Skrivet av: Energi Jägarn
« skrivet: 24 december 2007, 19:56:24 »

du kan om du vill genom att trycka den högra lilla gula knappen inne i 3 sekunder och komma åt service menyna och sen gå till meny 8.10
där kan du ändra från 13.5kw till 9.0kw om du vill.
själv är min spärrad på 5.0k..
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 21 november 2007, 21:39:25 »

Lösningen blev att installatören skall byta en elpatron i pannan så att toppeffekten blir max 9KW. Det innebär minst risk för framtida problem och max 9KW kommer att räcka för vårt behov.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 20 november 2007, 10:33:39 »

Har en IVT 290 A/W med 13,5KW maxeffekt som går på 16A automatsäkringar. Har ställt eltillskottet på max 9KW.

När eltillskottet är högre än 4,5KW börjar en säkring att brumma lite grann. Om eltillskottet överstiger 6KW brummar den ännu mer och vid 9KW låter den riktigt illa.

Ett antal gånger har säkringen löst ut och efter att leverantören varit och kontrollerat anläggen har jag fått svaret att det beror på att just den fasen belastas hårdare än de andra fasera, även vid små effekter (>4,5KW)

Lösningen är förmodligen att säkra upp till 20A, men då måste också matarkabeln till pannan bytas till en som är grövre. Husets huvusäkringar är på 20A, men om man sätter max tillskott till 9KW så borde det inte innebära några problem. Annars är kanske en effektvakt nödvändig trots allt.

Kan dessutom konstatera så här i efterhand att 13KW elpanna är overkill. Men om det blir riktigt smällkallt så kanske...?
Skrivet av: Daysleeper
« skrivet: 23 april 2006, 17:44:29 »

Jag vågade inte chansa utan jag fick effektvakten installerad i onsdags. Jag har gjort ett test med att köra spisen, dammsuga och samtidigt köra extra varmvatten och det funkade precis som det skulle! Det riktiga testet får jag ju dock inte förrän i vinter det är kallt ute!
Skrivet av: Sture
« skrivet: 12 april 2006, 19:53:10 »

Tänkte höra vad ni tycker om detta då?

Vi har bestämt mig för optima 700 med tillhörande elpanna IVT 290AW 9 kW. Grejen är den att han vill avsäkra pannan på 16A (helt ok) och att vår huvudsäkring är på just 16A. Han nämnde att det fanns en effektvakt som tillbehör för en kostnad på ca 1500-2000 kr inkl. montering. Alternativet var att höja huvudsäkringen till 20 A och en "extra" kostnad på 1000 kr per år. Vad tycker ni att jag ska göra? Jag är inne på effektvakten för den summan tjänar man ju in snabbt... eller är man dumsnål?

Jag hade samma fundering när jag installerade, jag har också avsäkrat till 16A. Då fanns i och för sig ingen möjlighet att komplettera REGON med en effektvakt, utan det fick i så fall bli en vanlig sådan. Men min installatör avrådde mig, vi avvaktar och ser vad som händer, sa han.
-Om det visar sig att det behövs, så kan jag sätt in en sådan sedan.
Och det har fungerat, nu går det perfekt. Men man får tänka på att inte bada bastu, tvätta, ha igång diskmaskinen, dammsuga osv  samtidigt när det är -10° och kallare. Så mitt råd är, avvakta...

Sture
Skrivet av: Daysleeper
« skrivet: 12 april 2006, 19:27:30 »

Tänkte höra vad ni tycker om detta då?

Vi har bestämt mig för optima 700 med tillhörande elpanna IVT 290AW 9 kW. Grejen är den att han vill avsäkra pannan på 16A (helt ok) och att vår huvudsäkring är på just 16A. Han nämnde att det fanns en effektvakt som tillbehör för en kostnad på ca 1500-2000 kr inkl. montering. Alternativet var att höja huvudsäkringen till 20 A och en "extra" kostnad på 1000 kr per år. Vad tycker ni att jag ska göra? Jag är inne på effektvakten för den summan tjänar man ju in snabbt... eller är man dumsnål?
Skrivet av: Surfaren
« skrivet: 10 april 2006, 17:55:10 »

Hej!
Den kallaste dagen på året när tillskottet vill gå in med full effekt,alla reläer är dragna.
Då kommer det bli problem med en IVT 290 A/W 13 KW som är begränsad i regulatorn till 9KW.
Se resonemanget ovan som Peter F skriver  med snedbelastning på faserna.
 
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 22 januari 2006, 13:40:14 »


Jag har kört med 16 amp huvudsäkring och begränsning till 9 kw i snart ett år IVT 290 AW
Har inte haft några problem alls, helt utan effektvakt
Citera

Arnen, var har du gjort den inställningen?

Finns en inställning som heter begränsning vid kompressordrift 6.75 kw är det där du har ändrat?

// Anders
Skrivet av: arnen
« skrivet: 27 oktober 2005, 16:32:10 »

Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig på mindre effekt så är det bättre att få batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.

