VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: rallykalle skrivet 28 juli 2011, 22:52:03

Titel: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 28 juli 2011, 22:52:03
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.

Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.

Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.

eller ska jag bara bryta allt?
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 juli 2011, 23:09:26
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.

Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.

Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.

eller ska jag bara bryta allt?

Troligtvis står pumpen i sommarläge nu och då stängs cp av och då cirkulerar inget vatten i radiatorerna. Kollade min vp när jag inte förbrukade vv den startade ungefär var 28 tim för vv. Hos oss går det ca 100kw per mån till vv och vi är 4 st så inte mycket att spara om man är själv men vill du stänga av den så ska väl inte det var nåt problem enda jag kan tänka mej är att cp kan fastna.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 30 juli 2011, 00:26:55
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.

Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.

Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.

eller ska jag bara bryta allt?

Sätt den i semesterläge.

Jag har programmerat stopp-datum långt i framtiden och sätter den i semesterläge när vi åker hem från stugan, endera via frontpanelen eller via SMS. När vi skall åka upp under värmesäsongen stänger jag av semesterläget med ett SMS på morgonen om det inte är alltför kallt, annars får man nog göra det dagen innan. Nu under sommaren stänger jag av det när vi kommer upp. Den kör en VV-körning snabbt som attan (12kW) så det behöver man inte vara ute i god tid för.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 30 juli 2011, 00:55:11
idag stängde jag av den på panelens strömbrytare istället för på säkringen. Då stod den och körde någon ventil eller något en stund vilket kändes lite oroväckande vad den nu kan tänkas ha strypt, eller öppnat.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 juli 2011, 08:54:05
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.

Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.

Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.

eller ska jag bara bryta allt?

Sätt den i semesterläge.

Jag har programmerat stopp-datum långt i framtiden och sätter den i semesterläge när vi åker hem från stugan, endera via frontpanelen eller via SMS. När vi skall åka upp under värmesäsongen stänger jag av semesterläget med ett SMS på morgonen om det inte är alltför kallt, annars får man nog göra det dagen innan. Nu under sommaren stänger jag av det när vi kommer upp. Den kör en VV-körning snabbt som attan (12kW) så det behöver man inte vara ute i god tid för.
Tror det är så att vp kör en legionella bränning efter semesterläge så är det kort tid med semester kanske det inte lönar sig på sommaren.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 31 juli 2011, 01:03:50
Nu har jag haft 1245an i typ ett halvår eller så, och har aldrig förbrukat varmvatten i nämnvärd volym och den där 1000lappen i el kan
jag behöva till annat.

Funderar på bryta strömmen helt till 1245an men har minne av att diskussionen gick att det var bra om radiatorernas
vatten cirkulerade.

Hur stänger jag av varmvatten produktionen för sist så gjorde jag ju tydligen på fel sätt.

eller ska jag bara bryta allt?

Sätt den i semesterläge.

Jag har programmerat stopp-datum långt i framtiden och sätter den i semesterläge när vi åker hem från stugan, endera via frontpanelen eller via SMS. När vi skall åka upp under värmesäsongen stänger jag av semesterläget med ett SMS på morgonen om det inte är alltför kallt, annars får man nog göra det dagen innan. Nu under sommaren stänger jag av det när vi kommer upp. Den kör en VV-körning snabbt som attan (12kW) så det behöver man inte vara ute i god tid för.
Tror det är så att vp kör en legionella bränning efter semesterläge så är det kort tid med semester kanske det inte lönar sig på sommaren.

Japp, den kör legionella efter semesterinställning, men den gör väl det även efter att man stängt av den och startar igen?
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 juli 2011, 10:29:23
tror inte det men den kanske borde göra det jag har iofs har jag haft ett strömavbrott och tror inte den körde legionella körning efter det annars stänger jag aldrig av vp
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 31 juli 2011, 10:35:10
hoppas den håller kvar datum å så efter en längre tid avstängd.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Strip skrivet 14 augusti 2011, 11:10:56
idag stängde jag av den på panelens strömbrytare istället för på säkringen. Då stod den och körde någon ventil eller något en stund vilket kändes lite oroväckande vad den nu kan tänkas ha strypt, eller öppnat.

3-vägsventilen kan går ett varv när man stänger av, sätter på eller gör justeringar av parametrar i pumpen.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 22 juni 2012, 13:24:17
Som ni flesta märkte så försvann ju sommarvärmen och jag fick startaupp maskinen igen för att ha 21grader inne.
Sitter och söker lite nu hur jag smidigast blockerar detta med VV körning, ifall någon hinner ge mig svar före jag hittar
det så vore det väldigt tacksamt. =)
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: nic2 skrivet 23 juni 2012, 13:06:17
Sätt ner start/stoppvärdet för vv till under 20gr, då lär den inte starta för att göra vv.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 juni 2012, 23:33:20
Semesterläget kan användas för att undvika VV. Sätt önskad rumstemp som tempen för semesterläget.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 24 juni 2012, 22:51:19
Semesterläget kan användas för att undvika VV. Sätt önskad rumstemp som tempen för semesterläget.

