Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: sportbilsentusiasten skrivet 04 mars 2010, 10:14:43

Titel: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
Skrivet av: sportbilsentusiasten skrivet 04 mars 2010, 10:14:43
Ett år gammal Optima 8 som plötsligt börjat brumma (även vibrationer) vid drift.
Kollade fasbelastning o fas1 drar 4.1A, fas2 drar 3.6A och fas3 drar 3.4A
Borde väl vara samma belastning på alla faser eller?

Den brummade inte förut.
Då hördes den knappt i samma rum, nu hörs den igenom en ljudisolerad vägg. (gipsskiva/träfiberskiva/ljudisolering/träfiberskiva/gipsskiva)

Även i vila drar pumpen ojämt!
Fas1 drar 0.16A, fas2 drar 0.06A samt fas3 drar 0.00A

Tack på förhand för svar/hjälp *vinkar*
Titel: SV: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 04 mars 2010, 10:58:49
Det finns ju säkert en del enfasiga laster i värmepumpen (cirkulationspumpar, matning till elektronik, magnetventiler mm) som orsakar viss osymmetri. Har du någon möjlighet att komma åt att mäta fasströmmarna direkt vid kompressorn?
En annan sak som kan ge ojämn strömförbrukning är om de tre fasspänningarna inte är lika (t ex som följd av dålig kontakt i en nollplint någonstans eller en stor osymmetrisk last inkopplad någon annanstans i huset vid mättillfället).
Titel: SV: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
Skrivet av: sportbilsentusiasten skrivet 04 mars 2010, 11:46:40
Det finns ju säkert en del enfasiga laster i värmepumpen (cirkulationspumpar, matning till elektronik, magnetventiler mm) som orsakar viss osymmetri. Har du någon möjlighet att komma åt att mäta fasströmmarna direkt vid kompressorn?
En annan sak som kan ge ojämn strömförbrukning är om de tre fasspänningarna inte är lika (t ex som följd av dålig kontakt i en nollplint någonstans eller en stor osymmetrisk last inkopplad någon annanstans i huset vid mättillfället).
tack för bra tips!
Ska mäta på kompressorn.
Tror dock inte att det är dålig kontakt i nollplint då huset knappt är ett år och det var OK innan.
Men att andra osymmetriska laster kan påverka, DET ska jag testa!
Iof tycker jag inte att snedlasten på pannan ändras över tiden (oavsett drift av spis, TM, TT stereo etc)
Dessutom påverkade annan last inte pannan tidigare. Men klart man ska testa!

Är det någon annan som har snedbelastning och brum?
(jag har en extra mätare på de faser som matar pannan där jag kan avläsa momentan effekt& ström samt total förbrukning - mycket praktiskt!)
Titel: SV: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
Skrivet av: JimGus skrivet 04 mars 2010, 19:47:18
Kan du lokalisera var ljudet kommer ifrån?

Halvkass kontaktor till kompressorn?
Titel: SV: Optima 8; ojämn fasbelastning o BRUM - vad är fel?
Skrivet av: Bertil skrivet 04 mars 2010, 23:13:17
Så ny pump.. installatören hjälper väl dig!
Intressant att höra vad det är! Missljud låter inte alls friskt!