Jag har kört med 16 amp huvudsäkring och begränsning till 9 kw i snart ett år IVT 290 AW
Har inte haft några problem alls, helt utan effektvakt
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 26 oktober 2005, 15:21:48 »

Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig på mindre effekt så är det bättre att få batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.

Jag fick samma svar av IVT då jag frågade, inställningen funkar inte som det var tänkt. Vill man köra med 16A säkring - köp effektvakt!
Skrivet av: robbansson
« skrivet: 02 maj 2005, 19:08:03 »

Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW. Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.

Ja om man inte reglerar spänningen, då går det! studs studs
Nu vet jag inte hur IVT reglerar men troligen inte med spänning eftersom det är enklare att koppla in olika slingor (billigare!  *hehe*)

Robban

Skrivet av: peter.f
« skrivet: 02 maj 2005, 13:10:42 »

Att ställa in maxeffekt 9 kW på en 13,5 kW´s patron leder till att en fas komer att få 19,5 A belastning. 13,5 kW patronen består av 6st lika slingor på vardera 2.25 kW.  Ska man klara sig på 16A huvudsäkring så får maxeffekten ställas till 6,75 kW. Att koppla om patronen gör att man ej kan köra den mot effektvakt.  Vet man att man klarar sig på mindre effekt så är det bättre att få batronen bytt till en 9kW.   Ja det finns effektvakter att köpa.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 14 april 2005, 10:40:26 »

Har i REGO:n begränsat eltillskottet till 9 kWh och kör utan effektvakt med 16 A. Det har fungerat bra, som max har tillskottet legat på 6-7 kWh. Kom med installatören överens om att tills vidare pröva detta upplägg.

Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 14 april 2005, 10:15:27 »

Finns det en effektbegränsning att köpa till 290 A/W nu?
/ Johan

Ja, enligt manualen sid 6.

Citera
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf

Skrivet av: Johan S
« skrivet: 14 april 2005, 09:51:08 »

Jag installerade en 290 A/W + optima 700 i oktober.
Vi hade begränsningen på max 9 kW, dock 6.75 vid värmepumpsdrift.
Vi blev tvungna att säkra upp till 20 A. När vi beställde fanns ingen effektbegränsning till 290 A/W.
En separat tänkte vi alldrig på, tyvärr....

Finns det en effektbegränsning att köpa till 290 A/W nu?

/ Johan
Skrivet av: Hawaii
« skrivet: 13 april 2005, 16:25:17 »

20 minuter och redan fyra svar på min fråga! Stort tack till er båda för visat intresse!
Nu ska jag bara stoppa installatören från att säkra upp!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2005, 16:08:44 »

Det finns faktiskt en inställning man kan göra också (se manual på http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf sid 23):

Effektbegränsning enbart tillskott: Inställning av den effekt som tillåts då
kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde = 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max =
det värde, som ställts in i Ange total effekt.


Se där, så kan det gå när man skummar igenom manualerna  :-[ :-[ :-[

Kanon, IVT får glänsa, det var ju riktigt bra funktioner för val av tillskottseffekt vid olika driftsfall. Mycket bra.

Grattis IVT!

Och Hawaii!
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 13 april 2005, 16:03:26 »

Det finns faktiskt en inställning man kan göra också (se manual på http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700-290AW_2.1_se_inst.pdf sid 23):

Effektbegränsning enbart tillskott: Inställning av den effekt som tillåts då
kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde = 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max =
det värde, som ställts in i Ange total effekt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 april 2005, 15:58:32 »

Naturligtvis kan en elektiker med tillgång till inkopplingsschema (eller erfarenhet) för elptronen begränsa den till 9 kW.

Med effektvakt inkopplad (IVT:s) kan du i menyn välja viken huvudsäkring du har, då sköter pannan det själv.

Jag hittar inte kopplingsschema för IVT:s elpatron på deras hemsida, annars hade jag kunnat hjälpa dig bättre.

Men som sagt, visst går det koppla om elpatronen, för en som kan eller har tillgång till schemat.

/Rickard
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 13 april 2005, 15:52:29 »

Det borde gå alldeles utmärkt att installera effektvakt. Be leverantören att offerera det också. Borde inte kosta mer än 2000 kr eller så. Det kan du tjäna in på ett år eller två (kolla med ditt nätbolag/elleverantör vad det kostar att säkra upp).

Christian
Skrivet av: Hawaii
« skrivet: 13 april 2005, 15:48:09 »

Jag får i dagarna en IVT 290AW (13,5kW) med en Optima 700 luftvärmepump installerad i min villa. Installatören vill nu säkra upp mina huvudsäkringar till 20A.

Då jag sedan tidigare har en kombinerad oljepanna med 9kW elpatroner säkrad till 16A så ställer jag mig följande fråga:

Kan man med en IVT 290AW (13,5kW) effektbegränsa den till 9kW och därmed slippa säkra upp huvudsäkringarna. Jag kan förstå att en effektvakt kan vara på sin plats i en sådan installation. Den tidigare 9kW kombipannan har inga problem att värma mitt hus, så jag tycker inte att det borde vara något problem för en värmepump som använder patronerna endast som tillskott!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!