Valde den nu, ställde rumstemp och lät vatten vara på "från" läge.
Bläddrat runt lite för hitta inställningar för detta då men såg inga.
Får hoppas på att "från" är samma sak som noll uppvärmning.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Olle61 skrivet 25 juni 2012, 12:15:06
Jag stängde av VP när vi åkte på semester för några år sedan. När vi kom hem gick inte VP igång. Cirkulationspump hade kärvat fast. Undrar om en växelventil också kan kärva om den står för länge...
Vissa saker mår bäst av att jobba.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 juni 2012, 12:22:06
Det brukar finnas en funktion som motionerar både cp och växelventil.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 juni 2012, 13:03:27
1245:an motionerar pumparna regelbundet. Dock inte VVC om man har programmerat AUX-utgången för VVC. Fixas enkelt med ett VVC program. Jag låter den gå 23:45 - 00:00 varje dag.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 juni 2012, 14:27:29
Cp används ju när den gör vv och det gör den normalt minst 1 gång per dygn så den behöver normalt inte motioneras men växelventilen däremot behövs säkert men hur ofta görs det  Sc:,h
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Legless skrivet 25 juni 2012, 14:41:30

Hej!

Enligt NIBEs support behöver man inte motionera växelventilen vid stoppad värmeproduktion (den kanske rör sig i samband med VVkörning).

Vänligen / Gunnar
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 juni 2012, 14:52:23
Cp används ju när den gör vv och det gör den normalt minst 1 gång per dygn så den behöver normalt inte motioneras men växelventilen däremot behövs säkert men hur ofta görs det  Sc:,h

Fast nu var ju originalfrågan hur man stänger av varmvattnet, och i semesterläget körs inget VV, även om den fortfarande kör legionella, vilket jag tycker är fel, men inte Nibe.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Legless skrivet 25 juni 2012, 15:11:52

Tipo:

Enligt 1245ans manual blockeras "periodisk höjning" (av varmvattentemperaturen) under semesterinställningen om varmvattenproduktionen stängts av och startas i samband med att semesterinställningen avslutas.

Vänligen / Gunnar
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 juni 2012, 15:30:21
Tipo:

Enligt 1245ans manual blockeras "periodisk höjning" (av varmvattentemperaturen) under semesterinställningen om varmvattenproduktionen stängts av och startas i samband med att semesterinställningen avslutas.

Vänligen / Gunnar

Det må så vara, men verkligheten stämmer inte med kartan i detta fall.

Min 1245:a, som normalt står i semesterläge, har kört legionella emellanåt om vi inte varit upp på länge.

Kollar min korrespondens med Nibe, och de anser nog att det är en bugg, och det är möjligt att de fixat den. Det hände med v1410, och jag kör nu 1768b, eller vad den heter som kom efter sommartidsbuggen.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Legless skrivet 25 juni 2012, 15:41:53

Jag vet nu inte om min 1245a fungerar så som manualen beskriver det eftersom jag aldrig använt semesterinställningen.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 25 juni 2012, 16:57:20
Förvånad är jag hurpass den ändå håller kvar värmen.

Igår vid 22:51 så ändra jag till semester, och då var den nog på sisådär 47grader eller något normalvärde.
Och nu, 16:56 dagen efter så visar den 43 grader.
- Jag trodde den skulle bli iskall på nolltid.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 juni 2012, 17:08:00
Jag har för mig att min 1245a kör vv knappt en gång per dygn även om inget vv tapp sker.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 juni 2012, 08:52:59
Jag stängde av VP när vi åkte på semester för några år sedan. När vi kom hem gick inte VP igång. Cirkulationspump hade kärvat fast. Undrar om en växelventil också kan kärva om den står för länge...
Vissa saker mår bäst av att jobba.

Det är därför man skall använda de inbyggda semester- och sommarlägena istället...
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Olle61 skrivet 26 juni 2012, 18:21:01
Finns inga sådana fineser på den gamle från -97
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 30 juni 2012, 17:30:14
Dag 6 sedan semesterläget, visar den 26grader.

Nu vet jag ju inte riktigt vad den hade för temp innan, gissade på 47, och då har den tappat 21grader under snart en veckas tid...
Kul va...

Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: knepig skrivet 10 juli 2012, 21:14:41
Själv skulle jag inte stänga av vp helt. 1245an motionskör alla anslutna pumpar 2 minuter som längst 12 efter att pumpen senast var aktiv... Men sen så har man ju även frysskyddet att tänka på.. Oavsett om du har valt att i inställningarna stänga av värmen så kommer då vp att starta värmeproduktion vid 3 °C för att undvika frysning.. Hade nog valt att göra om vv-ekonomi till löjligt låga värden på start- & stopp-temp som någon skrev..
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 27 oktober 2012, 13:10:39
Innebär semesterläget att den enbart kör legionella hur kallt det än blir i beredaren.
Eller är den programmerad att hålla någon viss minimal temperatur?

