-3 grader ska det vara
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 18:26:01
Men vad är det här för konstigt, kollade precis och KB in 4 gr och KB ut 5 gr
Den skickar alltså iväg varmare! När kompressorn går.
Har grundinställningen 0 12 och då är väl elpatron avstängd väl?
 Allt funkar värmen och varmvattnet men han tar inte grader av kb in det är samma som går ut. Då måste det väl vara givaren (na) som är kass, eller?
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 19:43:09
Det är fortfarande kb in 4 och kb ut 5, för några dagar sedan så var det 8 in och 5 ut så det känns som givaren kb ut inte funkar? Kan det vara så?
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Sven G skrivet 07 november 2010, 20:26:08
Prova att kalibrera KB-givarna. F ö ett mycket vanligt fel på Nibe är att temp.givarna är dåliga.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: assar skrivet 07 november 2010, 21:29:35
Tack för alla svar pojkar, men hur kalibrerar man givaren?
Jag har hittat var man gör det, men hur gör man det?
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Sven G skrivet 08 november 2010, 22:40:02
Vet inte vilken årsmodell du har av 1215, men det borde stå ganska tydligt hur man gör i manualen. Annars gå in på hemsidan. Att tvångsköra KB-pumpen ett tag eller att ev göra justeringen efter det att pumpen har stått stilla en stund.
Titel: SV: KB in och KB ut samma?
Skrivet av: Sven G skrivet 08 november 2010, 22:47:44
Vill tillägga att ett absolut värde är kanske svårt att ställa in om man inte har tillgång till en digitaltermometer, men om du ställer givarna lika får du i alla fall ett diff.värde som bör ligga kring 3-5C när pumpen är i drift.