Titel: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Anders löfstedt skrivet 29 september 2014, 21:34:06
Hej.
Jag har en elpanna Aquaterm 615 (motsvarar visst IVT 290 (ej A/W)) Och så har jag en IVT 290 A/W med igenkorkad vv-beredare. Skulle det gå att flytta VV-beredaren från Aquaterm 615 till IVT 290 A/W?Är det samma vv-beredare i en IVT 290 och IVT 290 A/W? I så fall borde det gå tänker jag?
Eller är det så att det är fler kopplingar till VV-beredaren i en A/W för att den är konstruerad att kopplas med en VP?

Hoppas på ett svar här :-) /Anders
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Carl N skrivet 29 september 2014, 22:08:20
Vad jag kan se så har 290 A/W 4 st anslutningar medan den gamla 290:n har 2 anslutningar...  :'(
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Anders löfstedt skrivet 29 september 2014, 22:55:35
Tack Carl.

Kan det vara så att VV-beredarna är producerade likadant med lika många anslutningar, men två av dem pluggade i 290:an?

/Anders
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Carl N skrivet 30 september 2014, 10:55:41
Kan det vara så att VV-beredarna är producerade likadant med lika många anslutningar, men två av dem pluggade i 290:an?

 :-\ 290 är ju föregångare till 290 A/W, så jag skulle bli förvånad om man förutsåg detta på den första modellen.  :-\

Men du kan ju alltid kolla hur det ser ut?
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Lmf skrivet 01 oktober 2014, 08:54:02
Vad menar du med 4 anslutningar Carl?

Är det till hela IVT290?

För vad jag vet så är det samma varmvattenberedare på båda.
(själva varmvattenberedaren har följande anslutningar Kallvattenanslutning,varmvattenanslutning,mantelanslutning och mantelretur samt att de är lika stora)
Det är inte så att du tänker på anslutningarna till värmepumpen och värme till radiatorer?
alla dessa är kopplade under själva tanken genom ventiler som styr hur hur vattnet skall gå.
(om jag inte minns helt fel var det väl även samma beredare även på den gamla Greenline modellen)

Det borde då gå att flytta en beredare från en 290 till en 290AW
Det som kan skilja är eventuella dykrör för tempar då 290 har tre (GT3:1 GT3:2 och GT3:3) medans 290AW endast har en (T3) men detta borde inte vara några problem.

Anders du får plocka ner 290AW och se hur beredaren ser ut, jämför sedan med Autotermen om det är samma (mät och skriv upp).
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Carl N skrivet 01 oktober 2014, 10:41:56
Vad menar du med 4 anslutningar Carl?

Om man tittar i manualen så ser det ut så här, när jag räknar så får jag det till 4 st på 290 A/W och 2 på gamla 290. ???
Och då menar jag anslutningar till/från värmesystem och värmepump.
Det sitter 2 till för inkommande KV och utgående VV, de torde vara samma.
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 oktober 2014, 11:51:34
Ja, 290'an utan A/W-tillägget är inte gjord för att koppla nån extra värmekälla till, så den saknar anslutningarna till manteln.
Men, därmed inte sagt att anslutningarna inte finns där. Förhoppningsvis är det samma beredare, men med anslutningarna pluggade.
Titel: SV: IVT 290 A/W och Aquaterm 615.
Skrivet av: Lmf skrivet 02 oktober 2014, 21:17:57
Det är rätt Carl

jag skall inte sticka ut hakan och säga att anslutningarna finns där
Det är ju trots allt ett smålänskt företag vi pratar om.

men förhoppningsvis finns det där
490 var ju förberedd med extra uttag och den tillverkades ju i samma fabrik i katrineholm.