Funderar lite på hur jag ska göra när minusgraderna håller sig dygnet runt ute.
Ifall jag ska övergå till normalläge fast ändra så den jobbar med helt ändra min och max värden.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 oktober 2012, 13:45:32
Är inte riktigt 100 men tror den kör en legionella körning när den återgår till normalinställning och aldrig i semesterläge. Du har väl inte - grader inne i huset så vp kan frysa  Sc:,h
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 27 oktober 2012, 15:10:56
Legionellakörning gör den trots semesterläget och dessa grader håller sig rätt bra under månaden.

17grader har jag i tanken nu, 4 dagar kvar tills månadsskiftet och dess nya legionellakörning. Hade nog haft mer om det inte vore för hantverkare och dambesök som envetet
ska försöka spola fram varmvatten. :)

Men säg att jag hade ställt mig och spolat ut ännu mer varmvatten. Och gått ner mot den temperatur som kallvattnet har.
Är semesterläget då programmerad att ignorera detta helt, eller har den en skyddsgräns som den håller, såsom kanske dessa 17grader jag har nu.

Och jo, rören frös för mig förra vintern så nog blir det minusgrader därinne.
Beslutsångest gällande radiatorplacering/val: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49149.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49149.0)
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 29 oktober 2012, 09:50:56
Min har kört legionella ett par gånger trots att den stått i semesterläget. Jag tror det är en bugg, och jag tror inte det hänt sedan jag uppgraderade till senaste FW.

Den kör legionella varje gång du stänger av semesterläget.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 30 oktober 2012, 00:10:12
Jag tror mig ha senaste mjukvaran sedan länge men den kör legionellan fortfarande. Något som jag inte stör mig på.
Var mest nyfiken på om den är programmerad att hålla en minimum temperatur eller om den tillåter att temperaturen går till 0.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 14 mars 2013, 19:22:30
Nu stod det om en som dött av legionella.

Vilket får mig att tänka på att jag bara har 16gradigt varmvatten i tanken.
Dricker rätt mycket vatten fast har alltid på maxläget(kallt) på köksblandaren då.

Frågan är.. Om jag ska bryta all värmeproduktion helt och hållet, sen ha ett värmeelement intill pannan för undvika att det fryser.
För det är därför jag låtit den ha några grader. (den kör ju anti-legionella en gång i månaden vilket ger värme som jag klarar mig på).

Gör jag så, så hela systemet blir enbart kallvatten så bör jag ju inte utsättas för legionellrisk iaf. Sen blir det väl dyrare att köra värmefläkt vid sidan om men kanske roligare det än att dö......



http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2031151-patient-infekterad-av-legionellabakterier (http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2031151-patient-infekterad-av-legionellabakterier)
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: tipo874 skrivet 14 mars 2013, 19:32:46
Nu stod det om en som dött av legionella.

Vilket får mig att tänka på att jag bara har 16gradigt varmvatten i tanken.
Dricker rätt mycket vatten fast har alltid på maxläget(kallt) på köksblandaren då.

Frågan är.. Om jag ska bryta all värmeproduktion helt och hållet, sen ha ett värmeelement intill pannan för undvika att det fryser.
För det är därför jag låtit den ha några grader. (den kör ju anti-legionella en gång i månaden vilket ger värme som jag klarar mig på).

Gör jag så, så hela systemet blir enbart kallvatten så bör jag ju inte utsättas för legionellrisk iaf. Sen blir det väl dyrare att köra värmefläkt vid sidan om men kanske roligare det än att dö......



http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2031151-patient-infekterad-av-legionellabakterier (http://ttela.se/nyheter/trollhattan/1.2031151-patient-infekterad-av-legionellabakterier)

Kör du inte värme heller med VP:n? I så fall värmer ju det skåpet. Står VP:n fryskallt?  Sc:,h
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 mars 2013, 19:37:37
Det lär vara ofarligt att dricka legionella smittat vatten så du kan vara lugn  ;)
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: rallykalle skrivet 14 mars 2013, 20:05:38
Kör du inte värme heller med VP:n? I så fall värmer ju det skåpet. Står VP:n fryskallt?  Sc:,h

Jo den värmer mot radiatorerna en gång i timmen eller något sådär.
Spillvärmen från källaren leds in i rummet, ihop med 1245an så har det varit rätt så varmt där; 9grader. (isolerat rum i kallgaraget)
Men har ju inte velat chansa att bryta varmvattnet helt i tro om att den står för avgörande del i att inget fryser, men så kanske det inte var.

Det lär vara ofarligt att dricka legionella smittat vatten så du kan vara lugn  ;)
Fast, är det inte så man får legionella då. Skrivs ju alltid om sjukhusens vattenledningar så det låter som om man utmanar ödet att duscha där.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: bopakoster skrivet 14 mars 2013, 21:37:17
Det är vattenångan som man andas in som kan vara farlig har jag fått lära mig.
Titel: SV: någon poäng med värma vatten trots 0 förbrukning?
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 mars 2013, 08:24:45
Japp. För att legionella skall smitta måste man få ner det i lungorna


"Smitta sker genom inandning av förorenat vatten i aerosolform. Att få i sig bakterien via dryck tycks vara ofarligt. Smitta mellan personer förekommer inte. Man kan inte bli kronisk bärare av Legionella."
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/ (http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/legionellainfektion-och-pontiacfeber/)