Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: 6770 skrivet 01 mars 2005, 11:09:10

Titel: Köldbärare- pumphastighet
Skrivet av: 6770 skrivet 01 mars 2005, 11:09:10
Frågan har säkert ställts redan flera gånger kanske men vilken pumphastighet har ni för erfarenhet är bäst för köldbäraren?
Teorier , fördelar , nackdelar?  Finns det någon grund att stå på eller får man prova sig fram? 

MVH

Titel: SV: Köldbärare- pumphastighet
Skrivet av: Bertil skrivet 01 mars 2005, 11:14:39
Det spm agör är vilket delta t (temp skillnad) man får på stig och returledningarna...

6-7 grader på värmesidan
och 3-4 grader på "kalla" sidan ungefär...

Jag gillar inte att ha mera än 7 grader på kalla sidan, men det tvistar de lärde om. Det är nog ingen katastrof om det blir lite högre heller...
Titel: SV: Köldbärare- pumphastighet
Skrivet av: Carl N skrivet 01 mars 2005, 11:15:44
Jag kollade  :,v( och där stod det:

"Gå till meny ”KB-pump, EP-drift” i servicemenyn. Ställ ”EP-drift” i läge 0, kompressorn startar, och gå till meny ”KB-f, KB-r”. Avläs köldbärartemperaturerna. Differensen mellan dessa temperaturer bör vara 2 – 5 °C när systemet kommit i balans. Hög differens tyder på lågt köldbärarflöde. Låg differens tyder på högt köldbärarflöde."

På min VP ligger diff KB på 2-3 grader med pumpen i läge 1 så det kör jag på. Jag antar att ett högre flöde endast medför att KB-pumpen drar mer el utan att jag får ut så mycket mer ut VP?