Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 februari 2011, 20:42:30 »Inget synglas tyvärr Men om du kollar i installatörs menyn så kan du se tryckrörs tempen.
Om du har en framledningstemp på 40 grader så borde du ha en tryckrörs temp som är mellan 35-40 grader varmare. Är den mer än 40 grader över framledningen så kan man misstänka köldmediebrist. Syns en fyrkant i displayen ibland?
Om du har en framledningstemp på 40 grader så borde du ha en tryckrörs temp som är mellan 35-40 grader varmare. Är den mer än 40 grader över framledningen så kan man misstänka köldmediebrist. Syns en fyrkant i displayen ibland?