Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: bosseq skrivet 09 november 2012, 13:38:10

Titel: Utetempgivarfel
Skrivet av: bosseq skrivet 09 november 2012, 13:38:10
Min utetempgivare avviker mot verkligt värde runt 0-punkten. Vid ca +6°C
börjar den avvika som mest ca 3° vid 0°C sen minskar avvikelsen och vid ca -5°C
så visar den rätt igen. Det gör att det blir något kallare i huset vid nollstrecket.
Har förvisso väldigt dålig isolering i väggarna men hade samma placering på utegivaren
för fjärrvärmen tidigare och märkte inte då av någon avvikelse.
Titel: SV: Utetempgivarfel
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 november 2012, 13:40:10
Det är iofs inte ovanligt att det blir kallare runt nollan ändå. Oftast måste man knäcka värmekurvan just runt noll grader för att kompensera.
Titel: SV: Utetempgivarfel
Skrivet av: Per Lu skrivet 09 november 2012, 17:31:01
Utetemperaturgivaren på värmepumpen skall visa "rätt" vid alla temperaturer. Annars är den eller överföringen till värmepumpen fel. Utetemperaturgivaren är bara som vilken "termometer" som helst.

Att man kan behöva "knäcka" värmekurvan vid och runt nollan ute har inte direkt med utetemperaturgivaren att göra.

Per L